halo2019-01-03 19:52:33回复
大神,请问下混凝土分项工程除了做施工记录检验批、浇注申请,还用做浇注记录吗?我记得以前是做的,但现在软件上我没找到表格 大神,请问下混凝土分项工程除了做施工记录检验批、浇注申请,还用做浇注记录吗?我记得以前是做的,但现在软件上我没找到表格
思绪飘了好远2019-01-04 10:28:24回复
@halo:当然需要做 @halo:当然需要做
云中飞鹤2019-01-01 10:28:50回复
地梁既然是现浇的,当然要用现浇结构的验收批了 地梁既然是现浇的,当然要用现浇结构的验收批了
℡Smile凤﹍2019-01-02 16:54:28回复
砖模需要拆模吗???如果不拆模你怎么又能看到蜂窝麻面夹渣裂缝这些呢???规定上很明显说了、现浇结构资料验收应在拆模后??8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。 8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重 砖模需要拆模吗???如果不拆模你怎么又能看到蜂窝麻面夹渣裂缝这些呢???规定上很明显说了、现浇结构资料验收应在拆模后??8.1.1现浇结构质量验收应符合下列规定: 1现浇结构质量验收应在拆模后、混凝土表面未作修整和装饰前进行,并应作出记录; 2已经隐蔽的不可直接观察和量测的内容,可检查隐蔽工程验收记录; 3返工的结构构件或部位应有实施前后的文字及图像记录。 8.1.2现浇结构的外观质量缺陷应由监理单位、施工单位等各方根据其对结构性能和使用功能影响的严重
云中飞鹤2019-01-03 11:04:25回复
现浇结构不单单只是现浇结构质量和外观尺寸这一个验收批的哦 现浇结构不单单只是现浇结构质量和外观尺寸这一个验收批的哦
halo2019-01-03 19:54:30回复
嗯嗯,砖胎膜做的是模板安装的检验批 嗯嗯,砖胎膜做的是模板安装的检验批
赤子心2019-01-07 15:35:06回复
@云中飞鹤:那还那些检验批呢 @云中飞鹤:那还那些检验批呢
℡Smile凤﹍2019-01-01 09:44:27回复
为什么呢?你的砖要拆开吗? 为什么呢?你的砖要拆开吗?
其他类似问题
地梁用砖胎膜,需要做现浇结构的检验批么...阅读全文
halo 2018-12-31 2124 3
浇消防水池承台底板的时候下面有用到砖胎膜,是要单独做一份资料么?如果按模板的做,那跟上面木模板做在一个检验批上么,砖胎膜需要做隐蔽么...阅读全文
竹子 2018-07-27 4273 3
求助各位大神,砖胎膜需要做隐蔽么?、望回复,在线等。谢谢你。...阅读全文
葛一 2018-03-20 2278 2
砖胎膜要做检验批吗?还有底板和基础梁一起基础梁是砖胎膜,底板是木模怎么一起做检验批呢?、...阅读全文
叶子 2016-05-17 6166 2
砖胎膜用什么检验批...阅读全文
想想 2017-07-06 4043 4