9.3安装与连接

主控项目

9.3.1预制构件临时固定措施应符合施工方案的要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

9.3.2钢筋采用套筒灌浆连接时,灌浆应饱满、密实,其材料及连接质量应符合国家现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGJ 355的规定。

    检查数量:按国家现行行业标准《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》 JGJ 355的规定确定。

    检验方法:检查质量证明文件、灌浆记录及相关检验报告。

9.3.3钢筋采用焊接连接时,其接头质量应符合现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定。

    检查数量;按现行行业标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的有关规定确定。

    检验方法:检查质量证明文件及平行加工试件的检验报告。

9.3.4钢筋采用机械连接时,其接头质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的规定。

    检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JG107的规定确定。

    检验方法:检查质量证明文件、施工记录及平行加工试件的检验报告。

9.3.5预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时,其材料性能及施工质量应符合国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的相关规定。

    检查数量:按国家现行标准《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。

检验方法:检查施工记录及平行加工试件的检验报告。

9.3.6装配式结构采用现浇混凝土连接构件时,构件连接处后浇凝土的强度应符合设计要求。

    检查数量:按本规范第7.4.1条的规定确定。

    检验方法:检查混凝土强度试验报告。

  9.3.7装配式结构施工后,其外观质量不应有严重缺陷,且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,量测;检查处理记录。

    一般项目

  9.3.8装配式结构施工后,其外观质量不应有一般缺陷。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察,检查处理记录。

  9.3.9装配式结构施工后,预制构件位置、尺寸偏差及检验方法应符合设计要求;当设计无具体要求时,应符合表9.3.9的规定。预制构件与现浇结构连接部位的表面平整度应符合表9.3.9规定。

检查数量:按楼层、结构缝或施工段划分检验批。在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

其他类似问题

装配式结构安装与连接检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构安装与连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 9.3安装与连接 主控项目 9.3.1预制构件临时固定措施应符合施工方案的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 9.3.5预制构件采用焊接、螺栓连接等连接方式时...阅读全文

Better me 2018-08-10 2298 0

装配式结构施工检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构施工检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 9.4 装配式结构施工 主控项目 9.4.1 进入现场的预制构件,其外观质量、尺寸偏差及结构性能应符合标准图或设计的要求。 检查数量: 按批检查。 检验方法: 检查构件合格证。 9.4.2 预制构件与结构之间的连接应符合设计要求。连接处钢筋或埋件采用焊接或机械连接时,接头质量应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》JGJ18、《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107的地要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察,检查施工记录。 9.4.3 承受内力的接头和拼缝,当其混凝土强度未达...阅读全文

Better me 2018-08-02 2856 0

装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格填写说明—— 9装配式结构分项工程 9.1-般规定 9.1.1装配式结构连接部位及叠合构件浇筑混凝土之前,应进行隐蔽工程验收。隐蔽工程验收应包括下列主要内容: 1混凝土粗糙面的质量,键槽的尺寸、数量、位置; 2钢筋的牌号、规格、数量、位置、间距,箍筋弯钩的弯折角度及平直段长度; 3钢筋的连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率、搭接长度、锚固方式及锚固长度; 4预埋件、预留管线的规格、数量、位置。 9.1.2装配式结构的接缝施工质量及防水性能应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。 9.2预制构件 主控项目 9.2.1预制构件的质量应符合本规范、国家现行有关标准的规定和设计的要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:检查质量证明文件或质量验收记录。 9.2.2专业企业生产的预制构件进场时,预制构件结构性能检验应符合下列规定: 1梁板类简支受弯预制构件进场时应进行结构性能检验,并应符合下列规定: 1)结构性能检验应符合国家现行有关标准的有关规定及设计的要求,检验要求和试验方法应符合本规范附录B的规定。 2)钢筋混凝土构件和允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和裂缝宽度检验;不允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行承载力、挠度和抗裂检验。 3)对大型构件及有可靠应用经验的构件,可只进行...阅读全文

Better me 2018-08-10 12568 0

装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格示例—— 装配式结构预制构件检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》(GB50204-2002,2010版) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.2 混凝土结构子分部工程可根据结构的施工方法分为两类:现浇混凝土结 构子分部工程和装配式混凝土结构子分部工程;根据结构的分类,还可分为钢筋混凝土结构子分 部工程和预应力混凝土结构子分部工程等。 混凝土结构子分部工程可划分为 模板、钢筋、预应力、混凝土、现浇结构和装配式结构等分项工程。 各分项 工程可根据与施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按工作班、楼层、结构缝或施工段划 分为若干检验批。 摘录二: 9.2 预制构件 主控项目 9.2.1 预制构件应在明显部位标明生产单位、构件型号、生产日期和质量验收标志。构件上的预埋件、插筋和预留孔洞的规格、位置和数量应符合标准图或设计的要求。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察。 9.2.2 预制构件的外观质量不应有严重缺陷。对已经出现的严重缺陷,应按技术处理方案进行处理,并重新检查验收。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 观察,检查技术处理方案。 9.2.3 预制构件不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。对超过尺寸允许偏差...阅读全文

Better me 2018-08-02 4260 0

多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格示例—— 多层及高层钢结构安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 11.1.2 多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批。 摘录二: 11.2 基础和支承面 主控项目 11.2.1 建筑物的定位轴线、基础上柱的定位轴线和标高、地脚螺栓(锚栓)的规格和位置、地脚螺栓(锚栓)紧固应符合设计要求。当设计无要求时,应符合表11.2.1的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 采用经纬仪、水准仪、全站仪和钢尺实测。 11.2.2 多层建筑以基础顶面直接作为柱的支承面,或以基础顶面预埋钢板或支座作为柱的支承面时,其支承面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差应符合本规范表10.2.2的规定。 检查数量: 按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用经纬仪、水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.3 多层建筑采用座浆垫板时,座浆垫板的允许偏差应符合本规范表10.2.3的规定。 检查数量: 资料全数检查。按柱基数抽查10%,且不应少于3个。 检验方法: 用水准仪、全站仪、水平尺和钢尺实测。 11.2.4 当采用杯口基础时,杯口...阅读全文

Better me 2018-08-02 4549 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭