模板安装检验批质量验收记录表格范例——


模板安装检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)

模板安装检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



模板安装检验批质量验收记录填写说明——

4  模板分项工程

4.1  一般规定

4.1.1  模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。

4.1.2  模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o

4.1.3  模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。

4.2  模板安装

    主控项目

4. 2.1  模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸.

    检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。

    检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。

4.2.2  现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。

    检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。

    检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。

4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

4.2.4  支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定:

    1  土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求;

    2应有防水、排水措施;对冻胀性土,应有预防冻融措施;

    3支架竖杆下应有底座或垫板。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察;检查土层密实度检测报告、土层承载力验算或现场检测报告。

    一般项目

4.2.5模板安装应符合下列规定:

    1模板的接缝应严密;

    2模板内不应有杂物、积水或冰雪等;

    3模板与混凝土的接触面应平整、清洁;

    4用作模板的地坪、胎膜等应平整、清洁,不应有影响构件质量的下沉、裂缝、起砂或起鼓;

    5对清水混凝土及装饰混凝土构件,应使用能达到设计效果的模板。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

4.2.6  隔离剂的品种和涂刷方法应符合施工方案的要求。隔离刺不得影响结构性能及装饰施工;不得沾污钢筋、预应力筋、预埋件和混凝土接槎处;不得对环境造成污染。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:检查质量证明文件;观察。

4.2.7模板的起拱应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定,并应符合设计及施工方案的要求。

    检查数量:在同一检验批内,对梁,跨度大于18m时应全数检查,跨度不大于18m时应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且不应少于3面。

检验方法:水准仪或尺量。

4.2.8  现浇混凝土结构多层连续支模应符合施工方案的规定。上下层模板支架的竖杆宜对准。竖杆下垫板的设置应符合施工方案的要求。

    检查数量:全数检查。

    检验方法:观察。

4.2.9  固定在模板上的预埋件和预留孔洞不得遗漏,且应安装牢固。有抗渗要求的混凝土结构中的预埋件,应按设计及施工方案的要求采取防渗措施。

    预埋件和预留孔洞的位置应满足设计和施工方案的要求。当设计无具体要求时,其位置偏差应符合表4.2.9的规定。

    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

    检验方法:观察,尺量。

4.2.9  预埋件和预留孔洞的安装允许偏差

    项    目

    允许偏差( rnm)

    预埋板中心线位置

    3

    预埋管、预留孔中心线位置

    3

插筋

    中心线位置

    5

 

    外露长度

 

    + 10,0

预埋螺栓

    中心线位置

    2

 

    外露长度

 

   +10,O

预留洞

    中心线位置

    10

 

    尺寸

 

    十10,0

 

  注:检查中心线位置时,沿纵、横两个方向量测,并取其中偏差的较大值。

4.2.10  现浇结构模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.10的规定。

    检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的l0%,且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。

    项    目

  允许偏差( mm)

    检验方法

    轴线位置

    5

    尺量

    底模上表面标高

    ±5

  水准仪或拉线、尺量

模版内部

    基础

    ±10

    尺量

    柱、墙、梁

    ±5

    尺量

尺寸

 

  楼梯相邻踏步高差

 

    5

 

    尺量

柱、墙

 

    层高≤6m

 

    8

 

  经纬仪或吊线、尺量

垂直度

    层高>6m

    1 0

  经纬仪或吊线、尺量

    相邻模板表面高差

    2

    尺量

    表面平整度

    5

  2m靠尺和塞尺量测

 

4.2. 11  预制构件模板安装的偏差及检验方法应符合表4.2.11的规定。

    检查数量:首次使用及大修后的模板应全数检查;使用中的模板应抽查10%,且不应少于5件,不足5件时应全数检查。

 

    项    目

    允许偏差

 

    ( mm)

 

    检验方法

长度

    梁、板

    ±4

尺量两侧边,

 取其中较大值

 

 

    薄腹梁、桁架

    ±8

 

    柱

 

    0.-10

    墙板

    0,一5

 

续表4.2. 11

 

    项    目

    允许偏差

 

    ( mm)

 

    检验方法

宽度

    板、墙板

    0.-5

    

 

尺量两端及中部,

取其中较大值

 

    梁、薄腹梁、桁架

 

    +2.-5

 

 高  

 

  (厚)

 

 度

    板

    +2.-3

 

    墙板

 

    0.-5

    尺量两端及中部,

 

    取其中较大值

  梁、薄腹梁、桁架、柱

    +2.一5

侧向弯曲

    梁、板、柱

L/1000且≤15

    拉线、尺量

 

    最大弯曲处

 

  墙板、薄腹梁、桁架

 

L/1500且≤15

    板的表面平整度

    3

  2m靠尺和塞尺量测

    相邻模板表面高差

    l

    尺量

对角线差

    板

    7

尺量两对角线

 

    墙板

 

    5

  翘曲

    板、墙板

    L/1500

    水平尺在两端量测

设计起拱

    薄腹梁、桁架、梁

    ±3

    拉线、尺量跨中

 

注:L为构件长度( mm)。



其他类似问题

模板安装检验批质量验收记录表格范例—— 模板安装检验批质量验收记录填写说明—— 4 模板分项工程 4.1 一般规定 4.1.1 模板工程应编制施工方案。爬升式模板工程、工具式模板工程及高大模板支架工程的施工方案,应按有关规定进行技术论证。 4.1.2 模板及支架应根据安装、使用和拆除工况进行设计,并应满足承载力、刚度和整体稳固性要求o 4.1.3 模板及支架的拆除应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB 50666的规定和施工方案的要求。 4.2 模板安装 主控项目 4. 2.1 模板及支架用材料的技术指标应符合国家现行有关标准的规定。进场时应抽样检验模板和支架材料的外观、规格和尺寸. 检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件;观察,尺量。 4.2.2 现浇混凝土结构模板及支架的安装质量,应符合国家现行有关标准的规定和施工方案的要求。 检查数量:按国家现行有关标准的规定确定。 检验方法:按国家现行有关标准的规定执行。 4.2.3后浇带处的模板及支架应独立设置。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。 4.2.4 支架竖杆或竖向模板安装在土层上时,应符合下列规定: 1 土层应坚实、平整,其承载力或密实度应符合施工方案的要求; 2应有...阅读全文

Better me 2018-09-29 6499 0

钢筋安装检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋安装检验批质量验收记录填写说明—— 5.5钢筋安装 主控项目 5.5.1钢筋安装时,受力钢筋的牌号、规格和数量必须符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 5.5.2钢筋应安装牢固。受力钢筋的安装位置、锚固方式应符合设计要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。 一般项目 5.5.3钢筋安装偏差及检验方法应符合表5.5.3的规定,受力钢筋保护层厚度的合格点率应达到90%及以上,且不得有超过表中数值1.5倍的尺寸偏差。 检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和独立基础,应抽查构件数量的10%.且不应少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不应少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴线间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不应少于3面。 表5.5.3钢筋安装允许偏差和检验方法 项 目 允许偏差 (mm) 检验方法 绑扎钢筋网 长、宽 ±10...阅读全文

Better me 2018-09-29 28545 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:8.2 结构裂缝注浆8.2.1 结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。8.2.2 裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。8.2.3 结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、甲丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。8.2.4 结构裂缝注浆应符合下列规定:1 施工前,应沿缝清除基面上的油污杂质;2 浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝;3 深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内安放注浆管或注浆嘴,间距应根据裂缝宽度而定,但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔;4 注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位。对封缝的密封效...阅读全文

Better me 2018-09-30 2276 0

钢支撑检验批质量验收记录表格范例—— 钢支撑检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行,验收内容应包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。7.1.4 除强度或承载力等主控项目外,其他项目应按检验批抽取。7.1.5 基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。7.10 内 支 撑7.10.1 内支撑施工前,应对放线尺寸、标高进行校核。对混凝土支撑的钢筋和混凝土、钢支撑的产品构件和连接构件以及钢立柱的制作质量等进行检验。7.10.2 施工中应对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进行检验。7.10.3 施工结束后,对应的下层土方开挖前应对水平支撑的尺寸、位置、标高、支撑与围护结构的连接节点、钢支撑的连接节点和钢立柱的施工质量进行检验。7.10.5 钢支撑的质量检验应符合表7.10.5的规定。...阅读全文

Better me 2018-09-30 5662 0

防火涂料涂装检验批质量验收记录表格范例—— 防火涂料涂装检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.9涂装材料I主控项目4.9.2 钢结构防火涂料的品种和技术性能应符合设计要求,并应经过具有资质的检测机构检测符合国家现行有关标准的规定。检查数量:全数检查。检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。Ⅱ一般项目4.9.3防腐涂料和防火涂料的型号、名称、颜色及有效期应与其质量证明文件相符。开启后,不应存在结皮、结块、凝胶等现象。检查数量:每种规格抽查5%,且不应少于3桶。检验方法:观察检查。14.3钢结构防火涂料涂装Ι主控项目14.3.1防火漆料涂装前钢材表面除锈及防锈底漆涂装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。检验方法:表面除锈用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923规定的图片对照观察检查。底漆涂装用干漆膜测厚仪检查,每个构件检测5处,每处的数值为3个相距50mm测点涂层干漆膜厚度的平均值。14.3.2钢结构防火漆料的粘结强度、抗压强度应符合国家现行标准《钢结构防火漆料应用技术规程》CECS24:90规定。检验方法应符合现行国家标准《建筑构件防火喷涂材料性能试验方法》GB9...阅读全文

Better me 2018-09-30 3992 1

售前客服