沈总工
发帖时间:2019-08-06 09:25:42 楼主

除了分别计算,取最不利组合之外,有没有对恒荷载和活荷载由谁主控有清晰的判别公式

云中飞鹤
回帖时间:2019-08-07 10:17:58 1楼

这个在软件计算书中有相关计算的
逗逗567
回帖时间:2019-08-06 15:33:19 2楼

关于荷载计算中,由恒载控制还是由活载控制有相关判别公式吗

1.2恒+1.4活,1.35恒+0.7*1.4活
G/Q>2.8
当恒载与活载的比值大于2.8时,取1.35G+0.7*1.4Q

对一般结构来说:

1.楼板可取1.2G+1.4Q

2.屋面楼板可取1.35G+0.7*1.4Q
3.梁柱(有墙)可取1.35G+0.7*1.4Q
4.梁柱(无墙)可取1.2G+1.4Q

5.基础可取1.35G+0.7*1.4Q

另外G/Q=2.8,是有适用条件的,只有一种可变荷载,且组合系数是0.7的时候才能成立。 这个千万别只记结论,要知道结论是怎么来的,具体还要看荷载规范的。

其他类似问题

除了分别计算,取最不利组合之外,有没有对恒荷载和活荷载由谁主控有清晰的判别公式...阅读全文

沈总工 2019-08-06 5828 2

板计算书中哪个是立杆传递的恒载标准值和活载标准值...阅读全文

豆豆699 2022-03-26 763 2

关于箱梁模板计算中“恒载控制效应组合”取值系数的问题:如下恒载控制效应组合: q2=1.35b(G1kh0+G2k+G4k)+1.4×0.7b(Q1k+ Q2k)计算式中0.7的系数是如何选用的?我在《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008中,只查到1.35和1.4的取值规定,没有发现0.7数值的相关规定。...阅读全文

小安子 2013-11-16 3266 1

已知型钢悬挑脚手架荷载标准值和设计值,请问阳B中的恒载标准值和活载标准值参数怎样填写?...阅读全文

小杨 2016-09-12 3193 1

条文要求荷载取其最不利组合进行计算,而附录B—等跨连续梁内力和挠度系数表却仅列出静载作用时,是否应考虑活载作用?...阅读全文

晓玩 2014-03-18 3515 1

售前客服

售后客服

咨询电话

0571-56665700

意见反馈

关注有礼

扫码关注公众号 资料千货免费获取