施工小茗02
发帖时间:2018-09-29 16:38:42 楼主

卷材防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例:


卷材防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例



卷材防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明:

【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)

【条文摘录】

摘录一:

3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:

1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;

2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;

3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;

4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。

 

摘录二:

4.3 卷材防水层

4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。

4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。

4.3.3 在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。

4.3.4 铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。

4.3.5 基层阴阳角应做成圆弧或450坡角,其尺寸应根据卷材品种确定;在转角处、变形缝、施工缝,穿墙管等部位应铺贴卷材加强层,加强层宽度不应小于500mm。

4.3.6 防水卷材的搭接宽度应符合表4.3.6的要求。铺贴双层卷材时,上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2 幅宽,且两层卷材不得相互垂直铺贴。

4.3.6  防水卷材的搭接宽度

卷材品种

搭接宽度(mm)

弹性体改性沥青防水卷材

100

改性沥青聚乙烯胎防水卷材

100

自粘聚合物改性沥青防水卷材

80

三元乙丙橡胶防水卷材

100/60(胶粘剂/胶结带)

聚氯乙烯防水卷材

60/80(单焊缝/双焊缝)

100(胶结剂)

聚乙烯丙纶复合防水卷材

100(粘结料)

高分子自粘胶膜防水卷材

70/80(自粘胶/胶结带)

4.3.7 冷粘法铺贴卷材应符合下列规定:

1 胶粘剂涂刷应均匀,不得露底,不堆积;

2 根据胶粘剂的性能,应控制胶结剂涂刷与卷材铺贴的间隔时间。

3 铺贴时不得用力拉伸卷材,排除卷材下面的空气,辊压粘结牢固;

4 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;

5 卷材接缝部位应采用专用粘结剂或胶结带满粘,接缝口应用密封材料封严,其宽度不应小于10mm。

4.3.8 热熔法铺贴卷材应符合下列规定:

1 火焰加热器加热卷材应均匀,不得加热不足或烧穿卷材;

2 卷材表面热熔后应立即滚铺,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;

3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折;

4 卷材接缝部位应溢出热熔的改性沥青胶料,并粘结牢固,封闭严密。

4.3.9 自粘法铺巾卷材卷材应符合下列规定:

1、铺贴卷材时,应将有黏性的一面朝向主体结构;

2 外墙、顶板铺贴时,排除卷材下面的空气,并粘结牢固;

3 铺贴卷材应平整、顺直,搭接尺寸准确,不得有扭曲、皱折和起泡;

4 立面卷材铺贴完成后,应将卷材端头固定,并应用密封材料封严;

5 低温施工时,宜对卷材和基面采用热风适当加热,然后铺贴卷材。

4.3.10 卷材接缝采用焊接法施工应符合下列规定:

1 焊接前卷材应铺放平整,搭接尺寸准确,焊接缝的结合面应清扫干净;

2 焊接前应先焊长边搭接缝,后焊短边搭接缝;

3 控制热风加热温度和时间,焊接处不得漏焊、跳焊或焊接不牢;

4 焊接时不得损害非焊接部位的卷材。

4.3.11 铺贴聚乙烯丙纶复合防水卷材应符合下列规定:

1、应采用配套的聚合物水泥防水粘结材料;

2、卷材与基层粘贴应采用满粘法,粘结面积不应小于90%,刮涂粘结料应均匀,不得露底、堆积、流淌;

3、固化后的粘结料厚度不应小于1.3mm;

4、卷材接缝部位应挤出粘结料,接缝表面处应刮1.3mm厚50mm宽聚合物水泥粘结料封边;

5、聚合物水泥粘结料固化前,不得在其上行走或进行后续作业。

4.3.12 高分子自粘胶膜防水卷材宜采用预铺反粘法施工,并应符合下列规定:

1、卷材宜单层铺设;

2、在潮湿基面铺设时,基面应平整坚固、无明水;

3、卷材长边应采用自粘边搭接,短边应采用胶结带搭接,卷材端部搭接区应相互错开。

4、立面施工时,在自粘边位置距离卷材边缘10mm~20mm内,每隔400mm~600mm应进行机械固定,并应保证固定位置被卷材完全覆盖;

5、浇筑结构混凝土时不得损伤防水层。

4.3.13 卷材防水层完工并经验收合格后应及时做保护层。保护层应符合下列规定:

1 顶板的细石混凝土保护层与防水层之间宜设置隔离层。细石混凝土保护层厚度:机械回填时不宜小于70mm,人工回填时不宜小于50mm;

2 底板的细石混凝土保护层厚度不应小于50mm;

3 侧墙宜采用软质保护材料或铺抹20mm 厚1:2.5水泥砂浆。

4.3.14 卷材防水层分项工程检验批的抽检数量,应按铺贴面积每100m2 抽查1 处,每处10m2,且不得少于3 处。

Ⅰ 主 控 项 目

4.3.15  卷材防水层所用卷材及其配套材料必须符合设计要求。

检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告和材料进场检验报告。

4.3.16 卷材防水层在转角处、变形缝、施工缝、穿墙管等部位做法必须符合设计要求。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

Ⅱ 一 般 项 目

4.3.17 卷材防水层的搭接缝应粘贴或焊接牢固,密封严密,不得有扭曲、皱折、翘边和起泡等缺陷。

检验方法:观察检查。

4.3.18 采用外防外贴法铺贴卷材防水层时,立面卷材接槎的搭接宽度,高聚物改性沥青类卷材应为150mm,合成高分子类卷材应为100mm,且上层卷材应盖过下层卷材。

检验方法:观察和尺量检查。

4.3.19 侧墙卷材防水层的保护层与防水层应结合紧密、保护层厚度应符合设计要求。

检验方法:观察和尺量检查。

4.3.20 卷材搭接宽度的允许偏差应为-10mm。

检验方法:观察和尺量检查。

 

 


其他类似问题

卷材防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 卷材防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 【条文摘录】 摘录一: 3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定: 1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批; 2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批; 3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批; 4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。 摘录二: 4.3 卷材防水层 4.3.1 卷材防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;卷材防水层应铺设在主体结构的迎水面。 4.3.2 卷材防水层应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材。所选用的基层处理剂、胶粘剂、密封材料等均应与铺贴的卷材相匹配。 4.3.3 在进场材料检验的同时,防水卷材接缝粘结质量检验应按本规范附录D执行。 4.3.4 铺贴防水卷材前,清扫应干净、干燥,并应涂刷基层处理剂;当基面潮湿时,应涂刷湿固化型胶粘剂或潮湿界面隔离剂。 4.3.5 基层阴阳角应做成...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 3095 0

塑料防水板防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例: 塑料防水板防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.5 塑料防水板防水层4.5.1 塑料防水板防水层适用于经常承受水压、侵蚀性介质或有振动作用的地下工程;塑料防水板宜铺设在复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间。4.5.2 塑料防水板防水层的基面应平整,无尖锐突出物,基面平整度D/L不应大于1/6。注:D为初期支护基面相邻两凸面间凹进去的深度;L为初期支护基面相邻两凸面间的距离。4.5.3 初期支护的渗漏水,应在塑料防水板防水层铺设前封堵或引排。4.5.3 塑料板防水板的铺设应符合下列规定:1 铺设塑料防水板前应先铺缓冲层,缓冲层应用暗钉圈固定在基面上;缓冲层搭接宽度不应小于50mm;铺设塑料防水板时,应边铺边用压焊机将塑料防水板与暗钉圈焊...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2175 0

膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表范例 膨润土防水材料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018)填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.7 膨润土防水材料防水层4.7.1 膨润土防水材料防水层适用于PH为4~10的地下环境中;膨润土防水材料防水层应用于复合式衬砌的初期支护与二次衬砌之间以及明挖法地下工程主体结构迎水面,防水层两侧应具有一定的夹持力。4.7.2 膨润土防水材料中的膨润土颗粒应采用钠基膨润土,不应采用钙基膨润土。4.7.3 膨润土防水材料防水层基面应坚实、清洁,不得有明水,基面平整度应符合本规范第4.5.2条的规定;基层阴阳角应做成圆弧或坡角。4.7.4 膨润土防水毯的织布面与膨润土防水板的膨润土面,均应与结构外表面密贴。4.7.5 膨润土防水材料应采用水泥钉和垫片固定;立面和斜面上的固定间距宜为40...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2594 0

水泥砂浆防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 水泥砂浆防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.2 水泥砂浆防水层4.2.1水泥砂浆防水层适用于地下工程主体结构的迎水面或背水面。不适用于受持续振动或环境温度高于80℃的地下工程。4.2.2水泥砂浆防水层应采用聚合物水泥防水砂浆;掺外加剂或掺合料的防水砂浆。4.2.3 水泥砂浆防水层所用的材料应符合下列规定:1 水泥应使用普通硅酸盐水泥、硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥;2 砂宜采用中砂,含泥量不应大于1%,硫化物和硫酸盐含量不得大于1%;3 用于拌制水泥砂浆的水应采用不含有害物质的洁净水;4 聚合物乳液的外观为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。5 外加剂的技术性能应符合国家或行业有关标准的质量要求。4.2.4 水...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2386 0

涂料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表范例: 涂料防水层检验批质量验收记录(GB50202-2018) 填表说明: 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:4.4 涂料防水层4.4.1 涂料防水层适用于受侵蚀性介质作用或受振动作用的地下工程;有机防水涂料宜用于主体结构的迎水面,无机防水涂料宜用于主体结构的迎水面或背水面。4.4.2 有机防水涂料应采用反应型、水乳型、聚合物水泥等涂料;无机防水涂料应采用掺外加剂、掺合料的水泥基防水涂料或水泥基渗透结晶型防水涂料。4.4.3 有机防水涂料基面应干燥。当基面较潮湿时,应涂刷湿固化型胶结剂或潮湿界面隔离剂;无机防水涂料施工前,基面应充分润湿,但不得有明水。4.4.4 涂料防水层的施工应符合下列规定:1 多组分涂料应按配合比准确计量,搅拌均匀,并应根据有效时间确定每次配制的用量。2 涂料应分层涂刷或喷涂,涂层...阅读全文

施工小茗02 2018-09-29 2271 0