Better me
发帖时间:2018-08-10 14:02:05 楼主

梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格示例——

梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格示例


梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格填写说明——

梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录

 11.1主控项目

11.1.1  金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定:

    1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接:全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。

    2 非镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间连接板的两端应跨接保护联结导体,保护联结导体的截面积应符合设计要求。

    3 镀锌梯架、托盘和槽盒本体之间不跨接保护联结导体时,连接板每端不应少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。

    检查数量:第1款全数检查,第2款和第3款按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的连接点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。

    检查方法:观察检查并用尺量检查。

11.1.2电缆梯架、托盘和槽盒转弯、分支处宜采厢专用连接配件,其弯曲半径不应小于梯架、托盘和槽盒内电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半径应符合表11.1.2的规定。    

    检查数量:按每个检验批的梯架、托盘或槽盒的弯头数量各抽查10%,且各不得少于1个弯头。

      检查方法:观察检查并用尺量检查。

 11.2    一般项目

11.2.1  当直线段钢制或塑料梯架、托盘和槽盒长度超过30m,铝合会或玻璃钢制梯架、托盘和槽盒长度超过15m时,应设置伸缩节;当梯架、托盘和槽盒跨越建筑物变形缝处时,应设置补偿装置。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查并用尺量检查。

11.2.2  梯架、托盘和槽盒与支架间及与连接板的固定螺栓应紧固无遗漏,螺母应位于梯架、托盘和槽盒外侧;当铝合金梯架、托盘和槽盒与钢支架固定时,应有相互间绝缘的防电化腐蚀措施。

    检查数量:按每个检验批的梯架或托盘或槽盒的固定点数量各抽查10%,且各不得少于2个点。

    检查方法:观察检查。

11.2.3  当设计无要求时,梯架、托盘、槽盒及支架安装应符合下列规定:

    1.电缆梯架、托盘和槽盒宜敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方,与各类管道的最小净距应符合本规范附录F的规定。

    2.配线槽盒与水管同侧上下敷设时,宜安装在水管的上方;与热水管、蒸气管平行上下敷设时,应敷设在热水管、蒸气管的下方,当有困难时,可敷设在热水管、蒸气管的上方;相互问的最小距离宜符合本规范附录G的规定。

    3.敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火区的梯架、托盘和槽盒,应有防火隔堵措施。

    4.敷设在电气竖井内的电缆梯架或托盘,其固定支架不应安装在固定电缆的横担上,月.每隔3层~5层应设置承重支架。

    5.对于敷设在室外的梯架、托盘和槽盒,当进入室内或配电箱(柜)时应有防雨水措施,槽盒底部应有泄水孔。

    6.承力建筑钢结构构件上不得熔焊支架,且不得热加工开孔。

    7.水平安装的支架间距宜为1.5m~3.0m,垂直安装的支架间距不应大于2m。

    8.采用金属吊架固定时,圆钢直径不得小于8mm,并应有防晃支架,在分支处或端部0.3m~0.5m处应有固定支架。

    检查数量:第1款~第5款全数检查,其余按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处并应覆盖支架的安装形式。

    检查方法:观察检查并用尺量和卡尺检查。

11.2.4  支吊架设置应符合设计或产品技术文件要求,支吊架安装应牢固、无明显扭曲;与预埋件焊接固定时,焊缝应饱满;膨胀螺栓固定时,螺栓应选用适配、防松零件齐全、连接紧固。

    检查数量:按每个检验批的支架总数抽查10%,且各不得少于1处,并应覆盖支架的安装形式。

    检查方法:观察检查。

11.2.5 金属支架应进行防腐,位于室外及潮湿场所的应按设计要求做处理。

    检查数量:按每个检验批的金属支架总数抽查10%,且不得少于1处。

    检查方法:观察检查。

林惜
回帖时间:2018-09-19 16:04:28 1楼

楼主你好,问一下检验批部位的三层,容量50M是怎么得来的?

其他类似问题

梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格示例—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 梯架、托盘和槽盒安装检验批质量验收记录 11.1主控项目 11.1.1 金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接应牢固可靠,与保护导体的连接应符合下列规定: 1 梯架、托盘和槽盒全长不大于30m时,不应少于2处与保护导体可靠连接:全长大于30m时,每隔20m~30m应增加一个连接点,起始端和终点端均应可靠接地。Better me 2018-08-10 24058 1

梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例—— 梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 4.5 质量控制 4.5.1 主控项目应符合下列规定: 1 敷设在竖井内和穿越不?阑鸱智那偶芗跋吖艿目锥矗τ蟹阑鸱舛? ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 2257 0

梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例——梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国?凳┣恐菩圆啡现さ牟纺柯蓟蚴凳┥砜芍ず蜕贤砜芍す芾淼牟酚胁分柿考觳椋戳腥氲牟芬灿Π垂娑ǔ绦蛲ü分柿考觳夂蠓娇墒褂? 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 4.5 质量控制 4.5.1 主控项目应符合下列规定: 1 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵; ...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3512 0

梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格示例—— 梯架、托盘、槽盒和导管安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的?柿考觳橛Πò踩浴⒖煽啃约暗绱偶嫒菪缘认钅浚⒂τ缮Ъ页鼍呦嘤觳獗ǜ妗?/p> 摘录二: 4.5 质量控制 4.5.1 主控项目应符合下列规定: 1 敷设在竖井内和穿越不同防火分区的桥架及线管的孔洞,应有防火封堵...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 4249 0