1111
发帖时间:2018-12-08 16:03:07 楼主

同条件试块,冬天日平均气温都是负数,肯定累计不到600度,请问什么时候送检?

施工小茗
回帖时间:2018-12-10 11:27:08 1楼

0度及以下温度不计入在内的,没有60d的上限,什么时候温度累计够了 什么时候送检即可
明朗的天
回帖时间:2018-12-09 10:48:51 2楼

等够600度了就到开春了,到时候那么多试块都堆到一起送
  • 甸柳二汽改项目2018-12-10 10:43:40回复

    同问 同问 同问,还有现在受冻前试块的留置问题?是按100方留吗?还是按每次每种标号留一组? 同问 同问 同问,还有现在受冻前试块的留置问题?是按100方留吗?还是按每次每种标号留一组?

豪华和尼梁
回帖时间:2018-12-08 16:42:46 3楼

规范上有写,仔细看看规范,我具体要求就不说出来了,等你学会看规范,规范编号GB50204-2015
  • 11112018-12-08 16:52:41回复

    规范我已经看过了,写的是负数不累计,现在也没有60d的限制了,那冬天平均气温都是0度以下,等够600度了就到开春了,到时候那么多试块都堆到一起送吗? 规范我已经看过了,写的是负数不累计,现在也没有60d的限制了,那冬天平均气温都是0度以下,等够600度了就到开春了,到时候那么多试块都堆到一起送吗?

其他类似问题

同条件试块,冬天日平均气温都是负数,肯定累计不到600度,请问什么时候送检?...阅读全文

1111 2018-12-08 2335 3

同条件试块,冬天日平均气温都是负数,肯定累计不到600度,请问什么时候送检?还有现在受冻前试块的留置问题?是按100方留吗?还是按每次每种标号留一组?...阅读全文

甸柳二汽改项目 2018-12-10 1347 1

同养试块累计温度达到600度是当天送检还是第二天送...阅读全文

1 2020-05-28 6813 3

试块累计温度表格导不出来...阅读全文

豆豆976 2021-10-20 744 1

装饰装修工程不做同条件试块,如果是冬季施工的话,还做受冻前的试块吗?...阅读全文

甸柳二汽改项目 2018-12-11 960 1