Better me
发帖时间:2018-08-10 15:52:13 楼主

钢筋加工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——

钢筋加工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例


钢筋加工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——


 5.3  钢筋加工

    主控项目

5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定:

    1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍;

    2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪;

    3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于

钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍;

    4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

    检验方法:尺量。

5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光

圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

    检验方法:尺量。

5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定:

    1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍;

    2  圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对一般结构构件不应小于箍筋直径的5倍,对有抗震设防要求的结构构件不应小于箍筋直径的10倍;

    3  梁、柱复合箍筋中的单肢箍筋两端弯钩的弯折角度均不应小于135°,弯折后平直段长度应符合本条第1款对箍筋的有关规定。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

    检验方法:尺量。

5.3.4盘卷钢筋调直后应进行力学性能和重量偏差检验,其强度应符合国家现行有关标准的规定,其断后伸长率、重量偏差应符合表5.3.4的规定。力学性能和重量偏差检验应符合下列规定:

    1  应对3个试件先进行重量偏差检验,再取其中2个试件进行力学性能检验。

    2  重量偏差应按下式计算:

    

                           5.3.4)

式中:△——重量偏差(%);

    Wd一一3个调直钢筋试件的实际重量之和(kg);

    WO——钢筋理论重量(kg),取每米理论重量(kg/m)与

    3个调直钢筋试件长度之和(m)的乘积。

    3  检验重量偏差时,试件切口应平滑并与长度方向垂直,其长度不应小于500mm;长度和重量的量测精度分别不应低于1mm和1g。

    采用无延伸功能的机械设备调直的钢筋,可不进行本条规定的检验。

    检查数量:同一设备加工的同一牌号、同一规格的调直钢筋.重量不大于30t为一批,每批见证抽取3个试件。

    检验方法:检查抽样检验报告。

5.3.4盘卷钢筋调直后的断后伸长率、重量偏差要求



注:断后伸长率A的量测标距为5倍钢筋直径。

    一般项目

5.3.5  钢筋加工的形状、尺寸应符合设计要求,其偏差应符合表5.3.5的规定。

    检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。

检验方法:尺量。




其他类似问题

钢筋加工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例——钢筋加工检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明——5.3  钢筋加工 主控项目 5.3.1  钢筋弯折的弯弧内直径应符合下列规定: 1  光圆钢筋,不应小于钢筋直径的2.5倍; 2 335MPa级、400MPa级带肋钢筋,不应小于钢筋直径的4陪; 3 500MPa级带肋钢筋,当直径为28mm以下时不应小于 钢筋直径的6倍,当直径为28mm及以上时不应小于钢筋直径的7倍; 4箍筋弯折处尚不应小于纵向受力钢筋的直径。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.2  纵向受力钢筋的弯折后平直段长度应符合设计要求。光 圆钢筋末端做180°弯钩时,弯钩的平直段长度不应小于钢筋直径的3倍。 检查数量:同一设备加工的同一类型钢筋,每工作班抽查不应少于3件。 检验方法:尺量。 5.3.3  箍筋、拉筋的末端应按设计要求做弯钩,并应符合下列规定: 1  对一般结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于9 0°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的5倍;对有抗震设防要求或设计有专门要求的结构构件,箍筋弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度不应小于箍筋直径的10倍; 2  圆形箍筋的搭接长度不应小于其受拉锚固长度,且两末端弯钩的弯折角度不应小于135°,弯折后平直段长度对...阅读全文

Better me 2018-08-10 16141 0

球、毂加工检验批质量验收记录表格示例—— 球、毂加工检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010)【条文摘录】7.4 球、毂加工I 主控项目7.4.1 螺栓球、毂成型后,不应有裂纹、褶皱、过烧等缺陷。 检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。 检验方法:10倍放大镜观察或表面探伤。7.4.2 铝合金板压制成半圆球后,表面不应有裂纹、褶皱等缺陷;焊接球其对应坡口应采用机械加工,对接焊缝表面应打磨平整。 检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。 检验方法:10倍放大镜观察检查或表面探伤。 II 一般项目7.4.3 螺栓球加工允许偏差应符合表7.4.3的规定。检查数量:每种规格抽查10%,且不少于5个。检验方法:见表7.4.3。 表7.4.3 螺栓球加工的允许偏差 注:d为螺栓球直径,r为螺栓球半径。7.4.4 管杆件加工的允许偏差应符合表7.4.4的规定。 检查数量:每种规格抽查±10%,且不少于5根。 检验方法:见表7.4.4。表7.4.4 管杆件加工的允许偏差(mm) 注:r为管杆半径。7.4.5 毂加工的允许偏差应符合表7.4.5的规定。检查数量:每种规格抽查10%,且不应少于5个。检查方法:见表7.4.5。表7.4.5 ...阅读全文

Better me 2018-08-02 1851 0

钢筋安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 钢筋安装检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 一般项目 5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。...阅读全文

Better me 2018-08-10 2651 0

钢筋连接检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 钢筋连接检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 5.4钢筋连接 主控项目5.4.1 钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。5.4.2 钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。5.4.3 钢筋采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。 检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。 一般项目5.4.4 钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。5.4.5 钢筋机械连接接头、焊接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规...阅读全文

Better me 2018-08-10 1808 0

钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格示例—— 钢筋材料检验批质量验收记录 GB50204-2015表格填写说明—— 5 钢筋分项工程5.1 一般规定5.1.1 浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1纵向受力钢筋的牌号、规格、数量、位置; 2钢筋的连接方式、接头位置、接头质量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 3箍筋、横向钢筋的牌号、规格、数量、间距、位置,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 4预埋件的规格、数量和位置。5.1.2钢筋、成型钢筋进场检验,当满足下列条件之一时,其检验批容量可扩大一倍: 1获得认证的钢筋、成型钢筋; 2同一厂家、同一牌号、同一规格的钢筋,连续三批均一次检验合格; 3同一厂家、同一类型、同一钢筋来源的成型钢筋,连续三批均一次检验合格。5.2材 料主控项目5.2.1 钢筋进场时,应按国家现行相关标准的规定抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能和重量偏差检验,检验结果应符合相应标准的规定。 检查数量:按进场批次和产品的抽样检验方案确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。5.2.2 成型钢筋进场时,应抽取试件作屈服强度、抗拉强度、伸长率和重量偏差检验,检验结果应符合同家现行有关标准的规定。 对由热...阅读全文

Better me 2018-08-10 2118 0