施工小茗
发帖时间:2018-08-08 14:28:51 楼主

电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格示例——

电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)

【条文摘录】

摘录一:

4.10电气装置

主控项目

4.10.1电气设备接地必须符合下列规定:

1.所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE);

2.接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。

4.10.2导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于:

1.动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ;

2.其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。

一般项目

4.10.3主电源开关不应切断下列供电电路:

1.轿厢照明和通风;

2.机房和滑轮间照明;

3.机房、轿顶和底坑的电源插座;

4.井道照明;

5.报警装置。

4.10.4机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。

4.10.5导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60%;导管内导线总面积不应大于导管内净面积40%;软管固定间距不应大于1m,端头固定间距不应大于0.1m。

4.10.6接地支线应采用黄绿相间的绝缘导线。

4.10.7控制柜(屏)的安装位置应符合电梯土建布置图中的要求。

摘录二:

7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。

2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

其他类似问题

电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装电气装置检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.10电气装置 主控项目 4.10.1电气设备接地必须符合下列规定: 1.所有电气设备及导管、线槽的外露可导电部分均必须可靠接地(PE); 2.接地支线应分别直接接至接地干线接线柱上,不得互相连接后再接地。 4.10.2导体之间和导体对地之间的绝缘电阻必须大于1000Ω/V,且其值不得小于: 1.动力电路和电气安全装置电路:0.5MΩ; 2.其他电路(控制、照明、信号等):0.25MΩ。 一般项目 4.10.3主电源开关不应切断下列供电电路: 1.轿厢照明和通风; 2.机房和滑轮间照明; 3.机房、轿顶和底坑的电源插座; 4.井道照明; 5.报警装置。 4.10.4机房和井道内应按产品要求配线。软线和无护套电缆应在导管、线槽或能确保起到等效防护作用的装置中使用。护套电缆和橡套软电缆可明敷于井道或机房内使用,但不得明敷于地面。 4.10.5导管、线槽的敷设应整齐牢固。线槽内导线总面积不应大于线槽净面积60%;导管内导线总面积不应大于导管内...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1480 0

施工小茗 2018-08-08 1721 0

电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装悬挂装置、随行电缆、补偿装置检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.9悬挂装置、随行电缆、补偿装置 主控项目 4.9.1绳头组合必须安全可靠,且每个绳头组合必须安装防螺母松动和脱落的装置。 4.9.2钢丝绳严禁有死弯。 4.9.3当轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,且其中一根钢丝绳或链条发生异常相对伸长时,为此装设的电气安全开关应动作可靠。 4.9.4随行电缆严禁有打结和波浪扭曲现象。 一般项目 4.9.5每根钢丝绳张力与平均值偏差不应大于5%。 4.9.6随行电缆的安装应符合下列规定: 1.随行电缆端部应固定可靠。 2.随行电缆在运行中应避免与井道内其他部件干涉。当轿厢完全压在缓冲器上时,随行电缆不得与底坑地面接触。 4.9.7补偿绳、链、缆等补偿装置的端部应固定可靠。 4.9.8对补偿绳的张紧轮,验证补偿绳张紧的电气安全开关应动作可靠。张紧轮应安装防护装置。 摘录二: 7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。 2应...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1475 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1898 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功能当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。2)短路、过载保护装置动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。3)限速器限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。4)安全钳安全钳必须与其型式试验证书相符。5)缓冲器缓冲器必须与其型式试验证书相符。6)门锁装置门锁装置必须与其型式试验证书相符。7)上、下极限开关上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。2.下列安全开关,必须动作可靠:...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1658 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭