Better me
发帖时间:2018-08-10 17:22:52 楼主

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格示例——

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格示例


混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格填写说明——

【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:
1  所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;
2  不超过250m3砌体;
3  主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。
摘录二:
6 混凝土小型空心砌块砌体工程
6.1 一般规定
6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。
6.1.2 施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排列图,施工中应按排块图施工。
6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。
6.1.4 砌筑小砌块时,应清除表面污物、剔除外观质量不合格的小砌块。
6.1.5 砌筑小砌块砌体,宜选用专用小砌块砌筑砂浆。
6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。
6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,不需对小砌块浇水湿润,如遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润;对轻骨料混凝土小砌块,应提前浇水湿润,块体的相对含水率宜为40%~50%。雨天及小砌块表面有浮水时,不得施工。
6.1.8 承重墙体使用的小砌块应完整、无缺损、无裂缝。
6.1.9 小砌块墙体应对孔对孔、肋对肋有错缝搭砌。单排孔小砌块的搭接长度应为块体长度的1/2;多排孔小砌块的搭接长度可适当调整,但不宜小于砌块长度的1/3,且不应小于90mm。墙体的个别部位不能满足上述要求时,应在灰缝中设置拉结钢筋或钢筋网片,但竖向通缝仍不得超过两皮小砌块。
6.1.10 小砌块应将生产时的底面朝上反砌于墙上。
6.1.11小砌块墙体宜逐块坐(铺)浆砌筑。
6.1.12在散热器、厨房和卫生间等设备的卡具安装处砌筑的小砌块,宜在施工前用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土将其孔洞灌实。
6.1.13 每步架墙(柱)砌筑完后,应随即刮平墙体灰缝。
6.1.14芯柱处水上砌块墙体砌筑应符合下列规定:
1、每一楼层芯柱处第一皮砌块应采用开口小砌块;
2、砌筑时应随砌随清除小砌块孔内的毛边,并将灰缝中挤出的砂浆刮净。
6.1.15  芯柱混凝土宜选用专用小砌块灌孔混凝土。浇筑芯柱混凝土应符合下列规定:
1、每次连续浇筑的高度宜为半个楼层,但不应大于1.8m;
2、浇筑芯柱混凝土时,砌筑砂浆强度应大于1MPa;
3、清除孔内掉落的砂浆等杂物,并用水冲淋孔壁;
4、浇筑芯柱混凝土前,应先注入适量与芯柱混凝土相同的去石砂浆;
5、每浇筑400mm~500mm高度捣实一次,或边浇筑边捣实。
6.1.16小砌块复合夹心墙的砌筑应符合本规范第5.1.14条的规定。
6.2 主控项目
6.2.1 小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆的强度等级必须符合设计要求。
抽检数量:每一生产厂家,每1万块小砌块为一验收批,不足1万块按一批计,抽检数量为1组;用于多层以上建筑的基础和底层的小砌块抽检数量不应少于2组。砂浆试块的抽检数量应执行本规范第4.0.12条的有关规定。
检验方法:检查小砌块和芯柱混凝土、砌筑砂浆试块试验报告。
6.2.2 砌体水平灰缝和竖向灰缝的砂浆饱满度,按净面积计算不得低于90%。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:用专用百格网检测小砌块与砂浆粘结痕迹,每处检测3块小砌块,取其平均值。
6.2.3 墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。临时间断处应砌成斜搓,斜搓水平投影长度不应小于斜槎高度。施工洞口可预留直槎,但在洞口砌筑和补砌时,应在直槎上下搭砌的小砌块孔洞内用强度等级不低于C20(或Cb20)的混凝土灌实。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。
6.2.4 小砌块砌体的芯柱在楼盖处应贯通,不得削弱芯柱截面尺寸;芯柱混凝土不得漏灌。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
检验方法:观察检查。
6.3 一般项目
6.3.1 砌体的水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm ,但不应小于8mm,也不应大于12mm 。
抽检数量:每检验批抽查不应少于5处。
抽检方法:水平灰缝用尺量5皮小砌块的高度折算;竖向灰缝宽度用尺量2m砌体长度折算。
6.3.2 小砌块砌体尺寸、位置的允许偏差应按本规范第5.3.3条的规定执行。

其他类似问题

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;2 不超过250m3砌体;3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。摘录二:6 混凝土小型空心砌块砌体工程6.1 一般规定6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。6.1.8 承重墙体使...阅读全文

Better me 2018-08-10 1470 0

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格示例—— 混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20 砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 6.1一般规定 6.1.1 本章适用于普通混凝土小型空心砌块和轻骨料混凝土小型空 心砌块(以下简称小砌块)等砌体工程。 6.1.2 施工前,应按房屋设计图编绘小砌块平、立面排列图,施工 中应按排块图施工。 6.1.3 施工采用的小砌块的产品龄期不应小于28d。 6.1.4 砌筑小砌块时,应清除表面污物、剔除外观质量不合格的小 砌块。 6.1.5 砌筑小砌块砌体,宜选用专用小砌块砌筑砂浆。 6.1.6 底层室内地面以下或防潮层以下的砌体,应采用强度等级不 低于C20(或Cb20)的混凝土灌实小砌块的孔洞。 6.1.7 砌筑普通混凝土小型空心砌块砌体,不需对小砌块浇水湿润 ,如遇天气干燥炎热,宜在砌筑前对其喷水湿润;对轻骨料混凝土小 砌块,应提前浇水湿润,块体的相对含水率宜为40%~50%。雨天及小...阅读全文

Better me 2018-08-02 3657 0

混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录表格范例—— 混凝土小型空心砌块砌体检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定:1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同;2 不超过250m3砌体;3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。6.1.8 承重墙体使用...阅读全文

Better me 2018-09-20 3062 1

配筋砌体检验批质量验收记录表格示例—— 配筋砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 8 配筋砌体工程 8.1 一般规定 8.1.1 配筋砌体工程除应满足本章要求和规定外,尚应符合本规范第5章及第6章的要求和规定。 8.1.2 施工配筋小砌块砌体剪力墙,应采用专用的小砌块砌筑砂浆砌筑,专用小砌块灌孔混凝土浇筑芯柱。 8.1.3 设置在灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝内,水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。 8.2 主控项目 8.2.1 钢筋的品种、规格、数量和设置部位应符合设计要求。 检验方法:检查钢筋的合格证书、钢筋性能复试试验报告、隐蔽工程记录。 8.2.2 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土及砂浆的强度等级应符合设计要求。 抽检数量:每检验批砌体,试块不应小于1组,验收批砌体试块不得少于3组。 检验方法:检查混凝...阅读全文

Better me 2018-08-10 1883 0

砖砌体检验批质量验收记录表格示例—— 砖砌体检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.20砌体结构工程检验批的划分应同时符合下列规定: 1 所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; 2 不超过250m3砌体; 3 主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 摘录二: 5 砖砌体工程 5.1 一般规定 5.1.1本章适用于烧结普通砖、烧结多孔砖、混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等砌体工程。 5.1.2 用于清水墙、柱表面的砖,应边角整齐,色泽均匀。 5.1.3 砌体砌筑时,混凝土多孔砖、混凝土实心砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖等块体的产品龄期不应小于28d。 5.1.4 有冻胀环境和条件的地区,地面以下或防潮层以下的砌体,不应采用多孔砖。 5.1.5 不同品种的砖不得在同一楼层混砌。 5.1.6 砌筑烧结普通砖、烧结多孔砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体时,砖应提前ld~2d适度湿润,严禁采用干砖或处于吸水饱和状态的砖砌筑,块体湿润程度宜符合下列规定: 1、烧结类块体的相对含水率60%~70%; 2、混凝土多孔...阅读全文

Better me 2018-08-10 2133 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭