Better me
发帖时间:2018-09-30 10:29:10 楼主

预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格范例——


预注浆、后注浆检验批质量验收记录填写说明及范例(GB50202-2018)



预注浆、后注浆检验批质量验收记录填写说明——

【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)
【条文摘录】
摘录一:
3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:
1  主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批;
2  特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批;
3  排水工程和注浆工程应各为一个检验批;
4  各检验批的抽样检验数量:细部构造应为全数检查,其他均应符合本规范的规定。
摘录二:
8.1.1 预注浆适用于工程开挖前预计涌水量较大的地段或软弱地层;后注浆法适用于工程开挖后处理围岩渗漏及初期壁后空隙回填。
8.1.2 注浆材料应符合下列规定:
1 具有较好的可注性;
2 具有固结收缩小,良好的粘结性、抗渗性、耐久性和化学稳定性;
3 低毒并对环境污染小;
4 注浆工艺简单,施工操作方便,安全可靠。
8.1.3 在砂卵石层中宜采用渗透注浆法;在黏土层中宜采用劈裂注浆法;在淤泥质软土中宜采用高压喷射注浆法。
8.1.4 注浆浆液应符合下列规定:
1 预注浆宜采用水泥浆液、黏土水泥浆液或化学浆液;
2 后注浆宜采用水泥浆液、水泥砂浆或掺有石灰、黏土膨润土、粉煤灰的水泥浆液;
3 注浆浆液配合比应经现场试验确定。
8.1.5 注浆过程控制应符合下列规定:
1 根据工程地质、注浆目的等控制注浆压力和注浆量;
2 回填注浆应在衬砌混凝土达到设计强度的70%后进行,衬砌后围岩注浆应在充填注浆固结体达到设计强度的70%后进行;
3 浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围,地面注浆结束后注浆孔应封填密实;
4 注浆范围和建筑物的水平距离很近时,应加强对临近建筑物和地下埋设物的现场监控;
5 注浆点距离饮用水源或公共水域较近时,注浆施工如有污染应及时采取相应措施。
7.1.6 预注浆、后注浆分项工程检验批的抽样检验数量,应按加固或堵漏面积每100m 2  抽查1处,每处10m 2 ,且不得少于3 处。
Ⅰ 主 控 项 目
8.1.7 配制浆液的原材料及配合比必须符合设计要求。
检验方法:检查产品合格证、产品性能检测报告、计量措施和材料进场检验报告。
8.1.8 预注浆和后注浆的注浆效果必须符合设计要求。
检验方法:采用钻孔取芯法检查;必要时采取压水或抽水试验方法检查。
Ⅱ 一 般 项 目
8.1.9 注浆孔的数量、布置间距、钻孔深度及角度应符合设计要求。
检验方法:尺量检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.1.10 注浆各阶段的控制压力和注浆量应符合设计要求。
检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。
8.1.11 注浆时浆液不得溢出地面和超出有效注浆范围。
检验方法:观察检查。
8.1.12 注浆对地面产生的沉降量不得超过30mm,地面的隆起不得超过20mm。
检验方法:用水准仪测量。


其他类似问题

预注浆、后注浆检验批质量验收记录表格范例—— 预注浆、后注浆检验批质量验收记录填写说明——【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2308 0

结构裂缝注浆检验批质量验收记录表格范例—— 结构裂缝注浆检验批质量验收记录填写说明—— 【规范名称及编号】《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)【条文摘录】摘录一:3.0.13 地下防水工程的分项工程检验批和抽样检验数量应符合下列规定:1 主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带 ...阅读全文

Better me 2018-09-30 2081 0

注浆地基检验批质量验收记录表格范例—— 注浆地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地基、砂和砂石地基、土工合 ...阅读全文

Better me 2018-09-20 2054 0

高压喷射注浆截水帷幕检验批质量验收记录表格范例—— 高压喷射注浆截水帷幕检验批质量验收记录填写说明——7 基坑支护工程 7.1 一般规定7.1.1 基坑支护结构施工前应对放线尺寸进行校核,施工过程中应根据施工组织设计复核各项施工参数,施工完成后宜在一定养护期后进行质量验收。7.1.2 围护结构施工完成后的质量 ...阅读全文

Better me 2018-09-27 6957 0

高压旋喷注浆复合地基检验批质量验收记录表格范例—— 高压旋喷注浆复合地基检验批质量验收记录填写说明—— 4 地基工程4.1 一般规定4.1.1 地基工程的质量验收宜在施工完成并在间歇期后进行,间歇期应符合国家现行标准的有关规定和设计要求。4.1.2 平板静载试验采用的压板尺寸应按设计或有关标准确定。素土和灰土地 ...阅读全文

Better me 2018-09-20 4483 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭