hp
发帖时间:2018-08-16 16:21:58 楼主
豆豆687
回帖时间:2022-03-20 08:00:31 1楼

这个数据怎么调
豆豆687
回帖时间:2022-03-19 20:47:44 2楼

解决了么?给个明确的能通过的数据用一下。
云中飞鹤
回帖时间:2018-08-17 08:12:51 3楼

首先,我想说一句,你对悬挑架的钢丝绳卸荷存在一种误区:悬挑架本身而言,是不应大于24m的,它本身就是基于落地架搭设高度超过50m的一种分层搭设措施,钢丝绳卸荷也是落地架超过50m的一种卸荷措施,二者是不应该叠加的,其次,钢丝绳卸荷计算本身没有任何规范依据,所有卸荷比例,均是人为的拍脑袋定义-----没有大量的实验依据,软件中设置这个钢丝绳卸荷本身就是对不懂规范的小白的一种误导,这种误导,软件中还有多处,希望大家做方案前先要熟悉规范,不要盲目的听从规范
小熊
回帖时间:2018-08-16 16:53:16 4楼

参数设置错误,你架体卸荷上部增加高度为6米,而卸荷设置(表格中)卸荷段净高5.7米,故有这个提示,应该调整卸荷点位置高度数据,如中部卸荷应该设置为15m的位置。

  • hp2018-08-16 17:02:32回复

    谢谢 谢谢