Better me
发帖时间:2018-09-20 11:06:52 楼主

土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表格范例——


土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录填写说明——

4  地基工程
4.1  一般规定
4.1.1  地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。
4.1.2  平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。
4.1.3  地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。
4.1.4  素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。
4.1.5  砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。
4.1.6  除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目可按检验批抽样。复合地基中增强体的检验数量不应少于总数的20%。
4.12  土和灰土挤密桩复合地基
4. 12.1  施工前应对石灰及土的质量、桩位等进行检查。
4. 12.2  施工中应对桩孔直径、桩孔深度、夯击次数、填料的含水量及压实系数等进行检查。
4. 12.3施工结束后,应检验成桩的质量及复合地基承载力。
4. 12.4土和灰土挤密桩复合地基质量检验标准应符合表4.12.4的规定。

其他类似问题

土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、注浆地基、预压地基的静载试验的压板面积不宜小于1.0㎡;强夯地基静载试验的压板面积不宜小于2.0㎡。复合地基静载试验的压板尺寸应根据设计置换率计算确定。4.1.3 地基承载力检验时,静载试验最大加载量不应小于设计要求的承载力特征值的2倍。4.1.4 素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基的承载力必须达到设计要求。地基承载力的检验数量每300㎡不应少于1点,超过3000㎡部分每500㎡不应少于1点。每单位工程不应少于3点。4.1.5 砂石桩、高压喷射注浆桩、水泥土搅拌桩、土和灰土挤密桩、水泥粉煤灰碎石桩、夯实水泥土桩等复合地基的承载力必须达到设计要求。复合地基承载力的检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3点。有单桩承载力或桩身强度检验要求时,检验数量不应少于总桩数的0.5%,且不应少于3根。4.1.6 除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项...阅读全文

Better me 2018-09-20 2232 0

土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表格示例—— 土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 【条文摘录】 4.1 一般规定 4.1.1 建筑物地基的施工应具备下述资料: 1 岩土工程勘察资料。 2 临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况。 3 工程设计图纸、设计要求及需达到的标准,检验手段。 4.1.2 砂、石子、水泥、钢材、石灰、粉煤灰等原材料的质量、检验项目、批量和检验方法,应符合国家现行标准的规定。 4.1.3 地基施工结束,宜在一个间歇期后,进行质量验收,间歇期由设计确定。 4.1.4 地基加固工程,应在正式施工前进行试验段施工,论证设定的施工参数及加固效果。为验证加固效果所进行的载荷试验,其施加载荷应不低于设计载荷的2倍。 4.1.5 对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基,其竣工后的结果(地基强度或承载力)必须达到设计要求的标准。检验数量,每单位工程不应少于3点,1000m2以上工程,每100m2至少应有1点,3000m2以上工程,每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点,基槽每20延米应有1点。 4.1.6 对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振...阅读全文

Better me 2018-08-02 3702 0

夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 夯实水泥土桩复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.6 除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目...阅读全文

Better me 2018-09-20 2405 0

砂石桩复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 砂石桩复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.6 除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目...阅读全文

Better me 2018-09-20 2252 0

预压地基检验批质量验收记录表格范例—— 预压地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.6 除本标准第4.1.4条和第4.1.5条指定的项目外,其他项目可按检验批抽...阅读全文

Better me 2018-09-20 2861 0