心境
发帖时间:2018-12-13 17:37:22 楼主

请问一下,高支模架体的验算是采用基础验算还是通过楼板对楼盖的影响采用一般性楼盖验算?

爱瑞瑞
回帖时间:2018-12-18 13:53:07 1楼

如果基础楼板能够满足要求,就不用向下传力了。
云中飞鹤
回帖时间:2018-12-14 15:02:55 2楼

看你基础形式和施工所在楼层而定

其他类似问题

请问一下,高支模架体的验算是采用基础验算还是通过楼板对楼盖的影响采用一般性楼盖验算?...阅读全文

心境 2018-12-13 1479 2

只有负一层地下室的怎么增加支设层数,要考虑现场实际情况,一般上层支模,底下拆立杆只有点子王才会干这事吧。建议增加底板支撑、支模架拆除时间选项等优化措施。...阅读全文

阿宁 2024-11-06 80 0

地下室立杆支撑面为底板没有选项,是选混凝土楼板还是选择不验算?选混凝土楼板需要进行一般楼盖验算,底板浇筑支撑和底板以下层高怎么设置?...阅读全文

阿宁 2024-11-03 98 0

模板工程中,立杆支撑面承载力验算通过了,还需要进行回顶和一般性楼盖验算吗?如果需要的话,那立杆支撑面承载力验算有什么意义?...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1512 2

一般性楼盖验算中,每根立杆传递荷载标准值怎么取值?按照规范,去掉分项系数后的标准值和模架计算书中的取值不一致,但是500厚的板支撑5层都验算通不过,是不是有什么bug???...阅读全文

豆豆174 2020-08-17 1610 2