Better me
发帖时间:2018-09-29 17:25:52 楼主

混凝土拌合物检验批质量验收记录表格范例——


混凝土拌合物检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)




混凝土拌合物检验批质量验收记录填写说明——

 7.3混凝土拌合物
    主控项目
7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。
    检查数量:全数检查。
    检验方法:检查质量证明文件。
7.3.2混凝土拌合物不应离析。
  检查数量:全数检查。
  检验方法:观察。
7.3.3混凝土中氯离子含量和碱总含量应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010的规定和设计要求。
    检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。
    检验方法:检查原材料试验报告和氯离子、碱的总含量计算书。
  7.3.4首次使用的混凝土配合比应进行开盘鉴定,其原材料、强度、凝结时间、稠度等应满足设计配合比的要求。
    检查数量:同一配合比的混凝土检查不应少于一次。
    检验方法:检查开盘鉴定资料和强度试验报告。

一般项目

  7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。
    检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定:
    1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次;
    2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次;
    3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次;
    4每一楼层取样不得少于一次。
    检验方法:检查稠度抽样检验记录。
  7.3.6混凝土有耐久性指标要求时,应在施工现场随机抽取试件进行耐久性检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
    检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,留置试件数量应符合国家现行标准《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》GB/T 50082和《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定。
    检验方法:检查试件耐久性试验报告。
7.3.7混凝土有抗冻要求时,应在施工现场进行混凝土含气量检验,其检验结果应符合国家现行有关标准的规定和设计要求。
    检查数量:同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,取样数量应符合现行国家标准《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》GB/T 50080的规定。
    检验方法:检查混凝土含气量试验报告。


黄红娇
回帖时间:2019-03-21 09:56:21 1楼

楼主什么时候出水电的呢

其他类似问题

混凝土拌合物检验批质量验收记录表格范例—— 混凝土拌合物检验批质量验收记录填写说明—— 7.3混凝土拌合物 主控项目7.3.1预拌混凝土进场时,其质量应符合现行国家标准《预拌混凝土> GB/T 14902的规定。 检查数量:全数检查。一般项目 7.3.5混凝土拌合物稠度应满足施工方案的要求。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次。 检验方法:检查稠度抽样检验记录。 7...阅读全文

Better me 2018-09-29 9997 1

混凝土施工检验批质量验收记录表格范例—— 混凝土施工检验批质量验收记录填写说明——7.4混凝土施工 主控项目7.4.1混凝土的强度等级必须符合设计要求。用于检验混凝土强度的试件应在浇筑地点随机抽取。 检查数量:对同一配合比混凝土,取样与试件留置应符合下列规定: 1每拌制100盘且不超过100m³时,取样不得少于一次; 2每工作班拌制不足100盘时,取样不得少于一次; 3连续浇筑超过1000m³时,每200m³取样不得少于一次; 4每一楼层取样不得少于一次: 5每次取样应至少留置一组试件。 检验方法:检查施工记录及混凝土强度试验报告。 一般项目7.4.2后浇带的留设位置应符合设计要求。后浇带和施工缝的留设及处理方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察。7.4.3混凝土浇筑完毕后应及时进行养护,养护时间以及养护方法应符合施工方案要求。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,检查混凝土养护记录。...阅读全文

Better me 2018-09-30 4442 0

混凝土原材料检验批质量验收记录表格范例—— 混凝土原材料检验批质量验收记录填写说明——7混凝土分项工程7.1一般规定7.1.1混凝土强度应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB/T 50107的规定分批检验评定。划入同一检验批的混凝土,其施工持续时间不宜超过3个月。 检验评定混凝土强度时,应采用28d或设计规定龄期的标准养护试件。 试件成型方法及标准养护条件应符合现行国家标准《普通灌凝土力学性能试验方法标准》GB/T 50081的规定。采用蒸汽养护的构件,其试件应先随构件同条件养护,然后再置入标准养护条件下继续养护至28d或设计规定龄期。7.1.2当采用非标准尺寸试件时.应将其抗压强度乘以尺寸折算系数,折算成边长为150mm的标准尺寸试件抗压强度。尺寸折算系数应按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GB,/T50107采用。7.1.3当混凝土试件强度评定不合格时,应委托具有资质的检测机构按国家现行有关标准的规定对结构构件中的混凝土强度进行检测推定,并应按本规范第10.2.2条的规定进行处理。7.1.4混凝土有耐久性指标要求时,应按现行行业标准《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193的规定检验评定。7.1.5大批量、连续生产的同一配合比混凝土,混凝土生产单位应提供基本性能试验报告。7.1.6预拌混凝土的原材料质量、制备等应符合现行国家标准《预拌混凝土...阅读全文

Better me 2018-09-29 8509 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;2 特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;3 排水工程和注浆工程应各为一个检验批;4 各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。摘录二:8.2 结构裂缝注浆8.2.1 结构裂缝注浆适用于混凝土结构宽度大于0.2mm的静止裂缝、贯穿性裂缝等堵水注浆。8.2.2 裂缝注浆应待结构基本稳定和混凝土达到设计强度后进行。8.2.3 结构裂缝堵水注浆宜选用聚氨酯、甲丙烯酸盐等化学浆液;补强加固的结构裂缝注浆宜选用改性环氧树脂、超细水泥等浆液。8.2.4 结构裂缝注浆应符合下列规定:1 施工前,应沿缝清除基面上的油污杂质;2 浅裂缝应骑缝粘埋注浆嘴,必要时沿缝开凿“U”形槽并用速凝水泥砂浆封缝;3 深裂缝应骑缝钻孔或斜向钻孔至裂缝深部,孔内安放注浆管或注浆嘴,间距应根据裂缝宽度而定,但每条裂缝至少有一个进浆孔和一个排气孔;4 注浆嘴及注浆管应设在裂缝的交叉处、较宽处及贯穿处等部位。对封缝的密封效...阅读全文

Better me 2018-09-30 2276 0

钢支撑检验批质量验收记录表格范例—— 钢支撑检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量验收应在基坑开挖前进行,支锚结构的质量验收应在对应的分层土方开挖前进行,验收内容应包括质量和强度检验、构件的几何尺寸、位置偏差及平整度等。7.1.3 基坑开挖过程中,应根据分区分层开挖情况及时对基坑开挖面的围护墙表观质量,支护结构的变形、渗漏水情况以及支撑竖向支承构件的垂直度偏差等项目进行检查。7.1.4 除强度或承载力等主控项目外,其他项目应按检验批抽取。7.1.5 基坑支护工程验收应以保证支护结构安全和周围环境安全为前提。7.10 内 支 撑7.10.1 内支撑施工前,应对放线尺寸、标高进行校核。对混凝土支撑的钢筋和混凝土、钢支撑的产品构件和连接构件以及钢立柱的制作质量等进行检验。7.10.2 施工中应对混凝土支撑下垫层或模板的平整度和标高进行检验。7.10.3 施工结束后,对应的下层土方开挖前应对水平支撑的尺寸、位置、标高、支撑与围护结构的连接节点、钢支撑的连接节点和钢立柱的施工质量进行检验。7.10.5 钢支撑的质量检验应符合表7.10.5的规定。...阅读全文

Better me 2018-09-30 5662 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭