zyh_lin
发帖时间:2019-03-31 21:50:27 楼主

请问一定要满足JGJ131的悬挑段:固定段=1:1.25倍吗,在不满足的情况下,计算也能通过

爱瑞瑞
回帖时间:2019-04-30 14:15:29 1楼

规范硬性要求,没办法。
云中飞鹤
回帖时间:2019-04-03 12:56:57 2楼

规范规定的锚固长度是必须满足的-----做方案首先要符合规范要求才行的

其他类似问题

请问一定要满足JGJ131的悬挑段:固定段=1:1.25倍吗,在不满足的情况下,计算也能通过...阅读全文

zyh_lin 2019-03-31 2330 2

悬挑工字钢是否必须满足1.25倍? - 安全软件 - 你问我答 - 品茗逗逗网(建筑施工管理人员交流和学习平台)http://www.pmddw.com/Question/Question_AnswerOK_127115.aspx...阅读全文

lccw 2014-12-12 2961 4

问:悬挑工字钢采用钢丝绳拉接(一根参与计算,另一根不参与计算),此工字钢是否还要保证后面1.25倍?...阅读全文

安安 2014-12-10 31700 3

如图:悬挑阳角B计算,已通过验算;但是悬挑主梁的固定端/悬挑端《1.25。...阅读全文

18578957526 2017-01-06 3328 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取

关闭