豆豆305
发帖时间:2019-01-02 13:19:52 楼主

再次求教各位老师,我们浇筑地下室顶板的时候,水平泵管是直接架在地下室顶板上面,然后再用布料机浇筑混凝土,那么如果我按国标GB51210-2016规范在计算板模板的时候,在取施工荷载标准值的时候,可不可以在施工荷载标准值那里直接取4KN,然后其他可变荷载标准值那里不勾选不用取值,因为根据JGJ162-2008规范中针对于布料机还是直接取的4KN,还是我在施工荷载标准值那里取4KN之后,还需要在其他可变荷载标准值那里勾选,然后再根据布料机自重乘1.35的系数填上去,如果这样的话,我的其它可变荷载标准值那一栏中,荷载就可能会取到10多KN去了。这个具体怎么取值呀?各位大神,我都纠结了好几天了,请给我老师和大神指点一下。

爱瑞瑞
回帖时间:2019-01-16 14:24:22 1楼

如果布料机放在楼板上,需要根据布料机的支座面积计算荷载,具备增加支撑
云中飞鹤
回帖时间:2019-01-03 11:08:08 2楼

施工荷载按6.0KN来计算
就爱吃苹果
回帖时间:2019-01-03 10:43:52 3楼

看你依据的规范来,依据是162规范,就是4+4;依据是1210规范,就是自重*1.35

其他类似问题

再次求教各位老师,我们浇筑地下室顶板的时候,水平泵管是直接架在地下室顶板上面,然后再用布料机浇筑混凝土,那么如果我按国标GB51210-2016规范在计算板模板的时候,在取施工荷载标准值的时候,可不可以在施工荷载标准值那里直接取4KN,然后其他可变荷载标准值那里不勾选不用取值,因为根据JGJ162-2008规范中针对于布料机还是直接取的4KN,还是我在施工荷载标准值那里取4KN之后,还需要在其他可变荷载标准值那里勾选,然后再根据布料机自重乘1.35的系数填上去,如果这样的话,我的其它可变荷载标准值那一栏中,荷载就可能会取到10多KN去了。这个具体怎么取值呀?各位大神,我都纠结了好几天了,请给我老师和大神指点一下。...阅读全文

豆豆305 2019-01-02 2320 3

主要我们工程是这样施工的,地下室顶板是采用布料机浇筑的,而且水平泵管是直接架在顶板钢筋上面的,支模架同时受到水平泵管和布料机的影响,然后主楼以上也是采用布料机浇筑的,但是水平泵管就没有架在钢筋或支模架板面上,而是离钢筋面或支模架面大概还有70公分,也就是说支模架只受布料机影响,像这两种情况,我如果分别选取JGJ162-2008或GB51210-2016的时候,具体荷载标准值该怎么取?还有如果在选用GB51210计算的时候,其它可变荷载标准值按布料机自重X1.35之后,按4个脚分下来,每个脚的荷载能达到10多KN去了,布料机加固方案能不能单独算,如果能具体该怎么算呢?...阅读全文

豆豆305 2019-01-05 5833 4

模板支架尺寸取值:纵向及横向尺寸取值,纵向是否取梁的长度,多跨,横向尺寸是否取值梁两侧立杆的间距,还是别的...阅读全文

随遇而安 2011-07-02 3766 2

板模板中支架纵向长度和横向长度是怎么来取值的?是按整个建筑物楼板长度来取值还是按梁跨内楼板净空来取值的...阅读全文

锷鱼眼泪 2016-05-04 5639 2

拱形梁板模板支架计算时是否按最高点取值,且梁板截面高度按竖直向输入?因为梁板设计高是垂直向?我发现软件不能直接计算拱形或斜梁、坡屋面板。...阅读全文

猎日天狼 2018-09-05 1659 2