发帖时间:2018-12-05 10:21:07 楼主

这张表是每一层都要做吗?如果是每一层都要做,这张表只给出了5层的格子,下面就是轴线位移偏差了,这样整张表都要调了

施工小茗
回帖时间:2018-12-10 09:58:36 1楼

附录E 结构实体钢筋保护层厚度检验

E.0.1 结构实体钢筋保护层厚度检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:
    1 对非悬挑梁板类构件,应各抽取构件数量的2%且不少于5个构件进行检验。
    2 对悬挑梁,应抽取构件数量的5%且不少于10个构件进行检验;当悬挑梁数量少于10个时,应全数检验。
    3 对悬挑板,应抽取构件数量的10%且不少于20个构件进行检验;当悬挑板数量少于20个时,应全数检验。
E.0.2 对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保护层厚度进行检验。对每根钢筋,应选择有代表性的不同部位量测3点取平均值。
E.0.3 钢筋保护层厚度的检验,可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破损方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合相应规程的规定。
    钢筋保护层厚度检验的检测误差不应大于1mm。
E.0.4 钢筋保护层厚度检验时,纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差应符合表E.0.4的规定。

表E.0.4 结构实体纵向受力钢筋保护层厚度的允许偏差

构件类型 允许偏差(mm)
+10,—7
+8.—5

E.0.5 梁类、板类构件纵向受力钢筋的保护层厚度应分别进行验收,并应符合下列规定:
    1 当全部钢筋保护层厚度检验的合格率为90%及以上时,可判为合格;
    2 当全部钢筋保护层厚度检验的合格率小于90%但不小于80%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为90%及以上时,仍可判为合格;

    3 每次抽样检验结果中不合格点的最大偏差均不应大于本规范附录F.0.4条规定允许偏差的1.5倍。


附录F 结构实体位置与尺寸偏差检验

F.0.1 结构实体位置与尺寸偏差检验构件的选取应均匀分布,并应符合下列规定:
    1 梁、柱应抽取构件数量的1%,且不应少于3个构件;
    2 墙、板应按有代表性的自然间抽取1%,且不应少于3间;
    3 层高应按有代表性的自然间抽查1%,且不应少于3间。
F.0.2 对选定的构件,检验项目及检验方法应符合表F.0.2的规定,允许偏差及检验方法应符合本规范表8.3.2和表9.3.10的规定,精确至1mm。

表F.0.2 结构实体位置与尺寸偏差检验项目及检验方法

F.0.3 墙厚、板厚、层高的检验可采用非破损或局部破损的方法,也可采用非破损方法并用局部破掼方法进行校准。当采用非破损方法检验时,所使用的检测仪器应经过计量检验,检测操作应符合国家现行相关标准的规定。
F.0.4 结构实体位置与尺寸偏差项目应分别进行验收,并应符合下列规定:
    1 当检验项目的合格率为80%及以上时,可判为合格;
    2 当检验项目的合格率小于80%但不小于70%时,可再抽取相同数量的构件进行检验;当按两次抽样总和计算的合格率为80%及以上时,仍可判为合格。

  • 2018-12-19 16:30:37回复

    我想问的是是否每一层都要做,如果要做,要我们的表格是不够的,需要怎么添加 我想问的是是否每一层都要做,如果要做,要我们的表格是不够的,需要怎么添加

其他类似问题

这张表是每一层都要做吗?如果是每一层都要做,这张表只给出了5层的格子,下面就是轴线位移偏差了,这样整张表都要调了...阅读全文

2018-12-05 1320 1

基槽标高轴线怎么做啊!标高偏差允许值是多少,轴线偏差允许值是多少?允许偏差是不是现浇结构里面的数值啊?好迷茫,哪个规范上面有说明啊!麻烦各位指教指教...阅读全文

仰望煋悾 2017-07-20 3676 1

钢筋保护层厚度表格要怎么填写呀?他的验收部位是写整个底板区域嘛?然后他的梁、板等每个构件部位及编号要单独写嘛?他的设计保护层厚度是多少?楼板厚度检测是出了正负零以后才检测嘛?...阅读全文

巩卫霞 2019-10-28 1056 1

请问一下: 允许偏差±1/4净保护层厚度这个是什么意思...阅读全文

2019-12-27 3737 2

沥青混凝土路面的 厚度 允许偏差是多少?厚度跟纵断高程是同一个意思吗?在哪里能到规定的数值?(纵断高程的偏差值在CJJ1-2008规范里能找到的。)...阅读全文

都都妈 2017-03-23 12252 1