小草的四叶草
发帖时间:2019-03-12 16:10:08 楼主

图片中检验批容量是500m2,下面最小/实际抽样数量是全/5,这个5是按容量来的还是怎么来的?

明朗的天
回帖时间:2019-03-14 10:58:17 1楼

规范要求,抽检为100平方米一个点,自个算一下:500平方米应该为几个点?
  • 笑一笑2019-12-17 11:27:11回复

    求指教,从哪看到抽检100平方米为一个点了? 求指教,从哪看到抽检100平方米为一个点了?

  • 豆豆1592023-05-18 16:07:57回复

    你说的保温层薄抹灰吧 你说的保温层薄抹灰吧

小草的四叶草
回帖时间:2019-03-14 09:32:17 2楼

我知道是全数检查,只是为什么不是50或者10?这个数字怎么来的?
long
回帖时间:2019-03-13 15:41:19 3楼

全数检查,全/全
韦先生
回帖时间:2019-03-12 18:44:35 4楼

你仔细看这些项目的内容

其他类似问题

图片中检验批容量是500m2,下面最小/实际抽样数量是全/5,这个5是按容量来的还是怎么来的?...阅读全文

小草的四叶草 2019-03-12 2091 4

墙体节能烧结多孔砖是一个单位工程几栋楼送一次还是每栋都要送,门窗玻璃又是怎么送的?...阅读全文

2015-09-09 2635 2

墙体节能检验批验收的填写时间是什么时候啊?...阅读全文

桥东 2021-07-28 778 1

像这种图纸上没有说用保温砂浆,但是用了其他材料,GD-C4-6311墙体节能隐蔽这张表我填了1、3、4这三项正确吗...阅读全文

豆豆653 2022-08-11 573 1

墙体节能检验批部位怎么划分,是按层还是按立面...阅读全文

烂泥先生 2020-05-15 1250 2

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭