施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 15:54:04 楼主

地下连续墙结构防水检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例:


地下连续墙结构防水检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例




地下连续墙结构防水检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明:

【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:
6.2 地下连续墙
6.2.1 地下连续墙适用于地下工程的主体结构、支护结构以及复合式衬砌的初期支护。
6.2.2 地下连续墙应采用防水混凝土,胶凝材料用量不应小于400kg/m3,水胶比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm。
6.2.3 地下连续墙施工时,混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试件,每5个槽段留置一组抗渗试件。
6.2.4 叠合式侧墙的地下连续墙与内衬结构连接处,应凿毛并清洗干净,必要时应作特殊防水处理。
6.2.5 地下连续墙应根据工程要求和施工条件减少槽段数量;地下连续墙槽段接缝应避开拐角部位。
6.2.6 地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷,应采用聚合物水泥砂浆修补;地下连续墙槽段接缝如有渗漏,应采用引排或注浆封堵。
6.2.7 地下连续墙分项工程检验批的抽样检验数量,应按第连续墙5个槽段抽查1个槽段,且不得少于3 个槽段。
Ⅰ 主 控 项 目
6.2.8 防水混凝土的原材料、配合比以及坍落度必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
6.2.9 防水混凝土的抗压强度和抗渗性能必须符合设计要求。
检验方法:检查混凝土抗压强度、抗渗性能检验报告。
6.2.10 地下连续墙的渗漏水量必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查渗漏水检测记录。
Ⅱ 一 般 项 目
6.2.11 地下连续墙的槽段接缝构造应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
6.2.12 地下连续墙墙面不得有露筋、露石和夹泥现象。
检验方法:观察检查。
6.2.13 地下连续墙墙体表面平整度,临时支护墙体允许偏差应为50mm,单一或复合墙体允许偏差应为30mm。
检验方法:尺量检查。

其他类似问题

地下连续墙结构防水检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例:地下连续墙结构防水检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明:【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:6.2 地下连续墙6.2.1 地下连续墙适用于地下工程的主体结构、支护结构以及复合式衬砌的初期支护。6.2.2 地下连续墙应采用防水混凝土,胶凝材料用量不应小于400kg/m3,水胶比不得大于0.55,坍落度不得小于180mm。6.2.3 地下连续墙施工时,混凝土应按每一个单元槽段留置一组抗压强度试件,每5个槽段留置一组抗渗试件。6.2.4 叠合式侧墙的地下连续墙与内衬结构连接处,应凿毛并清洗干净,必要时应作特殊防水处理。6.2.5 地下连续墙应根据工程要求和施工条件减少槽段数量;地下连续墙槽段接缝应避开拐角部位。6.2.6 地下连续墙如有裂缝、孔洞、露筋等缺陷,应采用聚合物水泥砂浆修补;地下连续...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1834 0

桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.7 桩头Ⅰ 主 控 项 目5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.7.2 桩头防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.7.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.7.4 桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1997 0

孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 项 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.8.3 人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。检验方法:观察和尺量检查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1933 0

沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:6.4 沉井6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时,施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定;固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。6.4.3 沉井干封施工应符合下列规定:1 沉井基底土面应全部挖至设计标高,待其下沉稳定后再将井内积水排干;2 清除浮土杂物,底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂,及时浇筑防水混凝土封底;3 在软土中封底时,宜分格逐段对称进行;4 封底混凝土施工过程中,应从底板上的集水井中不间断地抽水;5 封底混凝土达到设计强度后,方可停止抽水;集水井的封...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1922 0

塑料防水板防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 塑料防水板防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.5 塑料防水板防水层4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度;L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。4.5.3 初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。4.5.3 塑料板防水板的铺设应符合下列规定:1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防水板时,应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2175 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭