如何计算架体高度在40米以上,还要不设双立杆计算方法的??
1739
2
落地式脚手架→扣件式脚手架→架体搭设高度在40m以上→双立杆计算方法:不设置双立杆→能不能有什么办法可以设计技术通过
其他类似问题
落地式脚手架→扣件式脚手架→架体搭设高度在40m以上→双立杆计算方法:不设置双立杆→能不能有什么办法可以设计技术通过...阅读全文
旧城改造办 2019-05-31 1739 2
双立杆计算方法中:按照构造要求设置 按照分配系数分配 如何理解...阅读全文
豆豆560 2023-09-01 504 1
就是想问问脚手架方案中双立杆计算是什么意思?我看怎么一般都不设置双立杆呢?...阅读全文
逆袭皇族 2016-01-25 10530 2
落地式钢管脚手架计算中双立杆计算方法中不设置双立杆和双立杆均匀受力等三个选择怎么解释?...阅读全文
凡星 2014-09-28 4130 1
双立杆计算高度是否是外架搭设高度。如果有悬挑的脚手架,计算高度怎么确定。双立杆计算方法一栏应该选哪一种,望专家解答为谢...阅读全文
wangzi 2013-12-14 6897 1
售前客服
售后客服
咨询电话
0571-56665700
意见反馈
关注有礼
扫码关注公众号 资料千货免费获取