施工小茗
发帖时间:2018-08-08 10:00:30 楼主

建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格示例——

建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013)

【条文摘录】

17 建筑设备监控系统

17.0.1 建筑设备监控系统可包括暖通窑嗣监控系统、变配电监测系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、电梯和自动扶梯监测系统及能耗监渊系统等,检测和验收的范围应根据设计要求确定。

17.0.2 建筑设备监控系统工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,用于能耗结算的水、电、气和冷/热量表等,尚应检查制造计量器具许可证。

17.0.3 建筑设备监控系统控制应以系统功能测试为主,系统性能评测为辅。

17.0.4 建筑设备监控系统检测应采用中央管理工作站显示与现场实际情况对比的方法进行。

17.0.5 暖通空调监控系统的功能检测应符合下列规定:

1 检测内容应按设计要求确定;

2 冷热源的监测参数应全部检测:空调、新风机组的监测参数应按总数的20%抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器,执行器应按10%抽检,且不应少于5只,不足5只时应全部检测;

3 抽检结果全部符合设计要求的应判定为合格,

17.0.6 变配电监测系统的功能检测应符合下列规定:

1 检测内害应按设计要求确定;

2 对高低压配电柜的运行状态、变压器的温度、储油罐的液位,各种备用电源的工作状态和联锁控制功能等应全部检测,各种电气参数检测数最应按每类参数抽20%,且数量不应少于20点,数量少于20点时应全部检测;

3 抽检结果全部符合设计要求的应判定为合格。

17.0.7 公共照明监控系统的功能检测应符合下列规定:

1 检测内窖应按设计要求确定;

2 应按照明圆路总数的10%抽检,数量不应少于10路,总散少于10路时应全部检测;

3 抽检结果全部符合设计要求的应判定为合格。

17.0.8 给排水监控系统的功能检测应符合下列规定:

1 检测内容应按设计要求确定;

2 给水和中水监控系测应全部检测;排水监控系统应抽检50%,且不得少于5套,总数少于5套时应全部检测;

3 抽检结果全部符合设计要求的应判定为台格。

17.0.9 电梯和自动扶梯监测系统应检测启停、上下行、位置、故障等运行状态显示功能。检测结果符合设计要求的应判定为合格。

17.0.10 能耗检测系统应检测能耗数据的显示、记录、统计、汇总及趋势分析等功能。检测结果符音设计要求的应判定为合格。

17.0.11 中央管理工作站与操作分站的检测应符合下列规定:

1 中央管理工作站的功能植测应包括下列内容:

1)运行状态和测量数据的显示功能;

2)故障报警信息的报告应及时准确,有提示信号;

3)系统运行参散的设定及修改功能;

4)控制命令应无冲突执行;

5)系统运行数据的记录、存储和处理功能;

6)操作权限;

7)人机界面应为中文。

2 操作分站的功舵应检测监控管理权限及数据显示与中央管理工作站的一致性;

3 中央管理工作站功能应生部检测,操作分站应抽检20%,且不得少于5个。不足5个时应生部检测;

4 检测结果符合设计要求的应判定为合格。

17.0.12 建筑设备监控系统寅时性的检测应符合下列规定:

1 检测内容应包括拉制命令响应时间和报警信号响应时间;

2 应抽检10%且不得少于10台,少于10台时应全部检测;

3 抽测结果全部符合设计要求的应判定为合格。

17.0.13 建筑设备监控系统可靠性的检测应符合下列规定;

1 检测内容应包括系统运行的抗干扰性能和电源切换时系统运行的稳定性;

2 应通过系统正常运行时,启停现场设备或投切备用电源,观察系统的工作情况进行检测;

3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。

17.0.14 建筑设备监控系统可维护性的检测应符合下列规定:

1 检测内容应包括:

1)应用软件的在线编程和参散修改功能;

2)设备和网络通信故障的自检测功能。

2 应通过现场模拟修改参数和设置故障的方法检测;

3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。

17.0.15 建筑设备监控系统性能评测项目的检测应符合下列规定:

1 检测宜包括下列内容:

1)控制网络和数据库的标准化、开放性;

2)系统的冗余配置;

3)系统可扩展性;

4)节能措施。

2 检测方法应根据设备配置和运行情况确定;

3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。

17.0.16 建筑设备监控系统验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,还应包括下列内容:

1 中央管理工作站软件的安装手册,使用和维护手册;

2 控制器箱内接线图。

其他类似问题

建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 建筑设备监控系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 17 建筑设备监控系统 17.0.1 建筑设备监控系统可包括暖通窑嗣监控系统、变配电监测系统、公共照明监控系统、给排水监控系统、电梯和自动扶梯监测系统及能耗监渊系统等,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 17.0.2 建筑设备监控系统工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,用于能耗结算的水、电、气和冷/热量表等,尚应检查制造计量器具许可证。 17.0.3 建筑设备监控系统控制应以系统功能测试为主,系统性能评测为辅。 17.0.4 建筑设备监控系统检测应采用中央管理工作站显示与现场实际情况对比的方法进行。 17.0.5 暖通空调监控系统的功能检测应符合下列规定: 1 检测内容应按设计要求确定; 2 冷热源的监测参数应全部检测:空调、新风机组的监测参数应按总数的20%抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器,执行器应按10%抽检,且不应少于5只,不足5只时应全部检测; 3 抽检结果全部符合设计要求的应判定为合格, 17.0.6 变配电监测系统的功能检测应符合下列规定: 1 检测...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3958 0

建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录表格示例—— 建筑设备监控系统设备安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 12.1.1 材料、设备准备除应符合现行国家标准《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339和本规范第3.3.2条的规定外,尚应符合下列规定:...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2125 0

信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 信息导引及发布系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 14 信息导引及发布系统 14.0.1 信息引导及发布系统可由信息播控设备、传输网络、信息显示屏(信息标识牌)和信息导引设施或查询终端等组成,检测和验收的范围应根据设计要求确定。 14.0.2 信息引导及发布系统检测应以系统功能检测为主,图像质量主观评价为辅。 14.0.3 信息引导及发布系统功能检测应符合下列规定: 1 应根据设计要求对系统功能逐项检测; 2 软件操作界面应显示准确、有效; 3 检测结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.4 信息引导及发布系统检测时,应检测显示性能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.5 信息引导及发布系统检测时,应检查系统断电后再次。恢复供电时的自动恢复功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.6 信息引导及发布系统检测时,应检测系统终端设备的远程控制功能,且结果符合设计要求的应判定为合格。 14.0.7 信息导引及发布系统的图像质量主观评价,应符合本规范第11.0.4条第2款的规定。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2430 0

防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 防雷与接地系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 22 防雷与接地 22.0.1 防雷与接地宜包括智能化系统的接地装置,接地线、等电位联结、屏蔽设施和电涌保护器。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 22.0.2 智能建筑的防雷与接地系统检测前,宜检查建筑物防雷工程的质量验收记录。 22.0.3 智能建筑的防雷与接地系统检测应检查下列内容,结果符合设计要求的应判定为合格: 1 接地装置夏接地连接点的安装; 2 接地电阻的阻值; 3 接地导体的规格、敷设方法和连接方法; 4 等电位联结带的规格、联结方诸和安装位置; 5 屏蔽设施的安装; 6 电涌保护器的性能参数、安装位置、安装方式和连接导线规格。 22.0.4 智能建筑的接地系统必须保证建筑内备智能化系统的正常运行和人身,设备安全。 22.0.5 智能建筑的防雷与接地系统的验收文件除应符合本规范第3.4.4条的规定外,尚应包括防雷保护设备的一览表。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4286 0

机房工程系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 机房工程系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 21 机房工程 21.0.1 机房工程宜包括供配电系统、防雷与接地系统、空气调节系统、给水排水系统、综合布线系统、监控与安全防范系统、消防系统、室内装饰装修和电磁屏蔽等。检测和验收的范围应根据设计要求确定。 21.0.2 机房工程实施的质量控制除应符合本规范第3章的规定外,有防火性能要求的装饰装修材料还应检查防火性能证明文件和产品合格证。 21.0.3 机房下程系统检测前,宜检查机房工程的引入电源质量 的检测记录。 21.0.4 机房工程验收时,应检测供配电系统的输出电能质量,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.5 机房工程验收时,应检测不同断电源的供电时延,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.6 机房工程验收时,应检测静电防护措施,检测结果符合设计要求的应判定为合格。 21.0.7 弱电间检测应符合下列规定: 1 室内装饰装修应检测下列内容,检测结果符合设计要求的应判定为合格: 1)房同面积,门的宽度及高度和室内顶棚净高; 2)墙、顶和地的装修面层材料; ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3389 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭