小五
发帖时间:2018-11-17 08:27:48 楼主

一次高温热水应该属于给排水及采暖里面的供暖系统还是空调冷热水系统,这个一次高温热水管道是接到热交换站,空调机房的。

云中飞鹤
回帖时间:2018-11-19 08:49:20 1楼

给排水及采暖里面的室外供暖系统
  • 小五2018-11-19 13:50:44回复

    我们这个是设备管廊里面通到热交换站的一段高温热水管 我们这个是设备管廊里面通到热交换站的一段高温热水管

其他类似问题

一次高温热水应该属于给排水及采暖里面的供暖系统还是空调冷热水系统,这个一次高温热水管道是接到热交换站,空调机房的。...阅读全文

小五 2018-11-17 1132 1

《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016    这个表格如何填写,有范例没...阅读全文

h 2017-10-09 2230 2

住宅的空调凝结水排水管是   属于 雨水系统还是排水系统的...阅读全文

九华彡草根 2016-07-03 2519 2

低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录表格示例—— 低温热水地板辐射供暖系统安装检验批质量验收记录表格填写说明—— 【规范名称及编号】《建筑给水排水及采暖工程质量验收规范》(GB 50242-2002) 【条文摘录】 8.5 低温热水地板辐射采暖系统安装 8.5.1 地面下敷设的盘管埋地部分不应有接头。 检验方法:隐蔽前现场查看。 8.5.2 盘管隐蔽前必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5 倍,但不小于0.6MPa。 检验方法:稳压1h内压力降不大于0.05MPa 且不渗不漏。 8.5.3加热盘管弯曲部分不得出现硬折弯现象,曲率半径应符合下列规定: 1.塑料管:不应小于管道外径的8倍。 2.复合管:不应小于管道外径的5倍。 检验方法:尺量检查 一般项目 8.5.4分、集水器型号、规格、公称压力及安装位置、高度等应符合设计要求。 检验方法:对照图纸及产品说明书,尺量检查。 8.5.5加热盘管管径、间距和长度应符合设计要求。间距偏差不大于±10mm。 检验方法:拉线和尺量检查。 8.5.6防潮层、防水层、隔热层及伸缩缝应符合设计要求。 检验方法:填充层浇灌前观察检查。 8.5.7填充层强度标号应符合设计要求。 检验方法:作试块抗压试验。...阅读全文

施工小茗 2018-08-07 2261 0