多联机空调室外机组安装等检验批导出为PDF格式时缺右边框
1987
2
如上图,多联机空调室外机组等检验批导出为PDF格式时缺右边框,直接打印则正常,非常影响使用!
第一个 在软件中预览看是否右边框缺失,如果预览界面缺失,调整表格宽度即可
第二个 汇总分项表格样式是根据通风空调规范171页来的 ,下个版本会在表头下面的分项工程前面加区别
第三个 软件导出excel打印超出范围需要手动调整 这个是excel表的兼容性问题非软件问题,建议导出pdf打印,表格就不会乱了
还有个问题,如图,多联机空调汇总成分项时表头不正确,从1.6版本就是这样,现在1.7版本仍然没改过来。
另外,导出为EXCEL格式时页面超出打印范围,都是软件问题,跟电脑无关,望尽快解决。
其他类似问题
如上图,多联机空调室外机组等检验批导出为PDF格式时缺右边框,直接打印则正常,非常影响使用!...阅读全文
豆豆692 2018-12-01 1987 2
关于多联机(热泵)空调系统的资料表格怎么填写,有没有范本啊?表格06180101~06180701...阅读全文
豆豆486 2016-07-22 2589 1
多联机空调系统检验批表都是空白的,要用压缩式制冷(热)系统还是吸收式制冷系统的表格代替?还是怎么办?...阅读全文
汐汐 2016-04-22 7482 2
通风与空调-0618多联机(热泵)空调系统子分部-061803、061804、061805、061806、061807、061808检验批容量怎么填写...阅读全文
羅珞 2020-04-21 3237 1
室外机组安装检验批验收质量验收记录表格示例—— 室外机组安装检验批验收质量验收记录表格填写说明—— 一、填写依据 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016。二、检验批划分 按设备类型、系统类别划分检验批。8.2主控项目8.2.9 多联机空调(热泵)系统的安装应符合下列规定: 1 多联机空调(热泵)系统室内机、室外机产品的性能、技术参数等应符合设计要求,并应具有出厂合格证、产品性能检验报告。 2 室内机、室外机的安装位置、高度应符合设计及产品技术的要求,固定应可靠。室外机的通风条件应良好。 3 制冷剂应根据工程管路系统的实际情况,通过计算后进行充注。 4 安装在户外的室外机组应可靠接地,并应采取防雷保护措施。 检查数量:按I方案。 检查方法:旁站、观察检查和查阅试验记录。8.3一般项目8.3.6 多联机空调系统的安装应符合下列规定: l 室外机的通风应通畅,不应有短路现象,运行时不应有异常噪声。当多台机组集中安装时,不应影响相邻机组的正常运行。 2 室外机组应安装在设计专用平台上,并应采取减振与防止紧固螺栓松动的措施。 3 风管式室内机的送、回风口之间,不应形成气流短路。风口安装应平整,且应与装饰线条相一致。 4 室内外机组间冷媒管道的布置应采用合理的短捷路线,并应排列整齐。 检查数量:...阅读全文