刺心谎言
发帖时间:2018-09-13 13:41:48 楼主

在隧道工程防水层上、及混凝土路面底部设置的纵、环向软式透水、排水各类管道、塑料盲沟等是否要进行检验?

豆豆688
回帖时间:2018-09-13 13:42:35 1楼

必须按照设计及有关施工规范要求,建立施工原始记录和进行现场质量检验报告。作为计量及支付的依据,具体检查的实测项目应主要包括:管道名称、规格型号、设置位置(纵、横向)、长度数量、接头情况等,是否列入评定,由业主和监理工程师确定。

其他类似问题

在隧道工程防水层上、及混凝土路面底部设置的纵、环向软式透水、排水各类管道、塑料盲沟等是否要进行检验?...阅读全文

刺心谎言 2018-09-13 912 1

隧道工程洞内混凝土电缆沟是否检验?应如何检验?...阅读全文

心已盲@ 2018-09-13 850 1

公路工程沥青类路面的透层、粘层、封层是否要进行检验?...阅读全文

小人物i 2018-09-11 1901 1

公路工程浆砌、干砌截水沟、边沟、排水沟、盲沟、路基的上下护坡等施工前需进行土石开挖的构造物,土石的开挖是否要进行检验?...阅读全文

江湖拒绝後悔 2018-09-10 963 1

渗排水、盲沟排水检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二:7.1 渗排水、盲沟排水7.1.1 渗排水适用于无自流排水条件、防水要求较高且有抗浮要求的地下工程。盲沟排水适用于地基为弱透水性土层、地下水量不大或排水面积较小,地下水位在结构底板以下或在丰水期地下水位高于结构底板的地下工程。7.1.2 渗排水应符合下列规定:1 渗排水层用砂、石应洁净,含泥量不应大于2.0%;2 粗砂过滤层总厚度宜为300mm,如较厚时应分层铺填;过滤层与基坑土层接触处,应采用厚度为100~150mm、粒径为5mm~10mm 的石子铺填;3 集水管应设置在粗砂过滤层下部,坡度不宜小于1%,且不得有倒坡现象。集水管之间的距离宜为5m~10m,并与集水井相通;4 工程底板与渗排水层之间应做隔浆层,建筑周围的渗排水层顶面应做散水坡。7.1.3 盲沟排水应...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2834 0