桥东
发帖时间:2018-12-28 22:00:34 楼主

请问大家 谁知道,用回弹仪测强时,回弹强度最后的推定值不小于设计强度值算合格,还是要大于设计强度值多少比例才算合格呢?请高手指点

爱瑞瑞
回帖时间:2019-01-28 09:27:14 1楼

回弹强度最后的推定值不小于设计强度值就算合格
云中飞鹤
回帖时间:2019-01-03 11:27:03 2楼

不小于设计要求就符合要求
明朗的天
回帖时间:2018-12-31 07:55:16 3楼

这玩意与碳化深度有很大的关系

其他类似问题

请问大家 谁知道,用回弹仪测强时,回弹强度最后的推定值不小于设计强度值算合格,还是要大于设计强度值多少比例才算合格呢?请高手指点...阅读全文

桥东 2018-12-28 4512 3

白松抗弯强度设计值?...阅读全文

123456call 2017-02-25 2194 1

如果我用方木在梁支架检算中作为主梁和次梁使用,露天情况,应该勾选哪些呢?那个施工和维修的短暂情况是什么意思呢? 我...阅读全文

Mr。金 2015-01-26 3092 1

最近经常有客户问小编,说我使用你们的软件进行混凝土试块的评定,但是评出出来的结果好像不对啊,我们混凝土试块的设计强度是C30的,可是实际测出来有32,33。都是大于30的,那为什么还是不合格啊,是不是软件有问题呢?答案当然是否定的,那为什么还会不合格,问题出在哪里呢?方法/步骤1第一步:大家可以看一下《混凝土强度检验评定标准》GBT 50107-2010,其实这里面对混凝土试块强度有很详细的说明,例如我们有24组试块,设计强度为C30,实际测试强度假设全部为32.计算结果如下2第二步:虽然32大于30,但是为什么还是不合格,接下来我把规范截图给大家3第三步:显然,我们的试块组数为24组,是大于20组的,那么判定系数λ就是0.95,λ就是0.85,接下来再来看计算公式Mfcu是我们的平均强度,为32,对它的要求是大于等于fcu,k+λ*Sfcu,fcu,k是设计强度,也就是30,λ是合格判定系数,已知是0.95,Sfcu是我们的方差,软件计算出来为2.5,那么我们计算一下,30+0.95*2.5=32.38,显然,32小于32.38.所以强度平均值不合格接下来再来看下我们的最小值fcu,min,为32.对它的要求是大于λ*fcu,k,λ为0.85,fcu,k为30,30*0.85=27,那么32是大于27的,也就是说我们的最小值符合规范要求。但是判定试块合格,必须满足平均...阅读全文

奋斗 2013-12-17 6285 0

同条件养护试块评定中混凝土强度值是用代表强度值还是折合后抗压强度的换算强度值?...阅读全文