刘邦1号
发帖时间:2019-11-24 12:05:29 楼主

比如,一栋楼有

A-KZL1(1)1200*1500 、A-KZL2(1)700*1400、A-KZL3(1)1200*1500 、A-KZL4(1)700*1400、A-KZL5(1)1200*1500、A-KZL6(2)800*1500 、A-KZL7(1)800*1500、C-KZL1(1)1200*1500 、C-KZL2(1)700*1400、C-KZL3(1)1200*1500 、C-KZL4(1)700*1400、C-KZL5(1)800*1500、C-KZL6(2)800*1500 、C-KZL7(1)800*1500、

KZL1(1)800*1800、KZL2(1)500*1600、KZL3(1)800*1800、KZL4(1)800*1800、KZL5(1)800*1600、KZL6(1)800*1800、KZL7(1)500*1600、KZL8(1)800*1800、KZL9(1)800*1800、KZL10(1)800*1800、KZL11(1)800*1600。那么每条都要验算吗,还是只要验算1200*1500的吗,还是只要验算800*1800,请高手指教


爱瑞瑞
回帖时间:2019-12-28 16:30:29 1楼

算不利的,跨度最大的,截面积最大的,支撑高度最高的分别计算
云中飞鹤
回帖时间:2019-11-25 09:08:59 2楼

每个截面宽度的梁,取有代表性的截面高度进行计算
逗逗567
回帖时间:2019-11-24 13:35:52 3楼

这两种类型的梁,你下面的立杆布置方式,是否一样?   看梁的尺寸可能不同 ,可以出两种梁的计算,
逗逗567
回帖时间:2019-11-24 12:20:52 4楼

梁已经超过31号文线荷载要求,都需要论证,但是出计算时同样工况,选择最不利的出相应计算就行。
  • 刘邦1号2019-11-24 12:32:32回复

    那1200*1500,800*1800哪个最不利 那1200*1500,800*1800哪个最不利

其他类似问题

比如,一栋楼有A-KZL1(1)1200*1500 、A-KZL2(1)700*1400、A-KZL3(1)1200*1500 、A-KZL4(1)700*1400、A-KZL5(1)1200*1500、A-KZL6(2)800*1500 、A-KZL7(1)800*1500、C-KZL1(1)1200*1500 、C-KZL2(1)700*1400、C-KZL3(1)1200*1500 、C-KZL4(1)700*1400、C-KZL5(1)800*1500、C-KZL6(2)800*1500 、C-KZL7(1)800*1500、KZL1(1)800*1800、KZL2(1)500*1600、KZL3(1)800*1800、KZL4(1)800*1800、KZL5(1)800*1600、KZL6(1)800*1800、KZL7(1)500*1600、KZL8(1)800*1800、KZL9(1)800*1800、KZL10(1)800*1800、KZL11(1)800*1600。那么每条都要验算吗,还是只要验算1200*1500的吗,还是只要验算800*1800,请高手指教...阅读全文

刘邦1号 2019-11-24 2098 4

8米高高支模需专家论证吗?...阅读全文

奋斗 2023-07-21 1218 2

1、为什么专家论证的,梁板立柱不能共用,不能采用扣件传力的情况?2、为什么专家论证的,梁底不能出现单立杆或者三立杆的情况?既然不能用,软件为什么还会设计共用的程序呢?...阅读全文

520330 2017-10-14 3624 4

梁截面专家论证,梁截面面积多大需进行专家论证?...阅读全文

奋斗 2023-01-13 2979 3

1、基础回填土后混凝土硬化,厚度、标号如何计算?2、大梁600*1800mm高,计算下来立杆纵距900,跨中的梁底小横杆如何计算?...阅读全文

xak 2013-12-31 3700 1