2018一级建造师《机电工程管理与实务》考点part5
1H410000机电工程技术
1H413000工业机电工程安装技术
1H413060自动化仪表工程安装技术
2014、2015、2017单2016、多选
本目学习
自动化仪表设备安装要求
自动化仪表线路及管路安装要求
自动化仪表的调试要求
取源部件安装要求【重要】
温度取源部件安装
(1)温度取源部件与管道垂直安装时,取源部件轴线应与管道轴线相垂直;与管道呈倾斜角度安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相交;在管道的拐弯处安装时,宜逆着物料流向,取源部件轴线应与管道轴线相重合。
垂直-垂直;倾斜-相交;转弯-重合;(逆着物料流向)
(2)当管道直径不能满足温度计测温深度时,应按设计文件的规定安装扩大管。
温度取源部件安装
转弯-重合;倾斜-相交; (逆着物料流向)
示意图
压力取源部件安装
压力取源部件与温度取源部件在同一管段上时,应安装在温度取源部件的上游侧。
压力、流量 取源部件的安装
测压力
测流量
流量取源部件安装
孔板或喷嘴采用单独钻孔的角接取压时,应符合下列要求:
1)上、下游侧取压孔轴线,分别与孔板或喷嘴上、下游侧端面间的距离,应等于取压孔直径的1/2;
2)取压孔的直径宜为4mm~10mm,上、下游侧取压孔直径应相等;
3)取压孔轴线应与管道轴线垂直相交。
分析取源部件安装
(2)被分析的气体内含有固体或液体杂质时,取源部件的轴线与水平线之间的仰角应大于15°。
(3)在水平和倾斜的管道上安装分析取源部件时,安装方位与安装压力取源部件的要求相同。
即:
仪表设备安装【重要】
盘、台、柜接地要求
DCS系统
DCS系统的接地有三部分——系统电源地、信号屏蔽地、机柜安全地,
在DCS机柜内安装有三块接地铜排,分别与三个地对应。
三根铜排在DCS系统内互相绝缘。
每根铜排要求各自独立连接到电气全厂接地网上,中间无其他系统的地线接入。
具体要求如下:
1)单独接地,不与其他系统共用接地点或接地线。
2)接地点到防雷接地或高压电气设备接地点的距离需大于10m。
3)每个机柜的系统电源地、信号屏蔽地、机柜安全地分别汇总接至电源柜三根铜排上,分别引至总接地点,走线尽量短而直,总接地电阻小于3Ω。
4)DCS机柜要求浮空,底座与机柜间铺设绝缘材料,盘柜与底座连接螺栓应带绝缘垫片。
5) DCS远程控制站和智能采集前端就近接入电气全厂接地网。
机械量检测仪表安装
(1)电阻应变式称重仪表的安装应符合下列要求:
1)负荷传感器的安装和承载应在称重容器及其所有部件和连接件的安装完成后进行。
2)负荷传感器应安装为垂直状态,传感器的主轴线应与加荷轴线相重合,各个传感器的受力应均匀。
3)当有冲击负荷时,应按设计文件规定采取缓冲措施。
4)称重容器与外部的连接应为软连接;水平限制器的安装应符合设计文件规定;传感器的支撑面及底面均应平滑,不得有锈蚀、擦伤及杂物。
(2)机械量仪表的涡流传感器探头与前置放大器之间应用专用同轴电缆连接,电缆阻抗应与探头和前置放大器相匹配。
成分分析和物性检测仪表安装
(1)被分析样品的排放管应直接与排放总管连接,总管应引至室外安全场所,其集液处应有排液装置。
(2)可燃气体检测器和有毒气体检测器的安装位置应根据所检测气体的密度确定,其密度大于空气时,检测器应安装在距地面200?300mm处其密度小于空气时,检测器应安装在泄漏区域的上方。
自动化仪表线路安装要求
仪表线路
当线路环境温度超过65℃时应采取隔热措施;
电缆桥架
电缆桥架的开孔应采用机械加工方法;
电缆导管
电缆导管弯曲后的角度不应小于90°;电缆导管与检测元件或现场仪表之间,宜用金属挠性管连接,并应设防水弯;
电缆、电线和光缆敷设
(1)敷设塑料绝缘电缆时环境温度要求不低于0℃,敷设橡皮绝缘电缆时环境温度要求不低于 -15℃。
(2)电缆电线敷设前,应进行——①外观检査②导通检查③绝缘电阻测试。
(3)穿管敷设时,各“线”应分别采用各自的电缆导管。
(4)仪表电缆与电力电缆交叉敷设时宜成直角。
(5)塑料绝缘、橡皮绝缘多芯控制电缆的弯曲半径,不应小于其外径的10倍。
注意区别:多芯电缆的弯曲半径,不应小于其外径的6倍
(6)补偿导线应穿电缆导管或在电缆桥架内敷设,补偿导线不得直接埋地敷设。
(7)同轴电缆和高频电缆的连接应采用专用接头。
(8)光缆敷设前应进行外观检查和光纤导通检查;在光纤连接前和光纤连接后均应对光纤进行测试;光缆的静态弯曲半径不应小于光缆外径的15倍(动态弯曲半径不小于光缆外径的20倍)。
(9)电缆在隧道或沟道内敷设时,应敷设在支架上或电缆桥架内。
自动化仪表调试的一般规定【重要】
仪表校准和试验用的标准仪器仪表应具备有效的计量检定合格证明,其基本误差的绝对值不宜超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3。
对于施工现场不具备校准条件的仪表,可对检定合格证明的有效性进行验证。单台仪表的校准点应在仪表全量程范围内均匀选取,一般不应少于5点;回路试验时,仪表校准点不应少于3点。
单台仪表的校准和试验要求 阅读了解
控制阀和执行机构的试验应符合的要求——
(1)阀体压力试验和阀座密封试验等项目,可对制造厂出具的产品合格证明和试验报告进行验证,对事故切断阀应进行阀座密封试验。
(2)应进行膜头、缸体泄漏性试验以及行程试验。
(3)事故切断阀和设计规定了全行程时间的阀门,应进行全行程时间试验。
(4)执行机构在试验时应调整到设计文件规定的工作状态。
1H413060自动化仪表工程安装技术
【例题1·单选】蒸汽管直管段上测压力的取源部件安装其取压口应选择在( )。
A.应在管道的下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内
B.应在管道的上半部,以及下半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内
C.应在管道的上半部与管道水平中心线成0°~45°夹角范围内
D.应在管道的上半部
【答案】B
【例题2·单选】分布式控制系统(DCS)的接地三部分,不包括( )。
A. 系统电源地
B. 机柜安全地
C. 信号屏蔽地
D. 基座等电位地
【答案】D
【例题3·单选】测温元件安装在易受被测物料强烈冲击的位置,应按设计文件规定采取( )的措施。
A.防止变形
B.防止弯曲
C.固定
D.防破坏
【答案】B