洁净度测试检验批验收质量验收记录表格示例——

洁净度测试检验批验收质量验收记录表格示例


洁净度测试检验批验收质量验收记录表格填写说明——

一、填写依据
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。
二、检验批划分
    按设备类型、系统类别划分检验批。
三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要
9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定:
    3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定:
     1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。                                                         

     2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。

    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。
7.2主控项目
7.2.3 单元式与组合式空气处理设备的安装应符合下列规定:
    1 产品的性能、技术参数和接口方向应符合设计要求。
    2 现场组装的组合式空调机组应按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关规定进行漏风量的检测。通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%;净化空调系统机组在lOOOPa静压下,漏风率不应大于l%。
    3 应按设计要求设置减振支座或支、吊架,承重量应符合设计及产品技术文件的要求。
    检查数量:通用机组按Ⅱ方案,净化空调系统机组N7级~N9级按I方案,Nl级~N6级全数检查。
    检查方法:依据设计图纸核对,查阅测试记录。
7.2.6 除尘器的安装应符合下列规定:
    1 产品的性能、技术参数、进出口方向应符合设计要求。
    2 现场组装的除尘器壳体应进行漏风量检测,在设计工作压力下允许漏风量应小于5%,其中离心式除尘器应小于3%。
    3 布袋除尘器、静电除尘器的壳体及辅助设备接地应可靠。
    4 湿式除尘器与淋洗塔外壳不应渗漏,内侧的水幕、水膜或泡沫层成形应稳定。
    检查数量:按I方案。
    检查方法:依据设计图纸核对,观察检查和查阅测试记录。
7.2.7 在净化系统中,高效过滤器应在洁净室(区)进行清洁,系统中末端过滤器前的所有空气过滤器应安装完毕,且系统应连续试运转l2h以上后,应在现场拆开包装并进行外观检查,合格后应立即
安装。商效过滤器安装方向应正确,密封面应严密,并应按本规范附录D的要求进行现场扫描检漏,且应合格。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:查阅检测报告,或实测。
7.2.12 过滤吸收器的安装方向应正确,并应设独立支架,与室外的连接管段不得有掺漏。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查和查阅施工或检测记录。
7.3一般项目
7.3.1 风机及风机箱的安装应符合下列规定:
    1 通风机安装允许偏差应符合表7.3.1的规定,叶轮转子与机壳的组装位置应正确。叶轮进风口插入风机机壳进风口或密封圈的深度,应符合设备技术文件要求或应为叶轮直径的1/100。
    2 轴流风机的叶轮与筒体之间的间隙应均匀,安装水平偏差和垂直度偏差均不应大于1‰。
    3 减振器的安装位置应正确,各组或各个减振器承受荷载的压缩量应均匀一致,偏差应小于2mm。
    4 风机的减振钢支、吊架,结构形式和外形尺寸应符合设计或设备技术文件的要求。焊接应牢固,焊缝外部质量应符合本规范第9.3.2条第3款的规定。
    5风机的进、出口不得承受外加的重量,相连接的风管、阀件应设置独立的支、吊架。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察或查阅旅工记录。
7.3.4 组合式空调机组、新风机组的安装应符合下列规定:
    l 组合式空调机组各功能段的组装应符合设计的顺序和要求,各功能段之间的连接应严密,整体外观应平整。
    2 供、回水管与机组的连接应正确,机组下部冷凝水管的水封高度应符合设计或设备技术文件的要求。
    3 机组与风管采用柔性短管连接时,柔性短管的绝热性能应符合风管系统的要求。
    4 机组应清扫干净,箱体内不应有杂物、垃圾和积尘。
    5 机组内空气过滤器(网)和空气热交换器翅片应清洁、完好,安装位置应便于维护和清理。
    检查数量:按Ⅱ方案。
7.3.5 空气过滤器的安装应符合下列规定:
    l 过滤器框架安装应平整牢固,方向应正确,框架与围护结构之间应严密。
    2 粗效、中效袋式空气过滤器的四周与框架应均匀压紧,不应有可见缝隙,并应便于拆卸和更换滤料。
    3 卷绕式空气过滤器的框架应平整,上、下简体应平行,展开的滤料应松紧适度。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
7.3.6 蒸汽加湿器的安装应符合下列规定:
    1 加湿器应设独立支架,加湿器喷管与风管间应进行绝热、密封处理。
    2 干蒸汽加湿器的蒸汽喷口不应朝下。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查。
7.3.7 紫外线与离子空气净化装置的安装应符合下列规定:
    1 安装位置应符合设计或产品技术文件的要求,并应方便检修。
    2 装置应紧贴空调箱体的壁板或风管的外表面,固定应牢固,密封应良好。
    3 装置的金属外壳应与PE线可靠连接。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、查阅试验记录,或实测。
7.3.9 风机盘管机组的安装应符合下列规定:
    1 机组安装前宜进行风机三速试运转及盘管水压试验。试验压力应为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间应为2min.不渗漏为合格。
    2 机组应设独立支、吊架,固定应牢固,高度与坡度应正确。
    3 机组与风管、回风箱或风口的连接,应严密可靠。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、查阅试验记录。
7.3.10 变风量、定风量末端装置安装时,应设独立的支、吊架,与风管连接前宜做动作试验,且应符合产品的性能要求。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:观察检查、查阅试验记录。
7.3.11 除尘器的安装应符合下列规定:
    l 除尘器的安装位置应正确,固定应牢固平稳,除尘器安装允许偏差和检验方法应符合表7.3.11的规定。


    2 除尘器的活动或转动部件的动作应灵活、可靠,并应符合设计要求。
    3 除尘器的排灰阀、卸料阀、排泥阀的安装应严密,并应便于操作与维护修理。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。
7.3.12 现场组装静电除尘器除应符合设备技术文件外,尚应符合下列规定:
    1 阳极板组合后的阳极排平面度允许偏差应为5mm,对角线允许偏差应为lOmm。
    2 阴极小框架组合后主平面的平面度允许偏差应为5mm,对角线允许偏差应为lOmm。
    3 阴极大框架的整体平面度允许偏差应为l5mm,整体对角线允许偏差应为lOmm。
    4 阳极板高度小于或等于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差应为5mm。阳极板高度大于7m的电除尘器,阴、阳极间距允许偏差应为10mm。
    5 振打锤装置的固定应可靠,振打锤的转动应灵活。锤头方向应正确,振打锤锤头与振打砧之间应保持良好的线接触状态,接触长度应大于锤头厚度的70%。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。
7.3.13 现场组装布袋除尘器的安装应符合下列规定:
    l 外壳应严密,滤袋接口应牢固。
    2 分室反吹袋式除尘器的滤袋安装应平直。每条滤袋的拉紧力应为30N/m±5N/m,与滤袋连接接触的短管和袋帽不应有毛刺。
    3 机械回转扁袋袋式除尘器的旋臂,转动应灵活可靠;净气室上部的顶盖应密封不漏气,旋转应灵活,不应有卡阻现象。
    4 脉冲袋式除尘器的喷吹孔应对准文氏管的中心,同心度允许偏差应为2mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查及查阅施工记录。
7.3.14 洁净室空气净化设备的安装应符合下列规定:
    1 机械式余压阀的安装时,阀体、阀板的转轴应水平,允许偏差应为2‰。余压阀的安装位置应在室内气流的下风侧,且不应在工作区高度范围内。
    2 传递窗的安装应牢固、垂直,与墙体的连接处应密封。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。
7.3.17 高效过滤器与层流罩的安装应符合下列规定:
    l 安装高效过滤器的框架应平整清洁,每台过滤器的安装框架的平整度允许偏差应为1mm。
    2 机械密封时,应采用密封垫料,厚度宜为6mm~8mm,密封垫料应平整。安装后垫料的压缩应均匀,压缩率宜为25%~30%。
    3 采用液槽密封时,槽架应水平安装,不得有渗漏现象,槽内不应有污物和水分,槽内密封液高度不应超过2/3槽深。密封液的熔点宜高于50℃。
    4 洁净层流罩安装水平度偏差的应为1‰,高度允许偏差应为1mm。
    检查数量:按Ⅱ方案。
    检查方法:尺量、观察检查。

其他类似问题

洁净度测试检验批验收质量验收记录表格示例—— 洁净度测试检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。三、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016摘要9.3.2 金属管道与设备的现场焊接应符合下列规定: 3 设备现场焊缝外部质量应符合下列规定: 1)设备焊缝外观质量允许偏差应符合表9.3.2-4的规定。 2)设备焊缝余高和根部凸出允许偏差应符合表9.3.2-5的规定。 检查数量:按Ⅱ方案。 检查方法:焊缝检查尺尺量、观察检查。7.2主控项目7.2.3 单元式与组合式空气处理设备的安装应符合下列规定: 1 产品的性能、技术参数和接口方向应符合设计要求。 2 现场组装的组合式空调机组应按现行国家标准《组合式空调机组》GB/T 14294的有关规定进行漏风量的检测。通用机组在700Pa静压下,漏风率不应大于2%;净化空调系统机组在lOOOPa静压下,漏风率不应大于l%。 3 应按设计要求设置减振支座或支、吊架,承重量应符合设计及产品技术文件的要求。 检查数量:通用...阅读全文

Better me 2018-08-09 7314 0

冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 冷凝水管道安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.2 管道的安装应符合下列规定: 1 隐蔽安装部位的管道安装完成后,应在水压试验,合格后方能交付隐蔽工程的施工。 2 并联水泵的出口管道进入总管应采用顺水流斜向插接的连接形式,夹角不应大于60°。 3 系统管道与设备的连接应在设备安装完毕后进行。管道与水泵、制冷机组的接口应为柔性接管,且不得强行对口连接。与其连接的管道应设置独立支架。 4 判定空调水系统管路冲洗、排污合格的条件是目测排出口的水色和透明度与入口的水对比应相近,且无可见杂物。当系统继续运行2h以上,水质保持稳定后,方可与设备相贯通。 5 固定在建筑结构上的管道支、吊架,不得影响结构体的安全。管道穿越墙体或楼板处应设钢制套管,管道接口不得置于套管内,钢制套管应与墙体饰面或楼板底部平齐,上部应高出楼层地面20mm~50mm,且不得将套管作为管道支...阅读全文

Better me 2018-08-10 5521 0

风管安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 风管安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、加工工艺、系统类别划分检验批。4.1一般规定4.1.5 镀锌钢板及含有各类复合保护层的钢板应采用咬口连接或铆接,不得采用焊接连接。4.1.7 净化空调系统风管的材质应符合下列规定: 1 应按工程设计要求选用。当设计无要求时,宜采用镀锌钢板,且镀锌层厚度不应小于lOOg/。 2 当生产工艺或环境条件要求采用非金属风管时,应采用不燃材料或难燃材料,且表面应光滑、平整、不产尘、不易霉变。4.2主控项目4.2.1 风管加工质量应通过工艺性的检测或验证,强度和严密性要求应符合下列规定: 1 风管在试验压力保持5min及以上时,接缝处应无开裂,整体结构应无永久性的变形及损伤。试验压力应符合下列规定: 1)低压风管应为1.5倍的工作压力; 2)中压风管应为1.2倍的工作压力,且不低于750Pa; 3)高压风管应为1.2倍的工作压力。 2 矩形金属风管的严密性检验,在工作压力下的风管允许漏风量应符合表4.2.1的规定。 3 低压、中压圆形金属与复合材料风管,以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形金属风管规定值的50%。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 3929 0

室内机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室内机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。 8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品的性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。 2 室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。 3 制冷剂应根据工程管路系统的实际情况,通过计算后进行充注。 4 安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。 检查数量:按I方案。 检查方法:旁站、观察检查和查阅试验记录。...阅读全文

Better me 2018-08-10 6358 0

室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室外机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品的性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。 2 室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。 3 制冷剂应根据工程管路系统的实际情况,通过计算后进行充注。 4 安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。 检查数量:按I方案。 检查方法:旁站、观察检查和查阅试验记录。8.3一般项目8.3.6 多联机空调系统的安装应符合下列规定: l 室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。 2 室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。 3 风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路。风口安装应平整,且应与装饰线条相一致。 4 室内外机组间冷媒管道的布置应采用合理的短捷路线,并应排列整齐。 检查数量:...阅读全文