达到多少米卸荷?有规范依据么?

徐二哥
回帖时间:2019-03-11 08:55:27 1楼

看现场情况,看你计算下来结果怎么样,这个好像没有具体规范。悬挑脚手架正常情况前端会设置钢丝绳与上层结构连接卸载,但不参与受力计算
  • zhaoguozheng2019-03-22 15:14:06回复

    外架施工安全专项方案专家论证意见:进一步加强悬挑架的搭设构造,高度23.2m及以上悬挑架应采用18#工字钢进行悬挑,设一道钢丝绳中部卸荷,29.8m悬挑架采用二道钢丝绳卸荷。 外架施工安全专项方案专家论证意见:进一步加强悬挑架的搭设构造,高度23.2m及以上悬挑架应采用18#工字钢进行悬挑,设一道钢丝绳中部卸荷,29.8m悬挑架采用二道钢丝绳卸荷。

  • 徐二哥2019-03-23 10:47:26回复

    @zhaoguozheng:计算书中,卸载的钢丝绳参与计算吗 @zhaoguozheng:计算书中,卸载的钢丝绳参与计算吗

云中飞鹤
回帖时间:2019-03-07 08:28:39 2楼

落地脚手架搭设50m以上,悬挑脚手架不允许卸荷(一般搭设不超过20m,不需要,也不允许)
  • zhaoguozheng2019-03-22 15:13:38回复

    外架施工安全专项方案专家论证意见:进一步加强悬挑架的搭设构造,高度23.2m及以上悬挑架应采用18#工字钢进行悬挑,设一道钢丝绳中部卸荷,29.8m悬挑架采用二道钢丝绳卸荷。 外架施工安全专项方案专家论证意见:进一步加强悬挑架的搭设构造,高度23.2m及以上悬挑架应采用18#工字钢进行悬挑,设一道钢丝绳中部卸荷,29.8m悬挑架采用二道钢丝绳卸荷。

其他类似问题

达到多少米卸荷?有规范依据么?...阅读全文

zhaoguozheng 2019-03-06 6451 2

请问一下如果我是悬挑式的脚手架,悬挑27m,楼层总的高度99m,那么我的连墙件、单立杆风荷载应该如何取值;还有我假如落地式脚手架在6层悬挑板赏开始往上搭,搭设高度为42m,楼层总高度为76m,那么我的连墙件、单立杆风荷载又该如何取值;最后我的悬挑式卸料平台放置在悬挑板上应该如何验算这块板。新手刚接触希望大佬仔细回答一下,万分感谢...阅读全文

向阳 2021-12-20 1206 2

悬挑脚手架与落地式脚手架可以连接搭设吗.。未独立设置按要求如何整改。...阅读全文

新手mj 2023-09-14 919 1

什么情况下需要钢丝绳卸荷?是根据高度来判断的吗...阅读全文

2018-01-16 6316 3

落地式脚手架高度18米,怎样设置软件...阅读全文

豆豆673 2022-05-18 681 1