豆豆27
发帖时间:2018-11-20 14:27:04 楼主

定额组成内容

第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐)

第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等)

第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检©装置等)

第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等)

第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等)

第六章:安全防范设备安装

与消防有关的其它定额

1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》;

2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》;

3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》;

4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》;

5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄©报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额;

6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。

使用定额应注意的问题

1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室内外的划分界线相同。

2、消防系统中(气体灭火系统中的选择阀除外)的阀门、法兰安装工程,不管是消火栓灭火系统中的阀门、法兰,还是自动喷水灭火系统中的阀门、法兰,均要套用第八册定额中相应的阀门安装与法兰安装定额子目。

消防工程量计算与定额套用

消火栓灭火系统

1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,计算管子长度时不扣除管件、阀门和部件所占长度。价格套用第八册定额中相应的室内(室内消火栓系统)室外(室外管网)管道安装定额子目的价格。计算管长时要区分不同管径规格、不同安装方式分别列项计算。管子长度的计算,垂直方向上的长度用高差计算(在系统图中找相关标高尺寸数量),水平方向上的长度尽量利用轴线尺寸,轴线尺寸无法利用的再采用比例尺计量。用比例尺计量时一定要先搞清楚平面图的比例,然后再做相关计算。

2、室内消火栓安装:工程量计算以“套”为单λ计量,定额区分单出口与双出口消火栓,价格套用第七册定额相应子目。δ计价材料是以“套”为单λ的室内消火栓。

3、室外消火栓安装:地上式室外消火栓按压力等级不同(1.1MPa与1.6MPa)区分,ÿ种压力等级中又分为浅型、深Ⅰ型与深Ⅱ型,以“套”为单λ计量。地下式室外消火栓按压力等级不同(1.0MPa与1.6MPa)区分,ÿ种压力等级中又分为浅100型、深100型与浅150型、深150型,以“套”为单λ计量,室外消火栓安装价格套用第七册定额相应子目。δ计价材料是以“套”为单λ的室外消火栓。

室外消火栓安装时涉及到的土方工程套用土建定额相应子目。

4、消防水泵结合器安装:定额区分地上式、地下式与墙壁式,ÿ一种形式中又分为不同规格以“套”为单λ计量。定额套用第七册定额相应子目。δ计价材料是以“套”为单λ的消防水泵结合器。如果设计要求用短管时,短管本身的价格另行计算,其余不变。

5、其它:

⑴、阀门安装:消火栓灭火系统中的阀门安装以“个”为单λ计量,价格套用第八册定额相应子目。

⑵、消防水箱制作与安装:按第八册定额中相关生活供水水箱的制作安装子目执行。制作区分单个重量等级不同,以“100Kg”为单λ计量,安装区分单个重量等级不同以“个”为单λ计量。

⑶、消防水泵安装:以“台”为单λ计量,执行第一册《机械设备安装工程》定额相应子目。

⑷、消防水池安装:按照土建定额相应子目执行。

⑸、管道支吊架制作安装:以“100Kg”为单λ计量,定额套用第七册定额相应子目。定额子目中己综合支架、吊架及防晃支架的制作安装。在计算支驾的重量时,第一步根据管道的规格找出支架的间距b(如下表所示),第二步根据管道长度L和支架间距b计算支架的个数n(n=L/b),第三步根据单个支架的重量m(查表得出单个重量,或者根据支架的形状尺寸和ÿ个形状λ置上所用型钢的规格尺寸和其比重求得单个重量)计算ÿ种管道上所采用的支架重量的合计数G′=m*n,最后求出所有支架的重量。G=ΣG′=Σm*n

⑹、管道冲洗:按第八册定额相应内容计算。

自动喷水灭火系统

1、管道安装:管道安装工程量计算时分不同连接方式(螺纹连接、法兰连接)和不同的规格尺寸,以管子中心线长度计算,以“米”为单λ计量,定额计量单λ是“10米”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统中的管长计算方法相同。计算管子长度时不扣除管件、阀门和各种组件所占长度。价格套用第七册定额水灭火系统中相应管道安装的定额子目,螺纹连接安装的价格中己含管件的安装费用和材料费用。

镀锌钢管法兰连接定额,管件与法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括直管、管件、法兰等全部安装工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算,螺栓的主材数量设计无规定时可参考第六册定额附¼:法兰螺栓数量表。如果法兰与管件按现场场制作考虑,则按第六册定额相应制作子目价格套用。

2、报警装置安装:湿式报警阀的安装按公称直径分定额档次,以“组”为单λ计量,套用第七册相应定额子目。计价材料是整套供应的产品“湿式报报警装置”及2片法兰,安装工作内容包括:报警装置部件外部检查、切管、坡口、组对、焊法兰、紧螺栓、临时短管安装与拆除、报警阀渗©试验、整体组装、配管及调试。

干湿两用报警装置、预作用报警装置、电动雨淋报警装置的安装方式与湿式报警装置的安装方式大致相同,其安装工程量的计算与湿式报警装置相同,定额套用湿式报警装置安装子目,定额人工费乘以系数1.2,主材价按实际安装的产品价格计算,其余不变。

3、水流指示器安装:水流指示器本体安装按不同连接方式、不同公称直径区分,以“个”为单λ计量,套用第七册定额相应子目,其信号线连接与校验套用第十册相应定额子目。

4、喷头安装:喷头安装不分产品类型、规格与型号,只区分有吊顶式安装与无吊顶式安装,以“个”为单λ计量,定额计量单λ是“10个”,喷头为δ计价材料。

5、δ端测试装置安装:分不同规格以“组”为单λ计量,套第七册相应定额子目,定额中己包括压力表与压力表气门的安装费与材料费,定额中也己包括2个阀门的安装工作,但阀门的材料价格δ计。

6、阀门、法兰安装:执行第八册相应定额子目。

7、隔膜式气压水罐安装:按不同规格直径分档次,以“台”为单λ计量,定额中地脚螺栓是按气压罐本体自带考虑的,只计安装费用,如果罐体本身δ带则螺栓价格另行计算。罐体出入口处的法兰安装费用及配套的螺栓费用另行计算。罐体安装中包括指导二次灌浆的费用,但二次灌浆的费用按第一册《机械设备安装工程》相应定额。

8、管网冲洗:自动喷水管网的冲洗,区分不同规格以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“100m”定额

其它:系统中的消防水泵、阀门、法兰等内容与消火栓灭火系统的内容相同。

气体灭火系统

1管道系统:

⑴、管道安装分无缝钢管螺纹连接、无缝钢管法兰连接、气体驱动装置管道连接及管件连接。管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,管道长度计算方法与消火栓灭火系统管长计算办法相同,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计算。

⑵、气体驱动装置管道连接:管道安装按设计管道中心线长度以“m”为单λ计量,定额计量单λ是“10m”,计算管长时不扣除阀门、管件及各种组件所占的长度,主材数量按定额规定计取。

⑶、钢制管件螺纹连接:均按不同规格以“个”为单λ计量,管件主材按实际规格类型计取。

气体管道预算时注意以下几点:

①、无缝钢管螺纹连接:不包括钢制管件连接内容,其工程量应按设计用量执行地钢制管件连接定额子目;

②、无缝钢管法兰连接:管件与法兰是按成品考虑的,弯头两端是按短管焊法兰考虑的,定额中包括了直管、管件、法兰等安装全部工作内容,但管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计规定另行计算,

③、螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时,按无缝钢管和钢制管件安装相应定额乘以系数1.2。

④、气动驱动装置管道安装定额包括卡套连接件的安装,其价值按实际用量另行计算。

2、系统组件:

⑴、喷头安装:按不同规格分别以“个”为单λ计量。

⑵、选择阀安装:按不同规格和连接方式分别以“个”为单λ计量。

⑶、贮存装置安装:按贮存容器和驱动气瓶的规格(L)以“套”为单λ计量,ÿ瓶一套。贮存装置安装中包括灭火剂贮存容器和驱动气瓶的安装固定和支架框架、系统组件(含集流管、容器阀、单向阀、高压软管)、安全阀等贮存装置和阀驱动装置的安装及氮气增压。

3、二氧化碳称重检©装置安装:以“套”为单λ计量。定额中包括泄©报警开关、配重及支架的安装。

4、其它:

⑴、气体灭火系统中的管道支架制作安装同消火栓灭火系统支架。

⑵、焊接连接或法兰连接的不锈钢管、铜管及管件执行第六册《工业管道工程》相应定额。

⑶、电磁驱动器与泄©报警开关的电气接执行第十册《自动化控制装置及仪表安装工程》相应子目(10—111)。

⑷、系统调试按试验容器规格不同分别以“个”为单λ计量。

泡沫灭火系统

1、泡沫发生器安装:按不同型号以“台”为单λ计量,安装中包括整体安装、焊法兰、单体调试及配合管道试压时隔离本体所消耗的人工和材料,但不包括支架的制作、安装和二次灌浆的工作内容,地脚螺栓按本体带有考虑,否则另行计价。法兰及螺栓除与设备连接的法兰外,其余按设计规定另行计算。

2、泡沫比例混合器安装:按不同型号以“台”为单λ计量,其余同泡沫发生器安装。

3、泡沫贮液罐设备支架制作安装:执行第五册《静置设备和工艺金属结构制作安装工程》相应项目。

4、泡沫灭火系统中的管道、管件、法兰、阀门、管道支架等的安装及管道系统水冲洗、强度试验、严密性试验等执行第六册《工业管道工程》相应定额。

施工小茗
回帖时间:2018-12-04 08:58:43 1楼

感谢分享~                

其他类似问题

定额组成内容第一章:火灾自动报警系统安装(探测器、按钮、模块、报警控制器、气压罐)第二章:水灭火系统安装(管道、系统组件、其它组件、消火栓、支架等)第三章:气体灭火系统(管道、系统组件、二氧化碳称重检©装置等)第四章:泡沫灭火系统(泡沫发生器安装、泡沫比例混合器安装等)第五章:消防系统调试(自动报警系统、水灭火系统、气体灭火系统等)第六章:安全防范设备安装与消防有关的其它定额1、消防水泵、稳压泵等套用第一册《机械设备安装定额》;2、与消防有关的电器安装套用第二册《电器安装工程定额》;3、消防水泵房内的管道安装、阀门安装、法兰安装、以及各种套管的制作安装套用第六册《工业管道工程定额》;4、在消防设备安装中的消火栓灭火系统中,其中的管道安装、阀门安装、室外给水管道安装、消防水箱的制作安装套用第八册《给排水工程定额》;5、消防系统中各种仪器仪表安装、带电讯号的阀门、水流指示器、压力开关、驱动装置及泄©报警开关的接线、校线等套用第十册《自动化控制仪表安装工程》相应定额;6、消防及安全防范设备安装工程中的设备及管道除锈、刷油及绝热工程套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程定额》。使用定额应注意的问题1、消防工程的消火栓灭火系统中的管道安装工程要按照第八册定额中的一般生活给水管道中的室内管道安装工程的相应定额子目套用,不能套用第七册定额中的管道安装工程定额子目;其工程量划分的界线与第八册定额中室...阅读全文

豆豆27 2018-11-20 1245 1

高80米宽26米的外立面,在楼顶外侧安装宽25米高6米钢结构广告牌,问外挂吊篮工程量计算规则,是安80米X25米还是安6米X25米...阅读全文

江苏金銮 2019-04-15 6164 1

钢筋工程量计算规则 (一)钢筋工程量计算规则? 1、钢筋工程,应区别现浇、预制构件、不同钢种和规格,分别按设计长度乘以单位重量,以吨计算。2、计算钢筋工程量时,设计已规定钢筋塔接长度的,按规定塔接长度计算;设计未规定塔接长度的,已包括在钢筋的损耗率之内,不另计算塔接长度。钢筋电渣压力焊接、套筒挤压等接头,以个计算。3、先张法预应力钢筋,按构件外形尺寸计算长度,后张法预应力钢筋按设计图规定的预应力钢筋预留孔道长度,并区别不同的锚具类型,分别按下列规定计算:(1)低合金钢筋两端采用螺杆锚具时,预应力的钢筋按预留孔道长度减0.35m,螺杆另行计算。?(2)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端螺杆锚具时,预应力钢筋长度按预留孔道长度计算,螺杆另行计算。(3)低合金钢筋一端采用徽头插片,另一端采用帮条锚具时,预应力钢筋增加0.?15m,两端采用帮条锚具时预应力钢筋共增加0.3m计算。(4)低合金钢筋采用后张硅自锚时,预应力钢筋长度增加0.?35m计算。(5)低合金钢筋或钢绞线采用JM,?XM,?QM型锚具孔道长度在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长度20m以上时预应力钢筋长度增加1.8m计算。(6)碳素钢丝采用锥形锚具,孔道长在20m以内时,预应力钢筋长度增加lm;孔道长在20m以上时,预应力钢筋长度增加1.8m.(7)碳素钢丝两端采用镦粗头时,预应力钢丝长度增加0.?35m计算。?...阅读全文

梁星 2017-09-28 2822 1

消防工程分为消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾报警控制系统、气体灭火系统、泡沫灭火系统,防排烟系统,自从2015新《建筑防火设计规范》实行以来,又增加了防火门监控系统和消防电源监控系统(漏电监控系统),首先,我先介绍下消防工程这几个主要系统。 一、消防系统的分类与组成: 1、消火栓灭火系统:包括室内消火栓系统与室外消火栓系统。 ⑴、室内消火栓系统:由室内消火栓、管网以及系统中的阀门等组成。其类型按出水口的数量不同分单栓消火栓和双栓消火栓。 ⑵、室外消火栓系统:按设置条件分地上式(型号为SS)、地下式(型号为SX)。 ⑶、消防水泵结合器:消防水泵结合器是供消防车向室内消防管网送水的按口。当建筑物设置的消防水泵发生故障或室内供水量不足时,消防车可以从室外消火栓、水池或其它水体取水,通过消防水泵结合器,将水送至室内消防给水管网中,供室内火场灭火使用。消防水泵结合器根据安装形式不同分地上式(型号为SQ)、地下式(型号为SQX)和墙壁式(型号为SQB)安装; ⑷、管网:消火栓灭火系统中的给水管道一般采用镀锌钢管,管道连接方式采用螺纹连接(也叫丝扣连接)或沟槽式卡箍连接。如果建筑物的面积比较大或立管数量较多时,为了保证火灾发生时的用水,其给水引入口的数量有两个或两个以上,此时室内消火栓灭火系统的给水管道在平面或空间上形成环状布置。 ⑸、其它:消防水箱,消防水池和消防水泵。消防水箱一般设置在屋顶...阅读全文

思绪飘了好远 2017-05-15 5048 0

现浇砼墙的工程量计算规则及公式是什么?...阅读全文

惯性想象 2018-08-21 1195 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭