了了
发帖时间:2011-06-24 08:41:34 楼主

各位老师好,我在计算梁侧模板时遇到设计的模型不能输入软件,就是说在有斜撑的时候不能设置对拉螺栓。设置了斜撑后的下拉选项都是不设对拉螺栓的,请指教!谢谢。

aijun12321
回帖时间:2011-07-04 16:04:02 1楼

设置对拉螺栓比设置固定支撑,多验算了对拉螺栓的承载力。所以计算没什么区别,只是图形需要修改。
fany
回帖时间:2011-06-24 10:33:21 2楼

一个点受力很难计算受力分配,如果你需要选择一个点同时设置对拉螺栓和斜撑可以选择距离上差别1mm。

其他类似问题

各位老师好,我在计算梁侧模板时遇到设计的模型不能输入软件,就是说在有斜撑的时候不能设置对拉螺栓。设置了斜撑后的下拉选项都是不设对拉螺栓的,请指教!谢谢。...阅读全文

了了 2011-06-24 3532 2

计算梁支撑模板或者梁侧模板时候是一根梁来计算的,实际一块梁板中有很多的尺寸的梁,是每根尺寸的梁支撑和侧模板都需要计算和设计侧模吗,如果每根梁都需要计算的话一份方案不有很多计算书了?如果不用全部梁都计算的话,那具体又给怎么取舍的呢,望大神解答一下,感谢感谢。。...阅读全文

豆豆278 2023-12-05 432 2

用浙江模板V6.0计算,梁底模板强度和刚度验算中,梁底放四根方木,计算式中有1、荷载计算模板自重标准值:q1=0.50×0.11=0.05kN/m;新浇混凝土自重标准值:q2=2.39×24.00×0.11=6.17kN/m;梁钢筋自重标准值:q3=2.39×1.50×0.11=0.39kN/m;施工人员及设备活荷载标准值:q4=1.00×0.11=0.11kN/m;振捣混凝土时产生的荷载标准值:q5=2.00×0.11=0.21kN/m。请问:梁底方木间距应该为1167mm,怎么会是0.11;请问0.11是什么计算出来的。...阅读全文

诱惑的世界 2011-02-25 1653 1

最近的浙江模板计算升级包,不能解压啊,不知道是怎么回事啊。...阅读全文

诱惑的世界 2010-12-29 4264 1

结合在深圳(2015年用扣件式脚手架施工)和泉州(2016年用碗扣架施工)的两个项目的经验,和大家分享下计算依据的几条经验,不足之处欢迎补充和指正。截至目前,现行相关的模板规范有:1)JGJ162-2008建筑施工模板安全技术规程;2)JGJ130-2011建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范;3)JGJ166-2016建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范;4)JGJ231-2010建筑施工承插型盘扣式钢管支架安全技术规程;5)GB51210-2016建筑施工脚手架安全技术统一标准(今年七月一日实施); 6)GB50666-2011混凝土结构工程施工规范;7)JGJ300-2013建筑施工临时支撑技术规范;根据教学视频里老师的讲解,扣件式脚手架GB50666要求最严格,用于特别重要的工程;JGJ130要求比较严格,用于重要工程;JGJ162要求相对最低,用于一般工程。第一次做高大模板工程方案时,都是选用GB50666计算,但是专家都不认账,梁板底要求用JGJ130重新计算,梁侧要求用JGJ162重新计算。通常劳务分包承包模板工程时,都是按模板面积收费,即如若采用要求较高的标准,支撑方案要求也会较高,工人都不会按方案施工的,因此建议非高大模板工程按JGJ162计算。记得16年用碗扣架施工高支模时,剪刀撑采用扣件钢管。JGJ166-2008(现已作废)5.6.1条第6点要求计算斜杆扣件...阅读全文

匿名用户 2017-06-04 3825 1

售前客服