荣锦
发帖时间:2019-02-19 22:20:07 楼主

型钢立柱门洞上横梁我按照均不荷载计算,请问荷载标准值和设计值 我该怎么取,我在钢管支架计算书中我没找到q=XXXkN/m这个数值

爱瑞瑞
回帖时间:2019-02-28 09:17:34 1楼

均布荷载是横梁的自重,上部传递的应该是立杆的竖向集中荷载。
  • 抠脚的老汉2021-12-22 19:52:16回复

    均布荷载里面有个标准值和设计值。你说的是横梁自重指的是标准值吧,那么设计值如何填写? 均布荷载里面有个标准值和设计值。你说的是横梁自重指的是标准值吧,那么设计值如何填写?

云中飞鹤
回帖时间:2019-02-25 07:30:20 2楼

先计算上部架体,然后填写数据
就爱吃苹果
回帖时间:2019-02-22 13:21:16 3楼

这个不是取的。是按照你现场实际情况,看下上部荷载有多少输入进去的。


其他类似问题

型钢立柱门洞上横梁我按照均不荷载计算,请问荷载标准值和设计值 我该怎么取,我在钢管支架计算书中我没找到q=XXXkN/m这个数值...阅读全文

荣锦 2019-02-19 1310 3

门洞支架计算:各排荷载距立柱中心的间距,,如何理解,在实际搭设中如何理解?横梁上集中荷载排数”如何理解,在实际搭设中如何理解??...阅读全文

qingcheng 2018-05-28 2946 4

请问下,各位老师,在模板工程中,采用门洞(钢管脚手架立柱)计算的时候,在荷载参数里面有个横梁荷载,其中里面有集中荷载和均布荷载,请问各位老师这里的两个荷载具体怎么取值?谢谢...阅读全文

豆豆305 2018-12-31 3939 4

模板立柱验算中,长细比λ计算时,计算长度L取值时,软件是采用步距为计算长度,与规范一致,是否有误?请版主明示。问题补充:但是两种规范计算结果相差非常大, JGJ130-2011中,满堂支撑架立柱计算长度L0取L0=ku1(h+2a)和L0=ku2h中不利值,即取大值,一般计算结果L0都达到2米多。而模板规范JGJ162-2008中取步距,两者计算下来的结果相差很远,使得稳定系数φ相差很远,从而导致N/φA结果相差很远。一般采用模板规范JGJ162-2008立柱很容易满足,而采用JGJ130-2011,长细比又很难满足模板支架长细比不得超过150的要求。到底以何为准?请指点一下,谢谢。...阅读全文

yyjtjp 2013-05-12 6400 1

荷载个数怎么是灰色的不能修改啊...阅读全文

豆豆352 2022-02-23 746 0