施工小茗
发帖时间:2018-08-08 14:43:24 楼主

自动扶梯、自动人行道土建交接检验检验批质量验收记录表格示例——

自动扶梯、自动人行道土建交接检验检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)

【条文摘录】

摘录一:

6.2土建交接检验

主控项目

6.2.1自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。

6.2.2在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。

一般项目

6.2.3土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为:提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。

6.2.4根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。

6.2.5在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。

6.2.6电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。

摘录二:

7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:

1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。

2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。

其他类似问题

自动扶梯、自动人行道土建交接检验检验批质量验收记录表格示例—— 自动扶梯、自动人行道土建交接检验检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 6.2土建交接检验 主控项目 6.2.1自动扶梯的梯级或自动人行道的踏板或胶带上空,垂直净高度严禁小于2.3m。 6.2.2在安装之前,井道周围必须设有保证安全的栏杆或屏障,其高度严禁小于1.2m。 一般项目 6.2.3土建工程应按照土建布置图进行施工,且其主要尺寸允许误差应为:提升高度-15~+15mm;跨度0~+15mm。 6.2.4根据产品供应商的要求应提供设备进场所需的通道和搬运空间。 6.2.5在安装之前,土建施工单位应提供明显的水平基准线标识。 6.2.6电源零线和接地线应始终分开。接地装置的接地电阻值不应大于4Ω。 摘录二: 7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定: 1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。 2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2030 0

自动扶梯、自动人行道整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 自动扶梯、自动人行道整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 6.3整机安装验收 主控项目 6.3.1在下列情况下,自动扶梯、自动人行道必须自动停止运行,且第4款至第11款情况下的开关断开的动作必须通过安全触点或安全电路来完成。 1.无控制电压; 2.电路接地的故障; 3.过载; 4.控制装置在超速和运行方向非操纵逆转下动作; 5.附加制动器(如果有)动作; 6.直接驱动梯级、踏板或胶带的部件(如链条或齿条)断裂或过分伸长; 7.驱动装置与转向装置之间的距离(无意性)缩短; 8.梯级、踏板或胶带进入梳齿板处有异物夹住,且产生损坏梯级、踏板或胶带支撑结构; 9.无中间出口的连续安装的多台自动扶梯、自动人行道中的一台停止运行; 10.扶手带入口保护装置动作; 11.梯级或踏板下陷。 6.3.2应测量不同回路导线对地的绝缘电阻。测量时,电子元件应断开。导体之间和导体对地之间的绝缘电阻应大于1000Ω/V,且其值必须大于: 1.动力电路和电气安全装置电路0.5MΩ;...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2359 0

自动扶梯、自动人行道设备进场验收检验批质量验收记录表格示例—— 自动扶梯、自动人行道设备进场验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:6.1设备进场验收主控项目6.1.1必须提供以下资料:1.技术资料1)梯级或踏板的型式试验报告复印件,或胶带的断裂强度证明文件复印件;2)对公共交通型自动扶梯、自动人行道应有扶手带的断裂强度证书复印件。2.随机文件1)土建布置图;2)产品出厂合格证。一般项目6.1.2随机文件还应提供以下资料;1.装箱单;2.安装、使用维护说明书;3.动力电路和安全电路的电气原理图。6.1.3设备零部件应与装箱单内容相符。6.1.4设备外观不应存在明显的损坏。摘录二:7.0.1分项工程质量验收合格应符合下列规定:1各分项工程中的主控项目应进行全验,一般项目应进行抽验,且均应符合合格质量规定。可按附录C表C记录。2应具有完整的施工操作依据、质量检查记录。...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1905 0

电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.2土建交接检验 主控项目 4.2.1机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。 4.2.2主电源开关必须符合下列规定: 1.主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; 2.对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近; 3.对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。 4.2.3井道必须符合下列规定: 1.当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到?峁痰孛嫔系氖敌淖丈? 2.电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 3.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。 一般项目 4.2.4机房(如果有)还...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1717 0

电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装土建交接检验检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.2土建交接检验 主控项目 4.2.1机房(如果有)内部、井道土建(钢架)结构及布置必须符合电梯土建布置图的要求。 4.2.2主电源开关必须符合下列规定: 1.主电源开关应能够切断电梯正常使用情况下最大电流; 2.对有机房电梯该开关应能从机房入口处方便地接近; 3.对无机房电梯该开关应设置在井道外工作人员方便接近的地方,且应具有必要的安全防护。 4.2.3井道必须符合下列规定: 1.当底坑底面下有人员能到达的空间存在,且对重(或平衡重)上未设有安全钳装置时,对重缓冲器必须能安装在(或平衡重运行区域的下边必须)一直延伸到坚固地面上的实心桩墩上; 2.电梯安装之前,所有层门预留孔必须设有高度不小于1.2m的安全保护围封,并应保证有足够的强度; 3.当相邻两层门地坎间的距离大于11m时,其间必须设置井道安全门,井道安全门严禁向井道内开启,且必须装有安全门处于关闭时电梯才能运行的电气安全装置。当相邻轿厢间有相互救援用轿厢安全门时,可不执行本款。 一般项目 4.2.4机房(如果有)还...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2197 0