Better me
发帖时间:2018-08-10 14:29:15 楼主

柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格示例——

柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格示例


柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格填写说明——

柴油发电机组安装检验批质量验收记录
7.1主控项目
7.1.1  发电机的试验应符合本规范附录B的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅发电机交接试验记录。
7.1.2  对于发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5 MQ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用绝缘电阻测试仪测试检查,试验时观察检查并查阅测试、试验记录。
7.1.3  柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:核相时观察检查并查阅核相记录。
7.1.4  当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并查阅运行记录。
7.1.5  发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。
  7.1.6  发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应有标识。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
7.1.7  燃油系统的设备及管道的防静电接地应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
7.2 一般项目
7.2.1  发电机组随机的配电柜、控制柜接线应正确,紧固件紧固状态良好,无遗漏脱落。开关、保护装置的型号、规格正确,验证出厂试验的锁定标记应无位移,有位移的应重新试验标定。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
7.2.2  受电侧配电柜的开关设备、自动或手动切换装置和保护装置等的试验应合格,并应按设计的自备电源使用分配预案进行负荷试验,机组应连续运行无故障。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:试验时观察检查并查阅电器设备试验记录和发电机负荷试运行记录。

其他类似问题

柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格示例—— 柴油发电机组安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 柴油发电机组安装检验批质量验收记录7.1主控项目7.1.1 发电机的试验应符合本规范附录B的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:试验时观察检查并查阅发电机交接试验记录。7.1.2 对于发电机组至配电柜馈电线路的相间、相对地间的绝缘电阻值,低压馈电线路不应小于0.5 MQ,高压馈电线路不应小于1MΩ/kV;绝缘电缆馈电线路直流耐压试验应符合现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。 检查数量:全数检查。 检查方法:用绝缘电阻测试仪测试检查,试验时观察检查并查阅测试、试验记录。7.1.3 柴油发电机馈电线路连接后,两端的相序应与原供电系统的相序一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:核相时观察检查并查阅核相记录。7.1.4 当柴油发电机并列运行时,应保证其电压、频率和相位一致。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查并查阅运行记录。7.1.5 发电机的中性点接地连接方式及接地电阻值应符合设计要求,接地螺栓防松零件齐全,且有标识。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查并用接地电阻测试仪测试。 7.1.6 发电机本体和机械部分的外露可导电部分应分别与保护导体可靠连接,并应...阅读全文

Better me 2018-08-10 2546 0

后备发电机组 安装调试已结束(包含线路敷设、电源柜安装、联动调试等),需要提交竣工资料,软件里找不到具体模板,请求帮助...阅读全文

zptyes 2013-10-17 3093 1

室内机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室内机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。 8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品的性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。 2 室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。 3 制冷剂应根据工程管路系统的实际情况,通过计算后进行充注。 4 安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。 检查数量:按I方案。 检查方法:旁站、观察检查和查阅试验记录。...阅读全文

Better me 2018-08-10 6358 0

室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室外机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。8.3一般项目8.3.6 多联机空调系统的安装应符合下列规定: l 室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。 2 室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。 3 风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路。风口安装应平整,且应与装饰线条相一致。 4 室内外机组间冷媒管道的布置应采用合理的短捷路线,并应排列整齐。 检查数量:...阅读全文

Better me 2018-08-10 6180 0

热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 热泵机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按材料、系统类别划分检验批。9.2主控项目9.2.1 空调水系统设备与附属设备的性能、技术参数,管道、管配件及阀门的类型、材质及连接形式应符合设计要求。 检查数量:按I方案。 检查方法:观察检查、查阅产品质量证明文件和材料进场验收记录。9.2.4 阀门的安装应符合下列规定: l 阀门安装前应进行外观检查,阀门的铭牌应符合现行国家标准《工业阀门 标志》GB/T 12220的有关规定。工作压力大于1.0MPa及在主干管上起到切断作用和系统冷、热水运行转换调节功能的阀门和止回阀,应进行壳体强度和阀瓣密封性能的试验,且应试验合格。其他阀门可不单独进行试验。壳体强度试验压力应为常温条件下公称压力的1.5倍,持续时间不应少于5min.阀门的壳体、填料应无渗漏。严密性试验压力应为公称压力的1.1倍,在试验持续的时间内应保持压力不变,阀门压力试验持续时间与允许泄漏量应符合表9.2.4的规定。 2 阀门的安装位置、高度、进出口方向应符合设计要求,连接应牢固紧密。 3 安装在保温管道上的手动阀门的手柄不得朝向下。 4 动态与静态平衡阀的工作压力应符合系统设计要求...阅读全文

Better me 2018-08-09 5252 0