Better me
发帖时间:2018-08-10 14:17:28 楼主

塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格示例——

塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格示例


塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格填写说明——

塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录
15.1主控项目
15.1.1  塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:施工中观察检查。
15.1.2  塑料护套线与保护导体或不发热管道等紧贴和交叉处及穿梁、墙、楼板处等易受机械损伤的部位,应采取保护措施。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
15.1.3  塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m,垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应采取保护措施。
    检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查并用尺量检查。
15.2一般项目
15.2.1  当塑料护套线侧弯或平弯时,其弯曲处护套和导线绝缘层均应完整无损伤,侧弯和平弯弯曲半径应分别不小于护套线宽度和厚度的3倍。
    检查数量:按侧弯及平弯的总数量抽查20%,且各不得少于1处。
    检查方法:尺量检查、观察检查。
15.2.2  塑料护套线进入盒(箱)或与设备、器具连接,其护套层应进入盒(箱)或设备、器具内,护套层与盒(箱)入口处应密封。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
15.2.3  塑料护套线的固定应符合下列规定:
    1.固定应顺直、不松弛、不扭绞;
    2.护套线应采用线卡固定,固定点间距应均匀、不松动,固定点间距宜为150mm~200mm;
    3.在终端、转弯和进入盒(箱)、设备或器具等处,均应装设线卡固定,线卡距终端、转弯中点、盒(箱)、设备或器具边缘的距离宜为50mm~100mm;
    4.塑料护套线的接头应设在明装盒(箱)或器具内,多尘场所应采用IP5X等级的密闭式盒(箱),潮湿场所应采用IPX5等级的密闭式盒(箱),盒(箱)的配件应齐全,固定应可靠。
    检查数量:按每检验批的配线回路数量抽查20%,且不得少于1处。
    检查方法:观察检查。
15.2.4  多根塑料护套线平行敷设的间距应一致,分支和弯头处应整齐,弯头应一致。
    检查数量:按多根塑料护套线平行敷设的数量抽查20%,且不得少于1处。
检查方法:观察检查。

其他类似问题

塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格示例—— 塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格填写说明—— 塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录15.1主控项目15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中观察检查。15.1.2 塑料护套线与保护导体或不发热管道等紧贴和交叉处及穿梁、墙、楼板处等易受机械损伤的部位,应采取保护措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。15.1.3 塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m,垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应采取保护措施。 检查数量:全数检查。检查方法:观察检查并用尺量检查。15.2一般项目15.2.1 当塑料护套线侧弯或平弯时,其弯曲处护套和导线绝缘层均应完整无损伤,侧弯和平弯弯曲半径应分别不小于护套线宽度和厚度的3倍。 检查数量:按侧弯及平弯的总数量抽查20%,且各不得少于1处。 检查方法:尺量检查、观察检查。15.2.2 塑料护套线进入盒(箱)或与设备、器具连接,其护套层应进入盒(箱)或设备、器具内,护套层与盒(箱)入口处应密封。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。15.2.3 塑料护套线的固定应符合下列规定: 1.固定应顺直、不松弛...阅读全文

Better me 2018-08-10 2598 0

管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格示例—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录表格填写说明—— 管内穿线和槽盒内敷线检验批质量验收记录14.1主控项目14.1.1 同一交流回路的绝缘导线不应敷设于不同的金属槽盒内或穿于不同金属导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.2除设计要求以外,不同回路、不同电压等级和交流与直流线路的绝缘导线不应穿于同一导管内。 检查数量:按每个检验批的配线总回路数抽查 20%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.1.3绝缘导线接头应设置在专用接线盒(箱)或器具内,不得设置在导管和槽盒内,盒(箱)的设置位置应便于检修。 检查数量:按每个检验批的配线回路总数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查并用尺量检查。14.2一般项目14.2.1 除塑料护套线外,绝缘导线应采取导管或槽盒保护,不可外露明敷。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线配线回路数抽查10%,且不得少于1个回路。 检查方法:观察检查。14.2.2绝缘导线穿管前,应清除管内杂物和积水,绝缘导线穿入导管的管口在穿线前应装设护线口。 检查数量:按每个检验批的绝缘导线穿管数抽查10%,且不得少于1根导管。 检查方法:施工中观察检查。14....阅读全文

Better me 2018-08-10 17974 0

机房综合布线系统检验批质量验收记录表格示例—— 机房综合布线系统检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 17.2.4 综合布线系统工程的施工应执行国家标准《电子信息系统机房施工及验收规范》GB 50462-2008第7章和本规范第5章的规定。 【规范二 名称及编...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 1844 0

综合布线系统调试检验批质量验收记录表格示例—— 综合布线系统调试检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《智能建筑工程质量验收规范》(GB 50339-2013) 【条文摘录】 8 综合布线系统 8.0.1 综合布线系统检测应包括电驴系统和光缆系统的性能测试,且电缆系统测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求确定。 8.0.2 综合布线系统测试方法应按现行国家标准《综合布线系统工程验收规范》GB 50312的规定执行。 8.0.3 综合布线系统检测单项合格判定应匼下列规定: 1 一个及以上被测项目的技术参数测试结果不合格的,该项目应判为不合格,某一被测项目的检测结果与相应规定差值在仪表准确范围内的,该被测项目应判为合格; 2 采用4对对绞电缆作为水平电缆或主干电缆,所组成的链路或信道有一项及以上指标测试结果不合格的,该链路或信道应判为不合格; 3 主干布线大对数电缆中按4对对绞线对组成的链路一项及以上测试指标不合格的,该线对应判为不合格; 4 光纤链路或信道测试结果不满足设计要求的,该光纤链路或信道应判为不合格; 5 未通过检测的链路或信道应在修复后复检。 8.0.4 综合布线系统检测的综合合格判定应符合下列规定: 1 对绞电缆布线全部检测时,无法修复的...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 3186 0

塑料板安装检验批质量验收记录表格示例—— 塑料板安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB 50210-2001) 摘录一: 8.1.5 各分项工程的检验批应按下列规定划分: 1 相同材料工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程每50 间(大面积房间和走廊按施工面积30m2 为一间)应划分为一个检验批不足50 间也应划分为一个检验批。 2 相同材料工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程每500~ 1000m2 应划分为一个检验批,不足500m2 也应划分为一个检验批。 8.1.6 检查数量应符合下列规定: 1 室内每个检验批应至少抽查10% 并不得少于3 间不足3 间时应全数检查。 2 室外每个检验批,每100m2 应至少抽查一处,每处不得小于10m2。 摘录二: 8.2 饰面板安装工程 8.2.1 本节适用于内墙饰面板安装工程和高度不大于24m 抗震设防烈度不大于7度的外墙饰面板安装工程的质量验收 主 控 项 目 8.2.2 饰面板的品种规格颜色和性能应符合设计要求木龙骨木饰面板和塑料饰面板的燃烧性能等级应符合设计要求 检验方法: 观察检查产品合格证书进场验收记录和性能检测报告 8.2.3 饰面板孔槽的数量位置和尺寸应符合设计要求 检验方法: 检查进场验收记录和施工记录 8.2.4 ...阅读全文

Better me 2018-08-03 1818 0