施工小茗
发帖时间:2018-08-08 10:46:22 楼主

接地装置检验批质量验收记录表格示例——

接地装置检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010)

【条文摘录】

摘录一:

3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定:

1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用;

2 材料及主要设备的检测应符合下列规定:

1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认;

2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核;

3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。

3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。

摘录二:

16.1.1 接地体安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.2节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24章的规定外,尚应符合下列规定:

1 接地体垂直长度不应小于2.5m,间距不宜小于5m;

2 接地体埋深不宜小于0.6m;

3 接地体距建筑物距离不应小于1.5m;

摘录三:

16.2.1 主控项目应符合下列规定:

1 采用建筑物共用接地装置时,接地电阻不应大于1Ω;

2 采用单独接地装置时,接地电阻不应大于4Ω;

3 接地装置的焊接应符合国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24.2.1条的规定。

【规范二 名称及编号】《建筑电气工程质量验收规范》(GB 50303-2002)

【条文摘录】

24接地装置安装

24.1主控项目

24.1.1人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。

24.1.2测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

24.1.3防雷接地的人工接地装置的接地干线埋设,经人行通道处埋地深度不应小于1m,且应采取均压措施或在其上方铺设卵石或沥青地面。

24.1.4接地模块顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3~5倍。接地模块埋设基坑,一般为模块外形尺寸的1.2~1.4倍,且在开挖深度内详细记录地层情况。

24.1.5接地模块应垂直或水平就位,不应倾斜设置,保持与原土层接触良好。

24.2一般项目

24.2.1当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

1.扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

2.圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

3.圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

4.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

5.除埋设在混凝土中的焊接接头外,有防腐措施。

24.2.2当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合表24.2.2的规定:

24.2.3接地模块应集中引线,用干线把接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质与接地模块焊接点的材质应相同,钢制的采用热浸镀锌扁钢,引出线不少于2处。

其他类似问题

接地装置安装检验批质量验收记录表格示例—— 接地装置安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 接地装置安装检验批质量验收记录22.1主 控 项 目22.1.1 接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。22.1.2 接地装置的接地电阻值应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:用接地电阻测试仪测试,并查阅接地电阻测试记录。22.1.3 接地装置的材料规格、型号应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查或查阅材料进场验收记录。22.1.4 当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合下列规定: 1.采用降阻剂时,降阻剂应为同一品牌的产品,调制降阻剂的水应无污染和杂物;降阻剂应均匀灌注于垂直接地体周围。 2.采取换土或将人工接地体外延至土壤电阻率较低处时,应掌握有关的地质结构资料和地下土壤电阻率的分布,并应做好记录。 3.采用接地模块时,接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且应详细记录开挖深度内的地层情况;接地模块应垂直或水平就位,并应保持与原土层接触良好。 检查数量:全数检查。 检查方法...阅读全文

Better me 2018-08-10 18670 1

接地装置检验批质量验收记录表格示例—— 接地装置检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 16.1.1 接地体安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.2节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 6120 0

接地装置检验批质量验收和接地装置安装检验批质量验收有什么不一样?两张表是不是都要做?如果都要做的话需不需要每层都做?...阅读全文

豆豆441 2020-07-16 823 1

哪里能下防雷的检验批?...阅读全文

简约旋律 2017-01-12 2138 1

亲们又来请教了,<接地装置安装检验批质量验收记录表>这张表格是不是每一层都要报验,还是基础接地的时候才要报这张表格啊!...阅读全文

豆豆614 2015-12-29 4826 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭