Better me
发帖时间:2018-08-10 14:20:39 楼主

钢索配线检验批质量验收记录表格示例——

钢索配线检验批质量验收记录表格示例


钢索配线检验批质量验收记录表格填写说明——

钢索配线检验批质量验收记录

16.1主控项目

16.1.1  钢索配线应采用镀锌钢索,不应采用含油芯的钢索。钢索的钢丝直径应小于0.5mm,钢索不应有扭曲和断股等缺陷。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:尺量检查、观察检查,查验材料证明文件及材料进场验收记录。

16.1.2钢索与终端拉环套接应采用心形环,固定钢索的线卡不应少于2个,钢索端头应用镀锌铁线绑扎紧密,且应与保护导体可靠连接。

    检在数量:全数检查。

    检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。

16.1.3  钢索终端拉环埋件应牢固可靠,并应能承受在钢索全部负荷下的拉力,在挂索前应对拉环做过载试验,过载试验的拉力应为设计承载拉力的3.5倍。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:试验时观察检查并查阅过载试验记录。

16.1.4  当钢索长度小于或等于50m时,应在钢索一端装设索具螺旋扣紧固;当钢索长度大于50m时,应在钢索两端装设索具螺旋扣紧固。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

16.2 一般项目

16.2.1钢索中间吊架间距不应大于12m,吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小于20mm.并应有防止钢索跳山的锁定零件。

    检查数量:按钢索总数抽查50%,且不得少于1道钢索。

    检查方法:观察检查并用尺量检查。

16.2.2  绝缘导线和灯具在钢索上安装后,钢索应承受全部负载,且钢索表面应整洁、无锈蚀。

    检查数量:全数检查。

    检查方法:观察检查。

16.2.3钢索配线的支持件之间及支持件与灯头盒之间最大距离应符合表16.2.3的规定。

    检查数量:按支持件和灯头盒的总数抽查20%,且不得少于1处。

检查方法:观察检查。

其他类似问题

钢索配线检验批质量验收记录表格示例—— 钢索配线检验批质量验收记录表格填写说明—— 钢索配线检验批质量验收记录 16.1主控项目 16.1.1 钢索配线应采用镀锌钢索,不应采用含油芯的钢索。钢索的钢丝直径应小于0.5mm,钢索不应有扭曲和断股等缺陷。 检查数量:全数检查。 检查方法:尺量检查、观察检查,查验材料证明文件及材料进场验收记录。 16.1.2钢索与终端拉环套接应采用心形环,固定钢索的线卡不应少于2个,钢索端头应用镀锌铁线绑扎紧密,且应与保护导体可靠连接。 检在数量:全数检查。 检查方法:施工中观察检查并查阅隐蔽工程检查记录。 16.1.3 钢索终端拉环埋件应牢固可靠,并应能承受在钢索全部负荷下的拉力,在挂索前应对拉环做过载试验,过载试验的拉力应为设计承载拉力的3.5倍。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅过载试验记录。 16.1.4 当钢索长度小于或等于50m时,应在钢索一端装设索具螺旋扣紧固;当钢索长度大于50m时,应在钢索两端装设索具螺旋扣紧固。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 16.2 一般项目 16.2.1钢索中间吊架间距不应大于12m,吊架与钢索连接处的吊钩深度不应小...阅读全文

Better me 2018-08-10 1903 0

塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格示例—— 塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录表格填写说明—— 塑料护套线直敷布线检验批质量验收记录15.1主控项目15.1.1 塑料护套线严禁直接敷设在建筑物顶棚内、墙体内、抹灰层内、保温层内或装饰面内。 检查数量:全数检查。 检查方法:施工中观察检查。15.1.2 塑料护套线与保护导体或不发热管道等紧贴和交叉处及穿梁、墙、楼板处等易受机械损伤的部位,应采取保护措施。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。15.1.3 塑料护套线在室内沿建筑物表面水平敷设高度距地面不应小于2.5m,垂直敷设时距地面高度1.8m以下的部分应采取保护措施。 检查数量:全数检查。检查方法:观察检查并用尺量检查。15.2一般项目15.2.1 当塑料护套线侧弯或平弯时,其弯曲处护套和导线绝缘层均应完整无损伤,侧弯和平弯弯曲半径应分别不小于护套线宽度和厚度的3倍。 检查数量:按侧弯及平弯的总数量抽查20%,且各不得少于1处。 检查方法:尺量检查、观察检查。15.2.2 塑料护套线进入盒(箱)或与设备、器具连接,其护套层应进入盒(箱)或设备、器具内,护套层与盒(箱)入口处应密封。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。15.2.3 塑料护套线的固定应符合下列规定: 1.固定应顺直、不松弛...阅读全文

Better me 2018-08-10 2599 0

配筋砌体检验批质量验收记录表格示例—— 配筋砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 8 配筋砌体工程 8.1 一般规定 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 8.2 主控项目 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。 检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:每检验批砌体,试块不应小于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法:检查混凝...阅读全文

Better me 2018-08-10 1882 0

配筋砌体检验批质量验收记录表格示例—— 配筋砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础?鎏蹇砂匆桓雎ゲ慵疲惶畛淝狡鎏辶可偈笨啥喔雎ゲ愫喜ⅰ?/font> 摘录二: 8.1一般规定 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 8.2主控项目 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。 检验方法: 检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量: 每检验批砌体,试块不应小于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法: 检查混凝土和砂浆试块试验报告。 8.2.3 构造柱与墙体的连...阅读全文

Better me 2018-08-02 2752 0

UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格示例—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录表格填写说明—— UPS及EPS安装检验批质量验收记录8.1主控项目8.1. 1 UPS及EPS的整流、逆变、静态开关、储能电池或蓄电池组的规格、型号应符合设计要求。内部接线应正确、可靠不松动,紧固件应齐全。 检查数量:全数检查。 检查方法:核对设计图并观察检查。8.1.2 UPS及EPS的极性应正确,输入、输出各级保护系统的动作和输出的电压稳定性、波形畸变系数及频率、相位、静态开关的动作等各项技术性能指标试验调整应符合产品技术文件要求,当以现场的最终试验替代出厂试验时,应根据产品技术文件进行试验调整,且应符合设计文件要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验调整时观察检查并查阅设计文件和产品技术文件及试验调整记录。8.1.3 EPS应按设计或产品技术文件的要求进行下列检查: 1.核对初装容量,并应符合设计要求; 2.核对输入回路断路器的过载和短路电流整定值,并应符合设计要求; 3.核对各输出回路的负荷量,且不应超过EPS的额定最大输出功率; 4.核对蓄电池备用时间及应急电源装置的允许过载能力,并应符合设计要求; 5.当对电池性能、极性及电源转换时间有异议时,应由制造商负责现场测试,并应符合设计要求; 6.控制同路的动作试验,...阅读全文

Better me 2018-08-10 4595 0

售前客服