Better me
发帖时间:2018-09-30 09:19:40 楼主

紧固件连接检验批质量验收记录表格范例——


紧固件连接检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



紧固件连接检验批质量验收记录填写说明——

【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)
【条文摘录】
摘录一:

紧固件连接检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



摘录二:
4.4连接用紧固标准件
4.4.1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。
检查数量:全数检查。
检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。
6.2普通紧固件连接
Ι主控项目
6.2.1普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法见本规范附录B,其结果应符合现行国家标准《紧固件机机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的规定。
检查数量:每一规格螺栓抽查8个。
检验方法:检查螺栓实物复验报告。
6.2.2连接薄钢板采用的自攻螺、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与连接钢板相匹配,其间距、边距等应符合设计要求。
检查数量:按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。
检验方法:观察和尺量检查。
Ⅱ一般项目
6.2.3永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外露丝扣不应少于2扣。
检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。
检验方法:观察和用小锤敲击检查。
6.2.4自攻螺栓、钢拉铆钉、射钉等与连接钢板应紧固密贴,外观排列整齐。
检查数量:按连接节点数抽查10%,且不应少于3个。
检验方法:观察或用小锤敲击检查。


其他类似问题

紧固件连接检验批质量验收记录表格范例—— 紧固件连接检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.4连接用紧固标准件4.4.1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。检查数量:全数检查。检验方法:检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。6.2普通紧固件连接Ι主控项目6.2.1普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法见本规范附录B,其结果应符合现行国家标准《紧固件机机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的规定。检查数量:每一规格螺栓抽查8个。检验方法:检查螺栓实物复验报告。6.2.2连接薄钢板采用的自攻螺、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与连接钢板相匹配,其间距、边距等应符合设计要求。检查数量:按连接节点数抽查1%,且不应少于3个。检验方法:观察和尺量检查。Ⅱ一般项目6.2.3永久普通螺栓紧固应牢固、可靠、外...阅读全文

Better me 2018-09-30 1919 0

紧固件连接检验批质量验收记录表格范例—— 紧固件连接检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001)【条文摘录】摘录一: 摘录二:4.4连接用紧固标准件4.4.1钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。Ⅱ一般项目6.2.3永久普通螺栓紧固应牢固、可...阅读全文

Better me 2018-09-20 2158 0

普通紧固件连接检验批质量验收记录表格示例—— 普通紧固件连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号 】 《铝合金结构工程施工质量验收规范》(GB50576-2010) 【条文摘录】 6.1 一 般 规 定 6.1.1 本章适用于铝合金结构制作和安装中的普通螺栓、扭剪型高强度螺栓、高强度大六角头螺栓、铆钉、自攻螺钉、拉铆钉等连接工程的质量验收。 6.1.2 紧固件连接工程应按相应的铝合金结构制作或安装检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 6.2 普通紧固件连接 主 控 项 目 6.2.1 普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法应符合本规范附录 B的规定,试验结果应符合现行国家标准《紧固件机械性能》GB/T 3098的有关规定。 检查数量: 每一规格螺栓抽查8个。 检验方法: 检查螺栓实物复验报告。 6.2.2 连接铝合金薄板采用的自攻螺钉、铆钉、拉铆钉等其规格尺寸应与被连接铝合金板相匹配,其间距、边距等应符合设计要求。 检查数量: 按连接节点数抽查3%,且不应少于5个。 检验方法: 观察和尺量检查。 一 般 项 目 6.2.3 永久性普通螺栓紧固应牢固、可靠,外露丝扣不应少于2扣。 检查数量: 按连接节点数抽查3%,且不应少于5个。 检验方法:...阅读全文

Better me 2018-08-02 3083 0

紧固件连接检验批质量验收记录表格示例—— 紧固件连接检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50205-2001) 【条文摘录】 摘录一: 6.1.2 紧固件连接工程可按相应的钢结构制作或安装工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。 摘录二: 4.4 连接用紧固标准件 4.4.1 钢结构连接用高强度大六角头螺栓连接副、扭剪型高强度螺栓连接副、钢网架用高强度螺栓、普通螺栓、铆钉、自攻钉、拉铆钉、射钉、锚栓(机械型和化学试剂型)、地脚锚栓等紧固标准件及螺母、垫圈等标准配件,其品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。高强度大六角头螺栓连接副和扭剪型高强度螺栓连接副出厂时应分别随箱带有扭矩系数和紧固轴力(预拉力)的检验报告。 检查数量: 全数检查。 检验方法: 检查产品的质量合格证明文件、中文标志及检验报告等。 6.2 普通紧固件连接 主控项目 6.2.1 普通螺栓作为永久性连接螺栓时,当设计有要求或对其质量有疑义时,应进行螺栓实物最小拉力载荷复验,试验方法见本规范附录B,其结果应符合现行国家标准《紧固件机机械性能螺栓、螺钉和螺柱》GB3098的规定。 检查数量: 每一规格螺栓抽查8个。 检验方法: 检查螺栓实物复验报告。 6.2.2 连接薄钢板采用的自攻螺、拉铆钉、射钉等其规格尺寸应与连接钢...阅读全文

Better me 2018-08-02 3921 0

钢筋连接检验批质量验收记录表格范例—— 钢筋连接检验批质量验收记录填写说明——5.4钢筋连接 主控项目5.4.1 钢筋的连接方式应符合设计要求。检查数量:全数检查。 检验方法:观察。5.4.2 钢筋采用机械连接或焊接连接时,钢筋机械连接接头、焊接接头的力学性能、弯曲性能应符合国家现行有关标准的规定。接头试件应从工程实体中截取。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的规定确定。 检验方法:检查质量证明文件和抽样检验报告。5.4.3 钢筋采用机械连接时,螺纹接头应检验拧紧扭矩值,挤压接头应量测压痕直径,检验结果应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107的相关规定。 检查数量:按现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ107的规定确定。 检验方法:采用专用扭力扳手或专用量规检查。 一般项目5.4.4 钢筋接头的位置应符合设计和施工方案要求。有抗震设防要求的结构中,梁端、柱端箍筋加密区范围内不应进行钢筋搭接。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察,尺量。5.4.5 钢筋机械连接接头、焊接接头的外观质量应符合现行行业标准《钢筋机械连接技术规程》JGJ 107和《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18的...阅读全文

Better me 2018-09-29 7438 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭