接地装置安装检验批质量验收记录表格示例——

接地装置安装检验批质量验收记录表格示例


接地装置安装检验批质量验收记录表格填写说明——

接地装置安装检验批质量验收记录
22.1主 控 项 目
22.1.1  接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查。
22.1.2  接地装置的接地电阻值应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:用接地电阻测试仪测试,并查阅接地电阻测试记录。
22.1.3  接地装置的材料规格、型号应符合设计要求。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查或查阅材料进场验收记录。
22.1.4  当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合下列规定:
    1.采用降阻剂时,降阻剂应为同一品牌的产品,调制降阻剂的水应无污染和杂物;降阻剂应均匀灌注于垂直接地体周围。
    2.采取换土或将人工接地体外延至土壤电阻率较低处时,应掌握有关的地质结构资料和地下土壤电阻率的分布,并应做好记录。
    3.采用接地模块时,接地模块的顶面埋深不应小于0.6m,接地模块间距不应小于模块长度的3倍~5倍。接地模块埋设基坑宜为模块外形尺寸的1.2倍~1.4倍,且应详细记录开挖深度内的地层情况;接地模块应垂直或水平就位,并应保持与原土层接触良好。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:施工中观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录及相关记录。
22.2一般项目
22.2.1   当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m,且应在冻土层以下。圆钢、角钢、钢管、铜棒、铜管等接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m;人工接地体与建筑物的外墙或基础之间的水平距离不宜小于1m。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅隐蔽工程检查记录。
22.2.2  接地装置的焊接应采用搭接焊,除埋设在混凝土中的焊接接头外,应采取防腐措施,焊接搭接长度应符合下列规定:
    1.扁钢与扁钢搭接不应小于扁钢宽度的2倍,且应至少三面施焊;
    2.圆钢与圆钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
    3.圆钢与扁钢搭接不应小于圆钢直径的6倍,且应双面施焊;
    4.扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,应紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊。
    检查数量:按不同搭接类别各抽查10%,且均不得少于1处。
    检查方法:施工中观察检查并用尺量检查,查阅相关隐蔽工程检查记录。
22.2.3  当接地极为铜材和钢材组成,且铜与铜或铜与钢材连接采用热剂焊时,接头应无贯穿性的气孔且表面平滑。
    检查数量:按焊接接头总数量抽查10%,且不得少于1个。
检查方法:观察检查并查阅施工记录。
22.2.4采取降阻措施的接地装置应符合下列规定:
    1.接地装置应被降阻剂或低电阻率土壤所包覆;
    2.接地模块应集中引线,并应采用干线将接地模块并联焊接成一个环路,干线的材质应与接地模块焊接点的材质相同,钢制的采用热浸镀锌材料的引出线不应少于2处。
    检查数量:全数检查。
    检查方法:观察检查,并查阅隐蔽工程检查记录。

良神
回帖时间:2020-01-07 14:51:00 1楼

接地装置 检验批容量一组指的是什么


其他类似问题

接地装置安装检验批质量验收记录表格示例—— 接地装置安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 接地装置安装检验批质量验收记录22.1主 控 项 目22.1.1 接地装置在地面以上的部分,应按设计要求设置测试点,测试点不应被外墙饰面遮蔽,且应有明显标识。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。22.1.2 接地装置的接地电阻值应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:用接地电阻测试仪测试,并查阅接地电阻测试记录。22.1.3 接地装置的材料规格、型号应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查或查阅材料进场验收记录。22.1.4 当接地电阻达不到设计要求需采取措施降低接地电阻时,应符合下列规定: 1.采用降阻剂时,降阻剂应为同一品牌的产品,调制降阻剂的水应无污染和杂物;降阻剂应均匀灌注于垂直接地体周围。Better me 2018-08-10 18670 1

接地装置检验批质量验收记录表格示例—— 接地装置检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范一 名称及编号】《智能建筑工程施工规范》(GB50606-2010) 【条文摘录】 摘录一: 3.5.1 材料、器具、设备进场质量检测应符合下列规定: 1 需要进行质量检查的产品应包括智能建筑工程各子系统中使用的材料、硬件设备、软件产品和工程中应用的各种系统接口;列入中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录或实施生产许可证和上网许可证管理的产品应进行产品质量检查,未列入的产品也应按规定程序通过产品质量检测后方可使用; 2 材料及主要设备的检测应符合下列规定: 1)按照合同文件和工程设计文件进行的进场验收,应有书面记录和参加人签字,并应经监理工程师或建设单位验收人员确认; 2)应对材料、设备的外观、规格、型号、数量及产地等进行检查复核; 3)主要设备、材料应有生产厂家的质量合格证明文件及性能的检测报告。 3 设备及材料的质量检查应包括安全性、可靠性及电磁兼容性等项目,并应由生产厂家出具相应检测报告。 摘录二: 16.1.1 接地体安装除应执行国家标准《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004第6.2节和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2002第24...阅读全文

施工小茗 2018-08-08 6122 0

接地装置检验批质量验收和接地装置安装检验批质量验收有什么不一样?两张表是不是都要做?如果都要做的话需不需要每层都做?...阅读全文

豆豆441 2020-07-16 823 1

哪里能下防雷的检验批?...阅读全文

简约旋律 2017-01-12 2138 1

亲们又来请教了,<接地装置安装检验批质量验收记录表>这张表格是不是每一层都要报验,还是基础接地的时候才要报这张表格啊!...阅读全文

豆豆614 2015-12-29 4826 5

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭