施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 16:21:14 楼主

施工缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例


施工缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例



施工缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明

【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

摘录二:
5.1  施工缝
Ⅰ 主 控 项 目
5.1.1 施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。
5.1.2施工缝防水构造必须符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
Ⅱ 一 般 项 目
5.1.3 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、板和墙交接处以下150mm~300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.1.4 在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗压强度不应小于1.2MPa。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.1.5 水平施工缝浇筑混凝土前,应将其表面浮浆和杂物清除,然后铺设净浆、涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,再铺30mm~50mm厚的1:1水泥砂浆,并及时浇筑混凝土。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.1.6 垂直施工缝浇筑混凝土前,应将其表面清理干净,再涂刷混凝土界面处理剂或水泥基渗透结晶型防水涂料,并及时浇筑混凝土。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.1.7 中埋式止水带及外贴式止水带埋设位置应准确,固定应牢靠。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.1.8 遇水膨胀止水带应具有缓膨胀性能;止水条与施工缝基面应密贴,中间不得有空鼓、脱离等现象;止水条应牢固地安装在缝表面或预埋凹槽内;止水条采用搭接连接时,搭接宽度不得小于30mm。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.1.9 遇水膨胀止水胶应采用专用注胶器挤出粘结在施工缝表面,并做到连续、均匀、饱满、无气泡和孔洞,挤出宽度及厚度应符合设计要求;止水胶挤出成型后,固化期内应采取临时保护措施;止水胶固化前不得浇筑混凝土。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
5.1.10 预埋式注浆管应设置在施工缝断面中部,注浆管与施工缝基面应密贴并固定牢靠,固定间距宜为200mm~300mm;注浆导管与注浆管的连接应牢固、严密,导管埋入混凝土内的部分应与结构钢筋绑扎牢固,导管的末端应临时封堵严密。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。




其他类似问题

施工缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例 施工缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.1 施工缝Ⅰ 主 控 项 目5.1.1 施工缝用止水带、遇水膨胀止水条或止水胶、水泥基渗透结晶型防水涂料和预埋注浆管必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.1.2施工缝防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.1.3 墙体水平施工缝应留设在高出底板表面不小于300mm的墙体上。拱、板与墙结合的水平施工缝,宜留在拱、板和墙交接处以下150mm~300mm处;垂直施工缝应避开地下水和裂隙水较多的地段,并宜与变形缝相结合。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.1.4 在施工缝处继续浇筑混凝土时,已浇筑的混凝土抗...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2469 0

桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 桩头检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.7 桩头Ⅰ 主 控 项 目5.7.1 桩头用聚合物水泥防水砂浆、水泥基渗透结晶型防水涂料、遇水膨胀止水条或止水胶和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.7.2 桩头防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.7.3 桩头混凝土应密实,如发现渗漏水应及时采取封堵措施。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.7.4 桩头顶面和侧面祼露处应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料,并延伸至结构底板垫层150mm处;桩头周围300mm范围内应抺聚合物水泥防水砂浆过渡层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1997 0

孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例:孔口检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.8 孔口Ⅰ 主 控 项 目5.8.1 孔口用防水卷材、防水涂料和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.8.2 孔口防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.8.3 人员出入口应高出地面不应小于500mm;汽车出入口设置明沟排水时,其高出地面宜为150mm,并应采取防雨措施。检验方法:观察和尺量检查。5.8.4 窗井的底部在最高地下水位以上时,窗井的墙体和底板应作防水处理,并宜与主体结构断开。窗井下部的墙体和底板应做防水层。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.8.5 窗井或窗井的一部分地最高地下水位以下时...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1933 0

沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 沉井检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:6.4 沉井6.4.1 沉井适用于下沉施工的地下建筑物或构筑物。6.4.2 沉井结构应采用防水混凝土浇筑。沉井分段制作时,施工缝的防水措施应符合本规范第5.1节的有关规定;固定模板的螺栓穿过混凝土井壁时,螺栓部位的防水处理应符合本规范第5.5.6条的规定。6.4.3 沉井干封施工应符合下列规定:1 沉井基底土面应全部挖至设计标高,待其下沉稳定后再将井内积水排干;2 清除浮土杂物,底板与井壁连接部位应凿毛、清洗干净或涂刷混凝土界面处理剂,及时浇筑防水混凝土封底;3 在软土中封底时,宜分格逐段对称进行;4 封底混凝土施工过程中,应从底板上的集水井中不间断地抽水;5 封底混凝土达到设计强度后,方可停止抽水;集水井的封...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 1922 0

变形缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 变形缝检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:5.2 变形缝Ⅰ 主 控 项 目5.2.1 变形缝用止水带、填缝材料和密封材料必须符合设计要求。检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。5.2.2 变形缝防水构造必须符合设计要求。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.2.3 中埋式止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环与变形缝的中心线应重合。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。Ⅱ 一 般 项 目5.2.4 中埋式止水带的接缝应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处;接头宜采用热压焊接,接缝应平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。5.2.5 中埋式止水带在转角处应做成圆弧形;顶板、底板内...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2151 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭