Better me
发帖时间:2018-09-27 14:59:38 楼主

混凝土灌注桩检验批质量验收记录表格范例——


混凝土灌注桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



混凝土灌注桩检验批质量验收记录填写说明——

5  基础工程
5.1  一般规定
5.1.1  扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。
5.1.2  预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。

混凝土灌注桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.3  灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。
5.1.4  灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。

混凝土灌注桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


5.1.5工程桩应进行承载力和桩身完整性检验。
5.1.6设计等级为甲级或地质条件复杂时,应采用静载试验的方法对桩基承载力进行检验,检验桩数不应少于总桩数的1%,且不应少于3根,当总桩数少于50根时,不应少于2根。在有经验和对比资料的地区,设计等级为乙级、丙级的桩基可采用高应变法对桩基进行竖向抗压承载力检测,检测数量不应少于总桩数的5%,且不应少于l0根。
5.1.7  工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下的桩抽检数量不应少于1根。
6.3.3  多年冻土地区混凝土灌注桩基础的验收应符合下列规定:
    1  多年冻土区混凝土灌注桩基础的验收除应符合本标准第5.1节、第5.6节~第5.8节的规定外,尚应符合下列规定:
    1)施工中应检查桩身混凝土灌注温度及负温混凝土防冻剂、早强剂掺量;应检查在多年冻土融化层内的桩周外侧和低桩承台或基础梁下防止基土冻胀作用的措施,并应符合设计要求;
    2)桩基施工中应在场区内进行地温监测。
    2  施工结束后,应进行桩的承载力检验。
    3  混凝土灌注桩质量检验标准应符合表6.3.3的规定。

混凝土灌注桩检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)


回帖时间:2019-02-20 11:03:17 1楼

您好,我想请教一下,主控项目中的“承载力”的最小/实际抽样数量怎么没写?而检查结果还有结果。这是说明承载力全数检查???
  • 施工小茗2019-08-13 11:11:52回复

    试验结果类不需要填写抽样数量 试验结果类不需要填写抽样数量

其他类似问题

混凝土灌注桩检验批质量验收记录表格范例—— 混凝土灌注桩检验批质量验收记录填写说明——5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。群桩桩位的放样允许偏差应为20mm,单排桩桩位的放样允许偏差应为10mm。5.1.2 预制桩(钢桩)的桩位偏差应符合表5.1.2的规定。斜桩倾斜度的偏差应为倾斜角正切值的15%。 5.1.3 灌注桩混凝土强度检验的试件应在施工现场随机抽取。来自同一搅拌站的混凝土,每浇筑50m3必须至少留置1组试件;当混凝土浇筑量不足50 III3时,每连续浇筑12h必须至少留置1组试件。对单柱单桩,每根桩应至少留置1组试件。5.1.4 灌注桩的桩径、垂直度及桩位允许偏差应符合表5.1.4的规定。5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的20%,且不应少于10根。每根柱子承台下...阅读全文

Better me 2018-09-27 14532 1

灌注桩排桩检验批质量验收记录表格范例——灌注桩排桩检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行,验收内容应包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。7.1.4 除强度或承载力等主控项目外,其他项目应按检验批抽取。7.1.5 基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。 7.2 排 桩7.2.1 灌注桩排桩和截水帷幕施工前,应对原材料进行检验。7.2.2 灌注桩施工前应进行试成孔,试成孔数量应根据工程规模和场地地层特点确定,且不宜少于2个。7.2.3 灌注桩排桩施工中应加强过程控制,对成孔、钢筋笼制作与安装、混凝土灌注等各项技术指标进行检查验收。7.2.4 灌注桩排桩应采用低应变法检测桩身完整性,检测桩数不宜少于总桩数的20%,且不得少于5根。采用桩墙合一时,低应变法检测桩身完整性的检测数量应为总桩数...阅读全文

Better me 2018-09-27 12092 1

沉管灌注桩检验批质量验收记录表格范例—— 沉管灌注桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。每根柱子承台下的...阅读全文

Better me 2018-09-27 3052 0

干作业成孔灌注桩检验批质量验收记录表格范例—— 干作业成孔灌注桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程5.1 一般规定5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的...阅读全文

Better me 2018-09-21 15065 1

泥浆护壁成孔灌注桩检验批质量验收记录表格范例—— 泥浆护壁成孔灌注桩检验批质量验收记录填写说明—— 5 基础工程 5.1 一般规定 5.1.1 扩展基础、筏形与箱形基础、沉井与沉箱,施工前应对放线尺寸进行复核;桩基工程施工前应对放好的轴线和桩位进行复核。 5.1.7 工程桩的桩身完整性的抽检数量不应少于总桩数的2...阅读全文

Better me 2018-09-21 14064 0

售前客服