豆豆305
发帖时间:2019-01-14 13:18:44 楼主

请问各位老师,在算布料机对支模架每平方米的荷载的时候,是用布料机自重去除以布料机4个支撑架或3个支撑架延伸出去所围成的投影面积,还是直接除以布料机4个支撑脚下面与模板的接触面积,如果是直接除以4个支撑脚下面与模板的接触面积,哪怕是下面垫了600X600的底座,这样算出的荷载都能达到10多千N每平方米去了,我个人理解的是应该用布料机自重去除以布料机的4个支撑架或3个支撑架所围成的投影面积。是这样的吗?

爱瑞瑞
回帖时间:2019-01-16 13:52:43 1楼

除以布料机4个支撑脚下面与模板的接触面积,可能更能接近实际情况。
云中飞鹤
回帖时间:2019-01-16 10:30:54 2楼

按接触面积来计算
就爱吃苹果
回帖时间:2019-01-16 08:51:36 3楼

应该是布料机4个支撑脚下面与模板的接触面积


其他类似问题

请问各位老师,在算布料机对支模架每平方米的荷载的时候,是用布料机自重去除以布料机4个支撑架或3个支撑架延伸出去所围成的投影面积,还是直接除以布料机4个支撑脚下面与模板的接触面积,如果是直接除以4个支撑脚下面与模板的接触面积,哪怕是下面垫了600X600的底座,这样算出的荷载都能达到10多千N每平方米去了,我个人理解的是应该用布料机自重去除以布料机的4个支撑架或3个支撑架所围成的投影面积。是这样的吗?...阅读全文

豆豆305 2019-01-14 5139 3

布料机荷载单独对楼板计算,软件怎么考虑的...阅读全文

卢员外 2014-11-17 4842 2

布料机支撑采用哪个模块计算...阅读全文

豆豆485 2020-06-05 1371 1

主要我们工程是这样施工的,地下室顶板是采用布料机浇筑的,而且水平泵管是直接架在顶板钢筋上面的,支模架同时受到水平泵管和布料机的影响,然后主楼以上也是采用布料机浇筑的,但是水平泵管就没有架在钢筋或支模架板面上,而是离钢筋面或支模架面大概还有70公分,也就是说支模架只受布料机影响,像这两种情况,我如果分别选取JGJ162-2008或GB51210-2016的时候,具体荷载标准值该怎么取?还有如果在选用GB51210计算的时候,其它可变荷载标准值按布料机自重X1.35之后,按4个脚分下来,每个脚的荷载能达到10多KN去了,布料机加固方案能不能单独算,如果能具体该怎么算呢?...阅读全文

豆豆305 2019-01-05 5832 4

逗你玩 2019-03-06 18128 3