变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表格示例——

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表格示例


变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表格填写说明——

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录
4.1主控项目
4.1.1  变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。
    检查数量;全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.1.2  变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。
4.1.3  变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。
    检查数量:紧固件及防松零件抽查5%,其余全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.1.4  变压器及高压电气设备应按本规范第3.1.5条的规定完成交接试验且合格。
    检查数量;全数检查。
    检查方法:试验时观察检查或查阅交接试验记录。
4.1.5  箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。对于金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查和手感检查。
4.1.6  箱式变电所的交接试验应符合下列规定:
    1.由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分,应按本规范第3.1.5条的规定完成交接试验且合格;
    2.对于高压开关、熔断器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验应按产品提供的技术文件要求执行;
    3.低压成套配电柜和馈电线路的每路配电开关及保护装置的相间和相对地间的绝缘电阻值不应小于0.5MΩ;当国家现行产品标准未做规定时,电气装置的交流工频耐压试验电压应为1000V,试验持续时间应为1min,当绝缘电阻值大于10MΩ,时,宜采用2500V兆欧表摇测。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用绝缘电阻测试仪测试、试验并查阅交接试验记录。
4.1.7  配电间隔和静止补偿装置栅栏门应采用裸编织铜线与保护导体可靠连接,其截面积不应小于4mm2。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2 一般项目
4.2.1  有载调压开关的传动部分润滑应良好,动作应灵活,点动给定位置与开关实际位置应一致,自动调节应符合产品的技术文件要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查或操作检查。
4.2.2  绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表应清洁,测温仪表指示应准确。
    检查数量:各种规格各抽查10%,且不得少于1件。
    检查方法:观察检查。
4.2.3  装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用能拆卸的制动部件固定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.4  变压器应按产品技术文件要求进行器身检查,当满足下列条件之一时,可不检查器身。
    1.制造厂规定不检查器身;
    2.就地生产仅作短途运输的变压器,且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核对产品技术文件、查阅运输过程资料。
4.2.5  箱式变电所内、外涂层应完整、无损伤,对于有通风口的,其风口防护网应完好。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
4.2.6  箱式变电所的高压和低压配电柜内部接线应完整、低压输出回路标记应清晰,回路名称应准确。
    检查数量:按回路数量抽查10%,且不得少于1个回路。
    检查方法:观察检查。
4.2.7  对于油浸变压器顶盖,沿气体继电器的气流方向应有1.0%~1.5%的升高坡度。除与母线槽采用软连接外,变压器的套管中心线应与母线槽中心线在同一轴线上。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并采用水平仪测试。
4.2.8  对有防护等级要求的变压器,在其高压或低压及其他用途的绝缘盖板上开孔时,应符合变压器的防护等级要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。

其他类似问题

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表格示例—— 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录4.1主控项目4.1.1 变压器安装应位置正确,附件齐全,油浸变压器油位正常,无渗油现象。 检查数量;全数检查。 检查方法:观察检查。4.1.2 变压器中性点的接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。4.1.3 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接,紧固件及防松零件齐全。 检查数量:紧固件及防松零件抽查5%,其余全数检查。 检查方法:观察检查。4.1.4 变压器及高压电气设备应按本规范第3.1.5条的规定完成交接试验且合格。 检查数量;全数检查。 检查方法:试验时观察检查或查阅交接试验记录。4.1.5 箱式变电所及其落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅。用地脚螺栓固定的螺帽应齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放正。对于金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应与保护导体可靠连接,且有标识。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查和手感检查。4.1.6 箱式变电所的交接试验应符合下列规定: 1.由高压成套开关柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合...阅读全文

Better me 2018-08-10 7998 0

电涌保护器检验批质量验收记录表格示例—— 电涌保护器检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测?ǜ妗?/p> 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 16.1.4 浪涌保护器安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.5节的规定外,尚应符合下列规定: 1 室外...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2422 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002) 【条文摘录】 摘录一: 4.11整机安装验收 主控项目 4.11.1安全保护验收必须符合下列规定: 1.必须检查以下安全装置或功能: 1)断相、错相保护装置或功能 当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。 注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。 2)短路、过载保护装置 动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。 3)限速器 限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。 4)安全钳 安全钳必须与其型式试验证书相符。 5)缓冲器 缓冲器必须与其型式试验证书相符。 6)门锁装置 门锁装置必须与其型式试验证书相符。 7)上、下极限开关...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1898 0

电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格示例—— 电梯安装整机安装验收检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《电梯工程施工质量验收规范》(GB 50310-2002)【条文摘录】摘录一:4.11整机安装验收主控项目4.11.1安全保护验收必须符合下列规定:1.必须检查以下安全装置或功能:1)断相、错相保护装置或功能当控制柜三相电源中任何一相断开或任何二相错接时,断相、错相保护装置或功能应使电梯不发生危险故障。注:当错相不影响电梯正常运行时可没有错相保护装置或功能。2)短路、过载保护装置动力电路、控制电路、安全电路必须有与负载匹配的短路保护装置;动力电路必须有过载保护装置。3)限速器限速器上的轿厢(对重、平衡重)下行标志必须与轿厢(对重、平衡重)的实际下行方向相符。限速器铭牌上的额定速度、动作速度必须与被检电梯相符。4)安全钳安全钳必须与其型式试验证书相符。5)缓冲器缓冲器必须与其型式试验证书相符。6)门锁装置门锁装置必须与其型式试验证书相符。7)上、下极限开关上、下极限开关必须是安全触点,在端站位置进行动作试验时必须动作正常。在轿厢或对重(如果有)接触缓冲器之前必须动作,且缓冲器完全压缩时,保持动作状态。8)轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑停止装置位于轿顶、机房(如果有)、滑轮间(如果有)、底坑的停止装置的动作必须正常。2.下列安全开关,必须动作可靠:...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1658 0

防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录表格示例—— 防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 防雷引下线及接闪器安装检验批质量验收记录 24.1主控项目 24.1.1 防雷引下线的布置、安装数量和连接方式应符合设计要求。 检查数量:明敷的引下线全数检查,利用建筑结构内钢筋敷设的引下线或抹灰层内的引下线按总数量各抽查5%,且均不得少于2处。 检查方法:明敷的观察检查,暗敷的施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。 24.1.2接闪器的布置、规格及数量应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查并用尺量检查,核对设计文件。 24.1.3 接闪器与防雷引下线必须采用焊接或卡接器连接,防雷引下线与接地装置必须采用焊接或螺栓连接。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查,并采用专用工具拧紧检查。 24.1.4 当利用建筑物金属屋面或屋顶上旗杆、栏杆、装饰物、铁塔、女儿墙上的盖板等永久性金属物做接闪器时,其材质及截面应符合设计要求,建筑物金属屋面板间的连接、永久性金属物各部件之间的连接应可靠、持久。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查,核查材质产品质量证明文件和材料进场验收记录,并核对设计文件。 ...阅读全文

Better me 2018-08-10 21865 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭