您好。
按照您的参数,我们代入软件中进行验算。验算的结果是可以满足要求。可能是您在输入参数时,某些参数对计算产生的影响比较大。对于小梁计算不满足要求这种情况,主要有以下原因:
1、小梁指哪个?
根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008解释,支撑面板(模板)的材料构件为小梁。所以针对您这个工程中的这道梁的支撑,小梁见图形示意:
2、为什么小梁计算不合格?
在荷载同等的条件下,小梁计算不合格主要是由于小梁的支撑间距过大或者悬臂长度太大。 根据规范要求,小梁杆件在计算时,中间部分可以按照简支梁计算,对端部有悬臂的情况下,还有考虑悬臂的情况下,小梁的弯矩验算。
比如软件计算时,就按照这两种形式:
Mmax=max[0.107q1l12,0.5q1l22]=max[0.107×4.523×0.82,0.5×4.523×0.252]=0.31kN·m。
不合格主要是悬臂长度太长或者支撑间距过大了。所以软件才会有这个提示。
3、悬臂长度如何确定?
悬臂长度在软件界面中有一个说明:
可以选梁模板立杆支撑居中,或者不打√,自定义输入。
当采用居中(即软件自动计算时),悬臂长度主要和两个参数有关系:a) 新浇筑混凝土梁计算跨度,主要指梁的净跨;b) 梁跨度方向立柱间距。举例:
梁净跨:11.7m,立柱沿梁跨度方向间距0.8m。在支撑时,立杆居中梁跨排布,则剩余梁底小梁支撑的悬臂长度为:(11.7-0.8*14)/2=0.25m.
所以,如果梁的净跨输入不合适,可能会导致悬臂长度过长,悬臂端的弯矩过大。就会造成小梁的抗弯不满足要求。