钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——

钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例


钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——

5  钢筋分项工程
5.1    一般规定
5.1.1  浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容:
    1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置;
    2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度;
    3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度;
    4预埋件的规格、数量和位置。
5.1.2钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍:
    1获得认证的钢筋、成型钢筋;
    2同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格;
    3同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格。
5.2材  料
主控项目
5.2.1  钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。
    检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。
    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
5.2.2  成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合同家现行有关标准的规定。
    对由热轧钢筋制成的成型钢筋,当有施工单位或监理单位的代表驻厂监督生产过程,并提供原材钢筋力学性能第三方检验报告时,可仅进行重量偏差检验。
    检查数量:同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,不超过30t为一批,每批中每种钢筋牌号、规格均应至少抽取1个钢筋试件,总数不应少于3个。
    检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。
5.2.3  对按一、一、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件(含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335E,HRB400E、HRB500E,HRBF335E,HRBF400E或HRBF500E钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
    1  抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25;
    2  屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1.30;
    3  最大力下总伸长率不应小于9%。
    检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。
    检验方法:检查抽样检验报告。
    一般项目
5.2.4  钢筋应平直、无损伤,表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:观察。
5.2.5  成型钢筋的外观质量和尺寸偏差应符合同家现行有关标准的规定。
    检查数量:同一厂家、同一类型的成型钢筋,不超过30t为一批,每批随机抽取3个成型钢筋。
    检验方法:观察,尺量。
5.2.6  钢筋机械连接套筒、钢筋锚同板以及预埋件等的外观质量应符合国家现行有关标准的规定。
    检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。
    检验方法:检查产品质量证明文件;观察,尺量。

其他类似问题

钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 5 钢筋分项工程5.1 一般规定5.1.1 浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 4预埋件的规格、数量和位置。5.1.2钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1获得认证的钢筋、成型钢筋; 2同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格; 3同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格。5.2材 料主控项目5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。5.2.2 成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合同家现行有关标准的规定。 对由热...阅读全文

Better me 2018-08-10 2118 0

预应力材料检验批质量验收记录表格示例—— 预应力材料检验批质量验收记录表格填写说明—— 6预应力分项工程6.1一般规定6.1.1浇筑混凝土之前,应进行预应力隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1 预应力筋的品种、规格、级别、数量和位置; 2 成孔管道的规格、数量、位置、形状、连接以及灌浆孔、排气兼泌水孔; 3 局部加强钢筋的牌号、规格、数量和位置; 4 预应力筋锚具和连接器及锚垫板的品种、规格、数量和位置。6.1.2 预应力筋、锚具、夹具、连接器、成孔管道的进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1 获得认证的产品; 2 同一厂家、同一品种、同一规格的产品,连续三批均一次检验合格。6.1.3 预应力筋张拉机具及压力表应定期维护,张拉设备和压力表应配套标定和使用,标定期限不应超过半年。 6.2材 料 主控项目6.2.1 预应力筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作抗拉强度、伸长率检验,其检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场的批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。6.2.2 无粘结预应力钢绞线进场时,应进行防腐润滑脂量和护套厚度的检验,检验结果应符合现行行业标准《无粘结预应力钢绞线》JG 161的规定。经观察认为涂包质量有保证时,无粘...阅读全文

Better me 2018-08-10 3429 0

混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 混凝土原材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 7混凝土分项工程7.1一般规定7.1.1混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。 检验评定混凝土强度时,应采用28d或设计规定龄期的标准养护试件。 试件成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通灌凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后再置入标准养护条件下继续养护至28d或设计规定龄期。7.1.2当采用非标准尺寸试件时.应将其抗压强度乘以尺寸折算系数,折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度。尺寸折算系数应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB,/T50107采用。7.1.3当混凝土试件强度评定不合格时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行检测推定,并应按本规范第10.2.2条的规定进行处理。7.1.4混凝土有耐久性指标要求时,应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定检验评定。7.1.5大批量、连续生产的同一配合比混凝土,混凝土生产单位应提供基本性能试验报告。7.1.6预拌混...阅读全文

Better me 2018-08-10 2814 0

纤维材料保温层检验批质量验收记录表格示例—— 纤维材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.3 纤维材料保温层 5.3.1 纤维材料保温层施工应符合下列规定: 1 纤维保温材料应紧靠在基层表面上,平面接缝应挤紧拼严,上下层接缝应相互错开; 2 屋面坡度较大时,宜采用金属或塑料专用固定件将纤维保温材料与基层固定; 3 纤维材料填充后,不得上人踩踏。 5.3.2 装配式骨架纤维保温材料施工时,应先在基层上铺设保温龙骨或金属龙骨,龙骨之间应填充纤维保温材料,再在龙骨上铺钉水泥纤维板。金属龙骨和固定件应经防锈处理,金属龙骨与基层之问应采取隔热断桥措施。 I 主控项目 5.3.3 纤维保温材料的质量,应符合设计要求。 检验方法: 检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。 5.3.4 纤维材料保温层的厚度应符合设计要求,...阅读全文

Better me 2018-08-03 3708 0

板状材料保温层检验批质量验收记录表格示例—— 板状材料保温层检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《屋面工程质量验收规范》(GB 50207-2012) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.14 屋画工程各分项工程宜按屋面面积每500m2~10OOm2划分为一个检验批,不足500m2应按一个检验批;每个检验批的抽检数量应按本规范第4~8章的规定执行。 摘录二: 5.1.9 保温与隔热工程各分项工程每个检验批的抽检数量,应按屋面面积每10Om2抽查1处,每处应为10m2,且不得少于3处。 摘录三: 5.2 板状材料保温层 5.2.1 板状材料保温层呆用干铺法施工时,板状保温材料应紧靠在基层表面上,应铺平垫稳;分层铺设的板块上下层接缝应相互错开,板问缝隙应采用同类材料的碎屑嵌填密实。 5.2.2 板状材料保温层采用粘贴法施工时,胶粘剂应与保温材料的材性相容,并应贴严、粘牢;板状材料保温层的平面接缝应挤紧拼严,不得在板块侧面涂抹胶粘剂,超过2mm的缝隙应采用相同材料板条或片填塞严实。 5.2.3 板状保温材料采用机械固定法施工时,应选择专用螺钉和垫片;固定件与结构层之间应连接牢固。 I 主控项目 5.2.4 板状保温材料的质量,应符合进计要求。 检验方法: 检查出厂合格证、质量检验报告和进场检验报告。 5.2....阅读全文

Better me 2018-08-03 3718 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭