俺不是九零后
发帖时间:2018-11-05 15:55:17 楼主

施工现场临时用电安全技术规范最新版哪位大神有,请赐教

云中飞鹤
回帖时间:2018-11-06 08:26:25 1楼

施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005.pdf_微盘下载
http://vdisk.weibo.com/s/qaQnpMfeQbsYa

  • 俺不是九零后2018-11-08 11:23:51回复

    谢谢啦 谢谢啦

其他类似问题

施工现场临时用电安全技术规范最新版哪位大神有,请赐教...阅读全文

俺不是九零后 2018-11-05 993 1

品茗安全计算全模块里面,施工现场临时用电不能直接生成方案只生成组织设计么?...阅读全文

方康达 2018-06-01 5367 3

以下电器的计算电流超出数据库选择范围,请点击菜单栏上的工程选择电器元件,在电器元件对话框中选择相应的电器元件类型,点击添加按钮进行添加,添加完成后按保存退出就可重新进行用电计算操作。总配电箱:导线型号 其计算电流: 634.40A...阅读全文

雄霸天下 2016-05-12 2151 1

施工现场临时用电规范基本要求...阅读全文

奋斗 2024-07-18 281 1

为贯彻国家安全生产的法律法规,执行施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005标准,落实公司安全生产管理制度,保障项目施工现场用电安全,防止触电和电气火灾事故发生,制定施工现场临时用电规定。(凡地方有要求的,可以执行地方要求) ■ 施工现场用电要求 ◎ 采用三级配电系统; ◎ 采用TN-S接地保护系统; ◎ 采用二级漏电保护系统; ◎ 实行一机一闸一箱一漏制。 1 配电箱和开关箱的配置使用规范 ■ 配电箱 ◎ 一级总箱 配置计量表、电流电压表、电源总隔离开关分路隔离开关、 漏电开关,接地接零排。 ◎ 二级配电箱 具备电源总隔离开关.分路隔离开关.断路器插座应按规定的位置紧固在绝缘板上,不得歪斜和松动。 ◎ 三级末端开关移动箱 必须设置隔离开关,漏电保护器(动作电流30mA或15m动作时间0.1S)N排,PE排进出线卡,电器元件必须固定在绝缘板上。 ■ 开关箱配置使用规范 ◎ 配电系统应设置总配电箱和分配电箱实行分段分层面配电。分配电箱距离不大于30m。开关箱用于控制固定式设备水平距离不大于3m。 ◎ 动力配电箱与照明电箱宜分别设置。若合置在同一个配电箱内,动力和照明线应分路设置。 ▲ 三级动力箱 ◎ 开关应由三级电箱配电。配电箱的总回路和分路必须装有明显断开点。 ◎ 配电箱、开关箱应设在干燥、通风及常温场所,否则应作相应防护处理。电箱设在位置周围应有足够二...阅读全文

123木头人 2019-04-04 1839 0

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭