模板计算

5294

2

燕子
发帖时间:2010-08-03 17:41:50 楼主

300*800的地梁,梁跨度12米,梁侧设两根对拉螺栓,梁底模板,侧模均采用18mm覆膜木模板。模板支架纵横间距均为800,超过3米的沿梁方向双面每跨跨中设一道剪刀撑,3米以内的仅设八字撑,梁模板图如下,在国标计算中不能满足要求计算书要求减小梁跨度方向立柱间距或调整梁底支撑小梁悬挑长度,但根据实际早已满足,这是为什么?另外梁底支撑小梁悬挑长度是哪个部位?

小驴哥
回帖时间:2023-02-06 12:43:38 1楼

抱歉我是过来得豆子的,豆子太难得了,打扰了。
农民工
回帖时间:2010-08-03 20:41:50 2楼

您好。

按照您的参数,我们代入软件中进行验算。验算的结果是可以满足要求。可能是您在输入参数时,某些参数对计算产生的影响比较大。对于小梁计算不满足要求这种情况,主要有以下原因:

1、小梁指哪个?

根据《建筑施工模板安全技术规范》JGJ 162-2008解释,支撑面板(模板)的材料构件为小梁。所以针对您这个工程中的这道梁的支撑,小梁见图形示意:

 

2、为什么小梁计算不合格?

在荷载同等的条件下,小梁计算不合格主要是由于小梁的支撑间距过大或者悬臂长度太大。 根据规范要求,小梁杆件在计算时,中间部分可以按照简支梁计算,对端部有悬臂的情况下,还有考虑悬臂的情况下,小梁的弯矩验算。

比如软件计算时,就按照这两种形式:

 Mmax=max[0.107q1l12,0.5q1l22]=max[0.107×4.523×0.82,0.5×4.523×0.252]=0.31kN·m。

不合格主要是悬臂长度太长或者支撑间距过大了。所以软件才会有这个提示。

3、悬臂长度如何确定?

悬臂长度在软件界面中有一个说明:

可以选梁模板立杆支撑居中,或者不打√,自定义输入。

当采用居中(即软件自动计算时),悬臂长度主要和两个参数有关系:a) 新浇筑混凝土梁计算跨度,主要指梁的净跨;b) 梁跨度方向立柱间距。举例:

梁净跨:11.7m,立柱沿梁跨度方向间距0.8m。在支撑时,立杆居中梁跨排布,则剩余梁底小梁支撑的悬臂长度为:(11.7-0.8*14)/2=0.25m.
 

所以,如果梁的净跨输入不合适,可能会导致悬臂长度过长,悬臂端的弯矩过大。就会造成小梁的抗弯不满足要求。

 

其他类似问题

为什么我软件里墙模板单面支撑计算里面没有可以调整   “预埋点距主梁水平距离”  的项目,只能调整“主梁距墙底距离”...阅读全文

猪跑跑 2015-08-26 2762 4

电梯井顶板下梁板支撑系统计算...阅读全文

豆豆644 2024-05-16 214 0

加固工程中的柱梁采用扩大截面加固法,柱四周外扩100mm,梁底加高300mm等,模板计算选用哪个计算模块?...阅读全文

豆豆263 2022-05-24 376 2

豆豆553 2021-06-20 649 1

墙大模板计算中,钢面板5mm,小梁和主梁均采用8#槽钢,主梁分布间距自下向上200mm--600 mm---600mm--600mm,小梁分布间距到250mm才能满足要求?这有问题吧?木模也不会这样吧?小梁间距太小了吧?求指点!!...阅读全文

豆豆427 2020-07-09 701 1