cg1205
发帖时间:2010-07-22 19:01:16 楼主

400X2300碗扣式梁模板中,主梁抗剪计算是否有误。参数应为85X85,而软件给的是梁的裁面尺寸:400X2300

小驴哥
回帖时间:2022-11-01 10:40:19 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-07-22 22:01:16 2楼

您好:

经验证,您所述问题属实,是软件数据关联错误,感谢您的反馈,我们更正后将以补丁包形式至于“软件下载”中,敬请下载。在此期间,劳驾您手工修改一下此处计算结果。

其他类似问题

400X2300碗扣式梁模板中,主梁抗剪计算是否有误。参数应为85X85,而软件给的是梁的裁面尺寸:400X2300...阅读全文

cg1205 2010-07-22 4834 2

次梁验算次梁类型 槽钢 次梁型钢型号 12.6号槽钢截面惯性矩Ix(cm4) 391.47 截面抵抗矩Wx (cm3) 62.14抗弯强度设计值[f](N/mm2) 205 弹性模量E(N/mm2) 206000 次梁内力按以两侧主梁为支承点的简支梁计算: 承载能力极限状态: q1=(1.2×Gk1+1.4×1.3 ×Qk1)×s+1.2×Gk2=(1.2×0.39+1.4×1.3×1)×0.6+1.2×0.1212=1.518kN/m p1=1.4×Pk=1.4×10=14kN 正常使用极限状态: q2=(Gk1+Qk1)×s+Gk2=(0.39+1)×0.6+0.1212=0.955kN/m p2=Pk=10kN 1、抗弯强度 计算简图(kN) Mmax=q1(L12/8-m2/2)+p1×L1/4=1.518(2.22/8-02/2)+14×2.2/4=8.619kN.m σ=Mmax/(γxWX)=8.619×106/(1.05×62.14×103)=132.091N/mm2 次梁强度满足要求! 2、挠度验算 计算简图(kN) νmax=q2L14/(384EIx)(5-24(m/L1)2)+p2L13/(48EIx)=0.955×22004/(384×206000×391.47×10...阅读全文

lccw 2014-10-06 3537 1

小梁及主梁悬挑端计算长度怎么取值...阅读全文

王媛媛 2015-11-14 2279 3

我用的是2012版的关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距la(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距ld数值应当能够被立柱跨距la整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距la栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距la(mm)》输入900mm或1500mm均为错,只能去1200或600...阅读全文

娃娃 2012-05-10 3908 1

混凝土梁工程属性里的最大跨度和最大截面积是否是一条梁的,还是最大跨度一条梁,最大截面积一条梁?...阅读全文

长空 2013-12-05 3177 1