一、 建筑部分
1.平时为地下汽车库,战时为常6级乙类二等人员掩蔽所, 防化等级: 丙类。
本工程车库建筑面积14634.20平方米, 人防建筑面积为3360.52平方米,掩蔽面积:1779.99平方米,掩蔽人数:1779人。
分两个防护单元。 一个移动式柴油电站(在第一防护单元)。各防护单元均为二等人员掩蔽工程,防护单元一掩蔽面积:990.89平方米,
掩蔽人数: 990人:防护单元二掩蔽面积:789.10平方米,掩蔽人数:789人。 本工程人防地下室防常规武器抗力级别为六级,防核武器抗力级别六级,防化等级为丙级。
2.人防面积指标统计表(单位: 平方米)
序号
|
名称
|
人防工程类别
|
抗力级别
|
防护级别
|
战时功能
|
人防建筑面积
|
防护单元建筑面积
|
1
|
第一防护单元
|
乙类
|
常规武器抗力级别六级
|
丙级
|
二等掩人
|
1919.63
|
1848.40
|
2
|
第二防护单元
|
乙类
|
常规武器抗力级别六级
|
丙级
|
二等掩人
|
1440.89
|
1380.82
|
3
|
移动电站
|
乙类
|
常规武器抗力级别六级
|
/
|
/
|
133.15
|
/
|
4
|
主次出口面积
|
掩蔽面积
|
掩蔽人数
|
出入口数量
|
疏散宽度
|
备注
|
5
|
71.23
|
990.89
|
990人
|
2个
|
3.3米
|
|
6
|
60.07
|
789.10
|
789人
|
2个
|
3.0米
|
|
7
|
|
|
|
|
1.0米
|
机组容量159KW
|
合计
|
人防工程总建筑面积3360.52平方米
|
二、结构分部
1.主要材料
材料
|
部位
|
混凝土强度等级
|
部位
|
混凝土强度等级
|
混凝土
|
基础垫层
|
C15
|
地上梁板柱
|
C35
|
基础、柱、车库顶板
|
C35
|
预制混凝土构件
|
标准构件按相应图集要求
|
混凝土墙、连梁
|
C35
|
|
|
钢筋
|
钢筋强度(设计值)N/mm²
|
备注
|
HPB300级钢筋
|
270
|
HPB300级钢筋端部设弯钩
|
HRB400级钢筋
|
360
|
|
基础及防水板、外挡土墙,人防顶板采用抗渗混凝土,抗渗等级P6。
三、 水暖通部分
1. 战时通风系统
本工程为二个防护单元, 每个防护单元设有独立的战时通风系统, 战时通风系统包括清洁式通风、滤毒式通风和隔绝式通风。
清洁式通风新风量按5m3 /p.h设计:滤毒式通风新风量按2m3/p.h设计;隔绝式通风内部空气循环, 滤毒通风式防毒通道。 按不小于40次/h进行校核。 经计算本工程防护单元一、二,人防隔绝防护时间为3.80小时>3小时:C02浓度<2.5%。
(1 )战时清洁通风、滤毒通风、隔绝通风的转换按通风工况阀门操作顺序表进行。
(2)战时通风系统风机电源引自本地下车库内人防移动柴油电站设计。
(3)战时清洁通风、滤毒通风、隔绝通风的转换按通风工况阀门操作顺序表进行。
(4)战时通风系统风机电源引自本地下车库内人防移动柴油电站设计。
(5) 移动电站设计说明
(6) 战时柴油电站设120Kw发电机一台, 采用风冷冷却方式,室内温度不超过35℃。送风量为19700m3 /h,排风量为18860m3 /h。
(7)排烟管采用无缝钢管, 排烟管宜0.5%的坡度, 坡向扩散室, 在管道最低点设置排污阀。
(8)战时滤毒通风时, 通过调节风量调节阀的开启度使滤毒进风量不超过过滤吸收器额定风量。(防护单元一滤毒通风量为1980m3 /h,过滤吸收器选择2个, 额定风量为2000m3 /h:防护单元二滤毒通风量为1578 m3 /h,过滤吸收器选择2个,额定风量为2000 m3 /h。防护单元一、二通过过滤吸收器的风量均不大于其额定风量。)临战时, 战时通风系统安装完毕后应进行试运行,并在风量调节阀上标记最大开启刻度,确保滤毒进风量不超过过滤吸收器额定风量。
2. 给水系统
(1) 战时在防护单元水箱间内设有生活及贮水箱,临战时安装。
(2) 给水管道采用衬塑钢管、螺纹连接。
(3)防空地下室内防护阀门公称压力不小于LOMoa,阀芯为不锈钢或铜材质的闸阀或截止阀。 安装时阀门的近断面与侧墙面的距离为200mm,阀门应设置明显的启闭装置。
3. 排水系统
(1) 战时设置工管理人员使用的干式马桶, 平时不安装。
(2) 清洁区设污水集水坑,由设在集水坑内的潜水排污泵排除
(3) 进风口部的墙、地面洗消污水由设于进风坚井内的选消污水集水抗收集洗消污水由临时设置的移动式潜水排污泵排出室外,主要出入口部的墙、 地面洗消污水由设在防护密闭门外通道内的洗消污水集水坑收集洗消污水战后经消毒后由移动式通过橡胶软管挂至室外指定排放地点。 洗消污水集水坑的盖板均为人防防护盖板。
(4)埋地废水管道采用及机制排水铸铁管,胶圈或石棉水泥接口。 洗消间排水管道采用排水塑料管, 粘接。
4. 消防给水系统及建筑灭火器配置
(1) 室内消火栓及灭火器配置可利用平时消防设计进行施工。地下室消火栓采用单栓带消防软管卷盘消火栓箱,安装参见12S4/16。
(2)消防排水设施及生活排水设施合并设置,兼作消防排水的 生活排水泵(含备用泵), 总排水量满足消防排水量的要求。
5. 其他
(1) 所有管道穿密闭墙及围护结构时均需预埋密闭套管,穿普通混凝土墙时预留普通钢套管,穿车库顶板预埋柔性防护密闭套管,施工时与土建专业密切配合务必做好所有套管预埋工作。
(2)施工验收按《人民防空工程质量验收与评价标准》 RFJ01-2015。
(3)战时排水系统和除水箱外的战时给水系统应平时安装到位。
四、 电气分部
1. 供电电源
(1) 战时用电负荷等级:应急照明用电、人防应急通信预留电源为一级负荷(由EPS提供);进风风机、排风风机、污水泵、正常照明、 三种通风方式信号电源为二级负荷。
(2)平时负荷:9.0KW,战时负荷:36KW。
2.战时电源:本工程人防主电源为市电,备用电源为内部电源,供电电压等级为380/220V。
3. 照明设计
(1) 光源:光源以荧光灯、节能灯为主,荧光灯均自带电子镇流器,色温3300K-5300K,Ra>80。
(2)战时应急照明灯具采用集中式蓄电池供电,持续供电时间不小于隔绝防护时间。
(3)出口指示灯在门上方安装时,底边距门框0.20m;若安装无法安装时,在门旁墙上安装,灯距顶板下0.2m:出口指示灯明装;疏散方向指示灯明装;底边距地0.50m,或吊链安装, 距地2.4m。
(4)配电要求:照明、插座分别由不同的支路供电, 照明为单相三线,BV-3×2.5mm2:插座为单相三线,BV-3×4mm2。
五、 平战功能转换
人防防护功能转换表
编号
|
名称与内容
|
施工、 安装时限与要求
|
1
|
集水井、消毒水池、防爆地漏、普通地漏、排水管
|
平时安装, 与底板施工同步完成
|
2
|
各类防护密闭门、密闭门
|
平时安装,边框及预埋件与墙体施工同 步完成, 安装门扇在验收前完成
|
3
|
进排风的防爆波悬板活门
|
平时安装,边框及预埋件与墙体施工同 步完成, 安装门扇在验收前完成
|
4
|
排风口的超压排气阀门
|
平时安装
|
5
|
战时水箱
|
战时早期转换时(30天内)运输、安装、紧急转换时(3天内)贮水
|
6
|
平时风、水系统
|
平时进排风系统
|
战时早期转换时(30天内)关闭风井处人防门, 停止平时通风。
|
平时上下水管线
|
战时急转换时( 3 天内)关闭所有闸阀
|
7
|
战时风、 水、 电系统
|
安装详设计图,临战转换时 (15 天内)敷设
|
8
|
防爆波电缆井
|
平时施工,临战转换时 (15 天内)敷设电缆、 接线
|
9
|
非防护区入口的人防门关闭与封堵
|
平时施工,临战转换时 (15 天内)完成
|
10
|
防爆门铃按钮
|
平时安装
|
11
|
抗暴单元隔墙和挡墙
|
战时堆砌,临战转换时(15 天内)完成
|
12
|
电站
|
平时应预留柴油发电机组及其附属设备的安装位置, 并应埋管道、 吊钩等,临时安装应在早期转换时限内完成, 调试应在临战转换时限内完成, 紧急转换时应能投入运行
|