一生有你
发帖时间:2011-06-02 17:39:52 楼主

专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?
问题补充:
软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的。
问题补充:
在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?
问题补充:
感谢您的回答,还有一个问题是:验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,在软件中怎样输入这一个数值,如果只在施工荷载中将施工荷载变大,但在验算楼板时没有用到施工荷载这一项。

aijun12321
回帖时间:2011-06-03 09:00:26 1楼

以恒载形式输入(对重、吊笼、外笼等)
aijun12321
回帖时间:2011-06-02 17:59:47 2楼

施工升降机后浇混凝土基础与楼板(梁)有没有进行锚固,按放在混凝土板上验算,验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,按(25*基础体积)

其他类似问题

专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:软件下次升级,可不可以在混凝土板上增加升降机基础承台这一个荷载,因为施工中多数都是这样做的。问题补充:在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?问题补充:感谢您的回答,还有一个问题是:验算楼板的时候要增加混凝土基础的自重,在软件中怎样输入这一个数值,如果只在施工荷载中将施工荷载变大,但在验算楼板时没有用到施工荷载这一项。...阅读全文

一生有你 2011-06-02 5847 2

地下室顶板使用升降机,如果不计算砼基础的自重,又怎么知道基础是否符合升降机所受力,只有验算符合后,基础再加上升降机的重量再对地下室顶板楼板验算,但是品茗计算里顶板上升降机基础验算没有,请行家指点。...阅读全文

释然 2011-11-02 3968 1

施工升降机放置在地下室顶板上楼板长宽的设置,地下室车库楼板的跨度都是比较大的,比如8米的跨度,那个怎么设置啊,把楼板的长度设置为8米时,很难验算通过,问那个楼板的长宽数值是那个数值?怎么设置?...阅读全文

豆豆106096 2013-12-19 3482 1

升降机直接在地下室顶板上安装,软件中默认基础中部设置受力梁,在下次升级中,能否增加“板内无梁,直接在板下加受力支撑柱,以柱上无梁板验算”一项。...阅读全文

豆你玩 2013-06-21 3588 1

专家你好,我的工地施工升降机放置在地下室顶板上,且后浇混凝土基础,在用软件计算时,是否也要验算基础承台的底面积、承台的抗冲切和承台的配筋等,如果验算,是不是可以再直接套用“升降机放置在地基上面”一项?...阅读全文

一生有你 2011-06-02 5446 1